Аватар пользователя
mugnil

Местный

Регистрация: 23.07.2007

Архангельск

Сообщений: 12

23.07.2007 в 20:14:31

Подскажите плз-в процессе подключения дачи к однофазной электросети ,электрик (поскольку я был против использования алюминия) посоветовал сделать ответвление от ВЛ проводом ПВ 6кв.мм (типа меньше низзя) около 6м, далее ,не разрывая провод ,ввод в дом и по чердаку в гофре до вводного автомата 13 м. Дом деревянный, вводной автомат 20А.Вызывает сомнение сечение провода (вроде до 10м в воздухе можно и 4 кв.мм. меди) и стойкость изоляции ПВ к свету\морозу.

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

23.07.2007 в 20:49:59

Прежде всего определитесь с тем, какая система заземления планируется. Если никакой, то есть разводка по дому будет выполнена двумя проводами :confused: (как в прошлом веке) и не будет водогреев, электроплит, СВЧ печек и стиральных машин то:

ПУЭ 7.1.22 При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления.

Если планируется заземление по системе TNCS, то
ПУЭ 7.1.45 Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников

Если планируется заземление по системе TT, то нужно ОЧЕНЬ внимательно читать форум. ;)

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

23.07.2007 в 22:26:54

Т.е. использовать провод ПВ 6 мм2 - нехорошо, так как он будет идти по чердаку 13 метров. И изоляция у него слабая, на солнце разрушается, горючая, и к кабелям он не относится. И в гофре его класть нехорошо.

У нас на даче сделано было вот как:

  • ответвление от ВЛ (6 метров) неизолированным алюминиевым проводом из 7 скрученных жил (то ли 16, то ли 25 кв.мм), закрепленное на стене дома на крюках с фарфоровыми изоляторами;
  • через болтовой сжим к концам подключен медный кабель ВВГ 1х6 кв.мм, место соединения тщательно заизолировано и надет кусок ПВХ шланга;
  • кабель ВВГ введен в дом черех отрезок стальной трубы;
  • сразу в месте ввода установлен счетчик и блок автоматов. Указанная конструкция надежно работает уже 20 лет.
0
Аватар пользователя
mugnil

Местный

Регистрация: 23.07.2007

Архангельск

Сообщений: 12

23.07.2007 в 22:47:35

  1. заземление не планируется, поскольку будет только свет+телевизор
  2. значит нет варианта без перехода на вводе с провода на кабель?
0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

23.07.2007 в 23:06:22

Сразу купите кабель ВВГнг сечением 2х4 или 2х6 кв.мм, и проведите его от ВЛ до счетчика. Кабель обязательно следует подвешивать на стальном тросике.

0
Аватар пользователя
сергей71

Местный

Регистрация: 26.05.2007

Тула

Сообщений: 41

23.07.2007 в 23:08:44

вариант- провод СИП, но Al

0
Аватар пользователя
Baturin

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Екатеринбург

Сообщений: 129

23.07.2007 в 23:36:02

СИП действительно вполне удобно использовать. 2x16 (СИП 2A) стоит дешевле ВВГ 2х4 или 2х16 (к ним еще и трос добавить нужно). Солнечный свет держит отлично и натяжение тоже. Правда вот в гофре его кажется не очень прокладывать...

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

23.07.2007 в 23:55:49

Хорошо разобрали вопрос ввода в дачный дом в теме: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=30116

0
Аватар пользователя
mugnil

Местный

Регистрация: 23.07.2007

Архангельск

Сообщений: 12

24.07.2007 в 00:02:42

Давайте подитожим: между опорой и домом натягиваем стальную струну,к ней подвешиваем кабель ВВГнг 2х4 ,вводим его в дом в стальной трубе ,а дальше 13 м до вводного автомата тупо на скобках провешиваем по чердаку?-это вроде как идёт вразрез с ***если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м.*** ps:а что ПУЭ говорят насчёт СИП в здании?

0
Аватар пользователя
mugnil

Местный

Регистрация: 23.07.2007

Архангельск

Сообщений: 12

24.07.2007 в 01:57:54

я понимаю,что заземление ныне самая модная тема,но в данном случае не вижу смысла огород городить из-за 4х ламп и пары розеток для мобильника и телевизора,к чему это я.....ааа, к тому , что более полезную ссылку нашел потеме вопроса:
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=19721&highlight=%E2%E2%EE%E4+%E4%E5%F0%E5%E2%FF%ED%ED%FB%E9+%E4%EE%EC вот, а для себя понял,что поскольку по правилам сделать в моей ситуации всё равно не получится(ну не ставить же автомат со счетчиком на чердаке или на внешней стене дома), то выключаем параноидальную боязнь форс-мажора и прокладываем кабель, руководствуясь здравым смыслом и пофигизмом электроснабжающей организации в отношении того, как у меня проложен оный кабель. всем спасибо

0