29.05.2008 в 06:13:38
Всем здрасте.Вопрос такой-нужно переделать электрику в 5 эт. доме (кирпич,постройка начало 70-х),в подъезде из щитков только слаботочка (TV,телефон), в квартире-счетчик и два автомата которые вкручены вместо "пробок" на 16А.Проводка старая люминь , 1,5 мм.Вот собсвенно все исходные данные. С чего начать?
29.05.2008 в 08:33:10
Сходить в эксплуатирующую организацию, и узнать у местного электрика где вводной кабель на вашу квартиру,его сечение и состояние.
29.05.2008 в 08:51:11
В таких домах частенько электростояк находится ЗА счётчиком. Или рядом. Дверки дополнительной никакой не наблюдается?
29.05.2008 в 09:36:39
С составления проекта (эл.схемы), дале закупка материалов и оборудования, монтаж, испытания, пуско-наладочные работы. Написать заявление в эергосбыт от необходимости замены эл.щита со счетчиком, оплатить услуги мастера по пломбировке счетчика.
29.05.2008 в 12:55:27
Никитин написал : оплатить услуги мастера по пломбировке счетчика.
:a они ещё и бабки за это берут?
29.05.2008 в 13:10:19
Alex_Penza написал : они ещё и бабки за это берут?
ага, бабки берут "бабки" за проход мастера :)
29.05.2008 в 16:15:37
Москва...
29.05.2008 в 19:02:34
То-есть стояк находится за счетчиком ? И так на весь подьезд ???
29.05.2008 в 21:07:11
Не факт, может и вообще без стояка. Т.е. от рубильника в подвале идет медный кабель 1,5 мм2 в бумажной изоляции на каждую квартиру свой :)
29.05.2008 в 23:48:24
А какой у вас этаж? (может правда, вводной сменить? :a )
И какая мощность вам нужна?
эл. любитель написал : Не факт, может и вообще без стояка. Т.е. от рубильника в подвале идет медный кабель 1,5 мм2 в бумажной изоляции на каждую квартиру свой
Не недо ужасов на ночь.. :cool:
30.05.2008 в 06:39:58
Этаж третий,мощность небходимая примерно 5 кВт,даже если медь приходит 1,5 мм,этого явно недостаточно.Заказчик говорит,что в этом доме, только через подъезд все переделали,поставили мол эл.плиту и еще много всякого такого и типа ничего,все работает.Я сходил ради любопытсва глянул.Так там из подвала протянули прямо по стене наружной ВВГ 3*10.Говорю ему решайте с Энергосбытом,сделаем также без проблем.На свой страх и риск вешать на 1,5 мм как минимум 20А я не намерен.Думает!
30.05.2008 в 09:39:36
88 написал : Так там из подвала протянули прямо по стене наружной ВВГ 3*10.
Жостко! Таким кабелем можно и с соседом поделиться. Если без плиты, то 6 мм - за глаза! А если шкаф недалеко от стояка - то и 4 мм.