07.02.2006 в 13:38:04
Здравствуйте! Новостройка П44-Т На стене под потолком есть ниша, прикрытая железной пластинкой (1.jpg) Если отгнуть пластинку, взору открываются группы проводов, закрытые пластиковыми насадками (2.jpg)
Сия конструкция родила у меня следующие вопросы. Помогите разобраться.
07.02.2006 в 14:23:01
Ну... возможно, строители так поняли это понятие "распаечная коробка". :)
07.02.2006 в 14:42:15
Купить распределительную коробку. Разобрать существующие скрутки, вмонтировать коробку в стену, собрать провода на клемниках. Закрыть крышечкой, которая с коробкой в комплекте идет. Если сами не в состоянии сделать вызывайте электрикра. Только много денег не давайте - там делать то особо нечего. А к коробке должен быть свободный доступ, контакты все-таки.
07.02.2006 в 14:44:19
Нда, круто, это распаечная дырка :) Если серьезно, то там действительно должна была быть распаечная коробка (впрочем ее еще не поздно поставить), ставится в местах соединения эл/проводки, доступ должен быть (на случай ремонта, обслуживания и тд)
07.02.2006 в 15:17:20
Это "распаечная коробка" такая. Вы в нее лазить не будете еще лет 20, как минимум. Но несложный доступ в случае необходимости нужно оставить. Алгоритм.
07.02.2006 в 15:32:56
2mov Такие полости с крышками есть у Вас над выключателями и, возможно, над розетками. Мое мнение: если они не выпирают над плоскостью стены, то окрасьте крышку масляной краской и оклейте стену обоями. При необходимости (вдруг обесточился выключатель) Вы найдете эти полости, простукивая стену.
07.02.2006 в 15:35:38
Может просто надеть на них монтажную коробку вырезав у нее дно?
07.02.2006 в 15:36:56
Спасибо огромное за просветительство!
Теперь позвольте пару вопросов, как следует вмонтировать коробку... Проверьте, пожалуйста, правильно ли я понял ваши рекомендации
VadimAM написал : Купить распределительную коробку
Разобрать существующие скрутки
вмонтировать коробку в стену
собрать провода на клемниках
Закрыть крышечкой, которая с коробкой в комплекте идет
Спасибо за помощь
07.02.2006 в 15:43:08
Пока писал вопросы получил большинство ответов. Спасибо огромное! Геннадий Б, действительно одна полость над выключателем, другая - над розеткой.
Значит, вероятность, что возникнет необходимость в доступе к этим проводам, невилика. А значит, эту полость можно аккуратно заделать. Но в то же время нужно быть готовым, что понадобится доступ к этим проводам.
07.02.2006 в 16:10:13
И еще вопрос... Эта коробка, которую следует купить, она может быть любой? Или он должна быть некой специальной для вмонтирования в бетон?
07.02.2006 в 16:31:02
Я бы не стал связываться с переборкой скруток. Провода, скорее всего, алюминиевые. При переборке поломаются. И вообще. Закройте и замажте.
07.02.2006 в 16:39:19
2John1960 дом новый, в новых алюм не ставят, прошлое тысячилетие
на счет перебора: если ничего делать не будете (добавлять розетки в новые места и т.п.) то нах и трогать ничего не надо, я перебирал скрутки, так как делал новые выключатели (дополнительные) и чтобы не тянуть от щитка, перебрал скрутки...
07.02.2006 в 17:28:55
John1960 написал : Это "распаечная коробка" такая. Вы в нее лазить не будете еще лет 20, как минимум. Но несложный доступ в случае необходимости нужно оставить. Алгоритм.
- Оторвать крышку.
- Аккуратно погнуть/порезать ее так, чтобы можно было заглубить в эту дырку мм на 5, но чтобы дальше не проваливалась. Осторожно, не повредить провода!
- Засунуть, сверху замазать цементом или Ротбандом.
- Зашпаклевать.
- Залеить обоями.
- Не забыть, где была.
Я так и сделал. Провода медные одножильные.
07.02.2006 в 17:43:24
John1960 написал : Это "распаечная коробка" такая. Вы в нее лазить не будете еще лет 20, как минимум. Но несложный доступ в случае необходимости нужно оставить. Алгоритм.
- Оторвать крышку.
- Аккуратно погнуть/порезать ее так, чтобы можно было заглубить в эту дырку мм на 5, но чтобы дальше не проваливалась. Осторожно, не повредить провода!
- Засунуть, сверху замазать цементом или Ротбандом.
- Зашпаклевать.
- Залеить обоями.
- Не забыть, где была.
Если вы себе делаете флаг вам и барабан в руки. Но советовать подобную ахинею людям которые спрашивают как ПРАВИЛЬНО, это не этично по крайне мере, я даже не заикаясь про нормативы.
07.02.2006 в 18:46:58
2lamaster
Ну, по нормативам, видимо, мне сделали в купленной за не очень маленькие деньги квартире-новостройке. Коробки поставили, спасибо. Только большая часть из них торчит из стены примерно на сантиметр. Это по нормативам по форме, но издевательство и порнография по сути. Если кто-то считает, что я это должен просто обойти при поклейке обоев, и оставить эту грязь на виду (а они во всех комнатах стоят), то барабан ему в ... ну, у кого на что фантазии хватит.
Опять же, как часто Вы открываете эти коробки? Я лично за 45 лет жизни такого ни разу не делал и даже не видел. Я же не предлагаю их замуровать.
А поставить туда коробку и ее заклеить... Ну, можно. Только с не очень прямыми руками переделывать скрутки... Еще один барабан. Скорее всего, через не очень продолжительное время полезет ведь вскрывать.
В общем, вызовите электрика... Только гоблины они, в большинстве своем. Что можно сделать самому - предпочитаю-таки делать.
А все делать по нормативам... Тогда все внешние кабеля - в металлические каналы, удлинители не применять ни под каким видом. Обои, особенно с пластиками не клеить. Дверь железную нельзя, балкон не стеклить. Ну и так далее. В общем, НИЧЕГО НЕ ТРОГАТЬ, постелить на бетон матрац (ой, нет, может загореться) и спать на нем.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.