18.02.2008 в 00:47:33

После встречи с УК нарисовалась вот такая схема. То что слева - понятно вроде. Хотя и ставлю алюминий 9 секц., но подачу решил дать сверху. То что справа - обратка. В упр.комп. сказали, что подключить разрешат только при использовании насоса. (от стояка до радиатора около 6 метров) Вопросы, собственно.

  1. Они сказали, что сделают 2 врезки в стояк обратки. Стоит ли их сделать как я нарисовал, под углом?

  2. За работу (все что на картинке, без электрики) насчитали 11 тыс. Это ведь очень много? Ровно год назад ставил 1500р за радиатор в другой комнате. (два последовательно от одного стояка)

  3. Планировалось все черной трубой, но сантехник из УК спокойно относится к ПП и даже спорил со мной по поводу его 50 летнего срока службы. В смысле, я спорил с ним на счет 50 лет на отоплении. Посеял сомнения, короче. Хочу попросить посчитать стоимость работ в отдельности, в виде обобщенной сметы. Пусть ставят радиатор слева, сделают врезку в стояк справа с кранами. Все что после кранов - проведу самостоятельно вместо черной трубы, трубами TECEflex на пластиковых пресс-фитингах - они дешевле. Я думаю, тысяч 8 я сэкномлю. Вот тут сомнения - а надежно ли? Сантехники говорят, что больше 3 атм. в системе не бывает. На опрессовке - 5-6 дают, не больше.

  4. что еще в схему можно добавить/убрать? Только вот лен я крутить не умею...:o

0
Вложение
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

18.02.2008 в 01:17:54

Sergey_N написал : что еще в схему можно добавить/

К насосу фильтр желателен и насос нужен с защитой от сухого хода ...бывает, что стояк спускают тогда, когда этого не ждешь и насосу сразу будет кирдык.

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

18.02.2008 в 06:20:34

Если уж ставить насос (что само по себе чудовищно) то я бы делал коллектор и лучевую разводку к каждому прибору.

0
Аватар пользователя
Sergey_N

Местный

Регистрация: 08.12.2007

Тольятти

Сообщений: 48

18.02.2008 в 08:32:00

Палецкий написал : К насосу фильтр желателен и насос нужен с защитой от сухого хода ...бывает, что стояк спускают тогда, когда этого не ждешь и насосу сразу будет кирдык.

ну да... хотел либо датчик давления поставить (не знаю, какие бывают) либо термодатчик на трубу - остала, значит и насосу нефиг крутить. конечно, какое-то время он всухую помолотит...

0
Аватар пользователя
Пижон

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

18.02.2008 в 08:38:45

Палецкий написал : К насосу фильтр желателен

Очистим тепловые сети славного волжского города!!!

0
Аватар пользователя
Sergey_N

Местный

Регистрация: 08.12.2007

Тольятти

Сообщений: 48

18.02.2008 в 08:39:57

Байпасс написал : Если уж ставить насос (что само по себе чудовищно) то я бы делал коллектор и лучевую разводку к каждому прибору.

я с ними спорил немного, давайте так попробуем "пульнуть", если не прокатит - насос поставим (хотя, уверен, все просчитывается и видно - нужен насос или нет...) но мне сказали, что мол, вы не понимаете, ненужно обратку заворачивать и байпас втыкать - просадим стояк. хотя комната угловая и обратка там не просто так идет - положено же в угловых два радиатора? тем более в кухне у нас по обратке радиаторы стоят, а у соседей в кухне на этой же подаче. т.е. наверх радиаторы по подаче, вниз - по обратке. что мешает и тут также сделать? но.. я далеко не специалист в этом, а меня убеждают что обратку трогать не стоит. с насосом - что хотите делайте, хоть всю стену радиаторами завешайте. :) с коллектором там не очень.. трубы поверху должны идти - на стены гвлв наклеен, да и лучше их не трогать - рассыпятся нафиг. 20см газобетон на 2-4см цементных швах. все в трещинках.. в полу (в стяжке) - проводка соседей снизу. паутину с коллектором плести негде. все на виду.. :(

0
Аватар пользователя
Sergey_N

Местный

Регистрация: 08.12.2007

Тольятти

Сообщений: 48

18.02.2008 в 08:41:24

Пижон написал : Очистим тепловые сети славного волжского города!!!

да-да. ;) когда в другой комнате вешали биметалл, сантехник слегка морщился - тонкое сечение, заилится. а когда я предложилд поставить фильтр, он так и сказал - тебе хочется воду для всего города очистить? ;)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114736

18.02.2008 в 09:39:54

Sergey_N написал : вы не понимаете, ненужно обратку заворачивать и байпас втыкать - просадим стояк.

не стыкуется вашей картикой и вашими словами:

Sergey_N написал : что сделают 2 врезки в стояк обратки.

Если делают две врезки - значит байпас это прямая часть стояка, и хоть сколько радиаторов навешайте - обратка не будет посажена, другой вопрос, что при такой схеме радиаторы греть не будут...

0
Аватар пользователя
Sergey_N

Местный

Регистрация: 08.12.2007

Тольятти

Сообщений: 48

18.02.2008 в 10:12:20

BV написал : Если делают две врезки - значит байпас это прямая часть стояка, и хоть сколько радиаторов навешайте - обратка не будет посажена, другой вопрос, что при такой схеме радиаторы греть не будут...

ну, само собой. я не стал уж настолько конкретно описывать, дабы в заблуждение не вводить. :) не пугайте, с насосом же будут, куда они денутся?
Одно НО!
Ну врежутся на расстоянии 15 см. под углом 90град. перпендикулярно, то есть. Не получится ли такого эффекта - по верхней врезке вода отбирается "воронкообразно", т.е. вдоль стенки трубы затягивается и сверху и немного (за минусом силы течения) снизу, в то время, охлажденная вода поступает в нижний патрубок, и точно также воронкой выбрасывается в основную трубу вдоль стенок. короче говоря, не получится ли так, что между двумя врезками при определенной интенсивности отбора, установится циркуляция? т.е. поток по основной трубе и петля между врезками в этой основной трубе. Блин, рисовать сейчас не могу, но вроде понятно? и, раз уж нет возможности разнести две врезки на большее расстояние, не имеет ли смысл сделать врезки под углом 45град.?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114736

18.02.2008 в 10:37:03

2Sergey_N Как вы думаете, куда денется вода поступающая по обратке сверху? И где взять воду которая должна уходить вниз? :)

0
Аватар пользователя
Sergey_N

Местный

Регистрация: 08.12.2007

Тольятти

Сообщений: 48

18.02.2008 в 12:02:17

BV написал : 2Sergey_N Как вы думаете, куда денется вода поступающая по обратке сверху? И где взять воду которая должна уходить вниз?

"ниасилил" :) часть будет отбирать контур с насосом, эту же часть выдавать ниже "по течению". я мыслю так: если остановить циркуляцию в основной трубе, неизбежно сформируется устойчивае течение между двумя отводами - контуром с насосом. правильно? теперь представим, что циркуляция есть, но слабая, а в контуре с насосом - сильнее в неск. раз. получим то же самое плюс помеха нормальной циркуляции в стояке? не так? а теперь доведем до абсурда (хотя, куда уж дальше? ;) ) насос в моей системе способен перекачать жидкости больше чем подается по стояку. образуется петля с небольшим протоком по стояку. с меньшим, чем без насоса! ведь так? т.о. работа обоих систем зависит от расхода воды в каждой из них. я не прав?

конечно, я не сантехник, у меня нет практики и мне неизвестно, какой он (расход) вообще бывает в центральной системе. я могу лишь посчитать для моего контура с насосом. от того и идеи такие лезут в голову. и если для кого-то разница очевидна, просто скажите мне чтобы я "не парился" по этому поводу. ;)

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

18.02.2008 в 22:00:10

Интересным может быть вариант подключения к стояку через теплообменник, разделив контуры отопления http://www.teplonet.ru/articles/?id=118&category=

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.02.2008 в 10:15:12

Знакомые в такой ситуации поставили в разрез обратки обратный клапан. Не жалуются.

0
Аватар пользователя
ASM

Местный

Регистрация: 15.04.2006

Долгопрудный

Сообщений: 669

20.02.2008 в 11:42:57

2aleksse36 Ужас, ведь система осталась без байпаса, и в случае остановки насоса сопротивление всего стояка будет ненормально большим.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114736

20.02.2008 в 12:00:17

Sergey_N написал : т.о. работа обоих систем зависит от расхода воды в каждой из них. я не прав?

прав, но и еще зависимость от расхода тепла в вашем контуре и температуры приходящей воды. Если скорость внутри малого контура сделать максимальной, то участок между отводами превратится в смеситель.

Sergey_N написал : плюс помеха нормальной циркуляции в стояке?

не думаю что сильно, только за счет турбулентностей, при большой скорости малого контура. Если низкая скорость, то думаю, практически не мешает....

0