Уважаемый avmal, не судите строго
avmal написал :
Сообщение от sergey_sav
Может быть ситуация когда оба проводника на одной пластине под разными болтами, тогда нижний "земля".
Такого не может быть, поскольку рабочий ноль проходит через счетчик прежде, чем направиться в квартиру на кухню.
Цитата:Сообщение от hardlviv
так знаю что там стоит, пакетник на 63А,
Ну, если вы знаете, что там стоит пакетник и без всякой защиты линий, то вызывайте соответствующие службы, чтобы вам устанавливали автоматы защиты на линии. После и поговорим.
Пакетник я имел ввиду автоматы, все автоматы новые ставились не так давно (естественно спецслужбами) сними заранее было оговорено что будет стоять эта плита (т.е. на 7 кВт).
Геннадий Б,
Геннадий Б написал :
Предложу для обсуждения такой способ. Если на кухне/в квартире есть еще розетка с РЕ (защитный проводник, "земля")контактом, то замерим напряжение между этим контактом и каждым из пары проводов (кроме фазного). Провод, где напряжения не окажется, и будет РЕ. Полезно при этом к розетке подключить солидную нагрузку (нагреватель) для того, чтобы в нулевом проводнике было падение напряжения.
"земля" есть только на проводах которые для електро плиты :-(