03.02.2008 в 17:53:06
Хотел установить двухполюсные автоматы Legrand или ABB,но в продаже у нас в городе нашёл только однополюсные.Можно ли поставить два однополюсных,для разрыва фазы и ноля,или нет?И вообще есть ли разница между однополюсным и двухполюсным автоматом?
03.02.2008 в 18:00:20
Нет, нельзя! Ноль или не рвут вообще, или рвут совместно с фазой. Двухполюсный автомат тем и отличается от двух однополюсных, что по срабатыванию защиты он отключает обе секции. Защита может быть только на линии фазы, аткой автомат называется 1P+N, или на обеих линиях -- 2Р.
03.02.2008 в 18:02:43
Спасибо за ответ.Буду продолжать поиски.
05.02.2008 в 16:08:45
Маловероятно, что их найдешь в Ставрополе..... Но под заказ любая фирма ими торгующая из Москвы привезет
05.02.2008 в 18:11:56
Как ни странно но нашёл.Но пришлось обьехать практически все магазины.На мой вопрос пачему завозят только однополюсные ответили "они более привычны покупателям".
05.02.2008 в 19:09:17
wings76 написал : Как ни странно но нашёл.Но пришлось обьехать практически все магазины.На мой вопрос пачему завозят только однополюсные ответили "они более привычны покупателям".
Аналогичные проблемы испытывал при поиске автомата с характеристикой В32. В бытовой проводке обычно "С" применяется, на "В" нет спроса, в продаже фиг найдешь :(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу