для проточника мощьностью 8квт проложено два медных трехжильных кабеля. Кабели NYM и ВВГ. Сечение каждой жилы 4мм. Достаточно ли суммарного сечения этих проводов для 8 квт? И как их лучше подсоединить? Например пустить по двум жилам NYM фазу и оставшийся провод на землю, а по двум жилам ВВГ ноль и оставшийся првод на землю. Или каждый провод фазы на обоих кабелях на фазу и т.д.
02.07.2008 в 14:02:29
booms написал : Сечение каждой жилы 4мм
В диаметре?
02.07.2008 в 14:05:31
Площадь 4 кв. мм
02.07.2008 в 14:21:33
Кабель 3х4 спобен длительно работать с нагрузкой 32А или 7 кВт. 2 кабеля 3х4 более чем достаточно для суммарной нагрузки 8 кВт.
Но такая конфигурация чревата неравномерной нагрузкой жил кабелей, перегревом и возгоранием. Используйте только в крайнем случае на свой страх и риск. Для подключения предлагаю использовать 4-полюсный автомат 25...32А, чтобы были защищены все фазные и нулевые жилы. В каждом кабеле фазу на фазу, ноль на ноль.
02.07.2008 в 14:38:47
Длительный допустимый ток для двужильных кабелей 4 мм.кв при прокладке в воздухе 38А, при прокладке в земле - 55А. У вас 8000/220=36,4А. Как кабели проложены?
02.07.2008 в 15:22:35
NYM проложен в гофре в стяжке. ВВГ проложен под штукатуркой.
02.07.2008 в 15:59:13
2booms Подключайте к ВВГ
02.07.2008 в 16:29:41
2Викторыч да я вобщем-то думал их оба задействовать... Я так понимаю хуже не будет?
02.07.2008 в 16:34:55
Оба будет лучше. Только жилы на контактах тщательно зажмите.
02.07.2008 в 16:46:48
Всем спасибо.