Аватар пользователя
пардус

Местный

Регистрация: 23.06.2009

Анапа

Сообщений: 12

16.05.2015 в 14:50:54

obyvatel написал : Значит из того, что мне предлагают, mateus 4 GFE 3, 220/380 более-менее подходит.

Если нет в перспективе подключения на 380, то зачем оно нужно?

ppp53 написал : А дизель желательно с электростартёром,

Эт да, на холодную тяжко, на горячую с пол-оборота.

0

Viva la KUBAN!!!!!

Аватар пользователя
dim3

Местный

Регистрация: 18.09.2009

Гомель

Сообщений: 426

18.05.2015 в 14:30:22

Всем привет, болгарка бош 2,4 кВт с плавным пуском, генратор gg3300. При запуске болгарки она как бы набирает обороты но потом через 1-2 секунды "разгон" обрывается, и так все время, т.е. не запускается! Кто знает в чем тут дело.

0
Аватар пользователя
Klez

Местный

Регистрация: 26.07.2013

Белгород

Сообщений: 2777

18.05.2015 в 15:16:03

dim3,
А какое падение напряжения на генераторе при этом? Может сама болгарка неисправна? Ведь потребление на ХХ болгарки,мизер...,при пуске,хоть и плавном,я не думаю что потребление большое. P.s подключали "напрямую" к гене?

0
Аватар пользователя
dim3

Местный

Регистрация: 18.09.2009

Гомель

Сообщений: 426

18.05.2015 в 15:34:51

генератор как работал так и работает! Да, подключал болгарку к гене на прямую. Преф. 900 ват, циркулрка 1,6 квт, Бетоносмеситель -все без проблем, тока сварку еще не проверял)

0
Аватар пользователя
serge291

Местный

Регистрация: 28.04.2015

Камышин

Сообщений: 8

30.05.2015 в 23:36:56

Вчера приобрёл GG-3300, привезённый на заказ. Заказывал 3000й, но разница в 900р склонила чашу весов в сторону 3300. 15600 р. обошлась покупка. Завели в магазине с пол оборота. Подключили эл. пилу 2 кВт. Чуть вздрогнул при запуске, а напряжение, если судить по вольтметру, даже не качнулась стрелочка. Доставить в деревню пока не начем. Пока оставил у друга в городе. Как привезу будем проходить обкатку. Посмотрим что будет дальше.

0
Аватар пользователя
Сварщик Джо

Местный

Регистрация: 24.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 231

31.05.2015 в 03:42:36

serge291 написал : Решил приобрести генератор. Цель, аварийное питание, на случай отключения э/э. Бюджет 18000р. Мощность 2,5-3 кВт. Пошатался по городским магазинам из требуемых мощности и бюджета нашёл Moller MR/GGT-2500 R с ценой 11100р. и Prorab 2802, 16700р. Подскажите стоит ли обращать на них внимание или заказать что то другое. Стоит в одном магазине чемпион,но он маленький. Я читал что их вроде хвалят. Типа GG3300. Нагрузка: холодильник времён СССР, свет, ТВ ну и по весне пару красных ламп по 250 вт, для обогрева цыплят.За ранее благодрен.

Бензиновый сварочный генератор Foxweld GW250 на кВа 4,0; стоит он чуть дороже, чем предложенный вами бюджет, но зато кроме бытовых нужд можно и удовлетворять другие.. Я использую его для сварочных работ в связке с инвертором Kemppi minarc Evo 180, если силу тока не повышать более 150А - сваривать можно без ограничений. http://svarka-master.ru/invertor-adaptirovanny-j-dlya-generatora/

0
Аватар пользователя
tuder

Местный

Регистрация: 25.10.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 61

02.06.2015 в 20:06:14

dim3 написал : Всем привет, болгарка бош 2,4 кВт с плавным пуском, генратор gg3300. При запуске болгарки она как бы набирает обороты но потом через 1-2 секунды "разгон" обрывается, и так все время, т.е. не запускается! Кто знает в чем тут дело.

Меняй AVR и больше не перегружай генератор, в т.ч. и болгаркой с плавным пуском.

0
Аватар пользователя
tuder

Местный

Регистрация: 25.10.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 61

02.06.2015 в 20:08:40

serge291 написал : Вчера приобрёл GG-3300, привезённый на заказ. Заказывал 3000й, но разница в 900р склонила чашу весов в сторону 3300. 15600 р. обошлась покупка. Завели в магазине с пол оборота. Подключили эл. пилу 2 кВт. Чуть вздрогнул при запуске, а напряжение, если судить по вольтметру, даже не качнулась стрелочка. Доставить в деревню пока не начем. Пока оставил у друга в городе. Как привезу будем проходить обкатку. Посмотрим что будет дальше.

Самый правильный выбор!

0
Аватар пользователя
dim3

Местный

Регистрация: 18.09.2009

Гомель

Сообщений: 426

03.06.2015 в 08:44:33

tuder написал : Меняй AVR и больше не перегружай генератор, в т.ч. и болгаркой с плавным пуском.

tuder, так все остальное работает, как говориться, без проблем (смысл менять АVR, УШМ заработает что-ли?). А вот болгарка (УШМ) чета не раскручивается (но гена продолжает работать). Гена у меня еще новый, я им даже и 5-ти часов не поработал (масло даже не сливал), и перегрузить я его ни чем не мог, вот такая беда с болгаркой БОШ 230-LVI!

0
Аватар пользователя
VLP

Местный

Регистрация: 20.07.2012

Орел

Сообщений: 103

03.06.2015 в 13:04:15

У меня Champion gg 3300 тянет 2-хкиловаттную Makita 9069SF без проблем. Неужели 2,4 КВт не тянет?

0
Аватар пользователя
dim3

Местный

Регистрация: 18.09.2009

Гомель

Сообщений: 426

03.06.2015 в 13:16:55

генератор продолжает тарахтеть, но болгарка почемуто отключается, пишу как есть.

0
Аватар пользователя
romanian090

Местный

Регистрация: 05.01.2014

Северодвинск

Сообщений: 14

06.06.2015 в 17:47:02

romanian090 написал : Всем спасибо. Буду брать DDE DPG7551E и делать ему короб.

Взял DDE DPG7551E для работы с батутными вентиляторами ВР-3,15 БУ и ВР-3,15 БС (1,1 и 1,5 кВт). При при подключении к генератору вентилятора 1,5 кВт, срабатывает защита перегрузки. Интереса ради подключил стиралку 2,5 кВт, защита не сработала, но генератор стал работать криво. Причем при включении стиралки все нор, а вот после того как включаются нагревательные элементы, начинаются чудеса. В чем может быть проблема? Неужели от такой слабый, что не может вытянуть свои 5 кВт? Возврат, сервис или так и должно быть?

0
Аватар пользователя
romanian090

Местный

Регистрация: 05.01.2014

Северодвинск

Сообщений: 14

06.06.2015 в 23:58:22

Прочитал отзывы про 2 кВт интерскол ЭБ-2500 так человек с него 1,5 кВт насос без проблем запускает. Чувствую мой DDE DPG7551E хреновничает. Будет у кого ни будь мнение по этому поводу?

0
Аватар пользователя
Мастер555

Местный

Регистрация: 31.05.2015

Владимир

Сообщений: 14

08.06.2015 в 23:26:01

Подскажите, дизельные генераторы порядка 5 кВт существует? а то читаю, от 20 кВт и выше…

0
Аватар пользователя
Klez

Местный

Регистрация: 26.07.2013

Белгород

Сообщений: 2777

08.06.2015 в 23:47:11

http://www.dieselgenerators.ru/dizelnye_generatory/5kvt/

0
Назад