ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

30.07.2008 в 10:14:44

Липчанин написал : потом переход на 3/4, потом коллектор с двумя выходами на 25 ППР,

Вы так и не определились, какую систему Вы хотите. Коллекторная система работает только с насосом и не как иначе.

Липчанин написал : Цитата: Сообщение от Gl.mehanik товаришь Липчанин мало что в этом понимает и будет делать сам. Совершенно верно! Специалисты HELP!!!

Вы меня извините, но судя по Вашим вопросам, у Вас каша в голове.

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

30.07.2008 в 21:49:39

ty-lev написал : но судя по Вашим вопросам, у Вас каша в голове.

Да нет. Переклинело!

сансэй написал : сопаставить его с мощьностью котла.

1.В паспорте на котел, что написано- на какое давление рассчитан? Может использовать закрытую/открытую систему? Для насоса надо минимум 1 атм (лучше 1,5атм). Ваш котел это может?

  1. Посмотрите цены на коллекторы- нормально? На километры труб- устраивает? На кучи недешовых балансировочных вентилей... Прикольно?
  2. Куда прятать всё это? Резать стены и полы? Забавно!
  3. Ещё раз повторяю- 32мм у полипропилена- это не 32мм у стали. У ВГП трубы диаметр меряется внутри, а у полипропилена- снаружи! Это значительно дороже!

Здесь правильно кто-то сказал- на эти деньги можно ещё один дом построить. Можете меня не воспринимать как советчика, но мне очень интересно- зачем тратить столько денег на ТАКУЮ НАВОРОЧЕННУЮ систему? Не лучше ли приобрести нормальный котел и сделать двухтрубку? Я после двух месяцев наблюдания за своей АГВ-шкой, пошёл в "Теплый дом" и купил импортный котел 24кВт за 17т.р. Пожирание газа при наличии холода в доме- это главное достоинство наших котлов! Посчитайте сами: ГБ+бачок (при наличии коллекторов, ставить ведро на чердаке- нонсенс)+насос+отсутствие элементарных регулировок. Это как минимум уже- полцены нормального котла, а на экономии газа вы его окупите за месяца 2-3. Причем отпадет море проблем с состыковкой и расположением в нужных местах каких-то узлов, с трудом понятных... -:) И ещё- у импорного котла есть выход на управление бойлером. Хотя это Вам может и не надо, но вот мне лично горячая вода очень нужна. У меня поэтому второй котел (мощный) двухконтурный. Соединены в каскад и управляются по датчикам из дома и улицы, а также по времени и т.д.- климат-конроль в натуре. (Скажу по секрету- работает это всё без коллекторов и наворотов).
Далее- после того как Вы всю эту страсть смонтируете, здесь на форуме появится вопрос- половина батарей не греет, что делать? Балансировать. А как? И т.д. и т.п. Ну, что ж через тернии к звездам!

Ещё совет: Биметалл ставят в многоэтажках. В котеджах нет смысла переплачивать- максимум аллюминий. Давления нет никакого. А лучше- чугун. В "Метрике" продают чугунные батареи- не отличишь от биметалла! Опять же, если уж ставить модные батареи, то тогда система терморегулирования сама просится- ушёл на работу- газ уменьшился, за 15 минут до прихода- всё включилось и дом теплый. Но это тоже не с нашими котлами, однако....

Для общей информации посмотрите здесь (слева содержание): http://otoplenie.com.ru/ Схемы здесь: http://forcetherm.ru/shema.htm Расчет кол-ва радиаторов здесь: http://www.kzavod.ru/kotel/calc.php

После изучения- сформируйте список задач: план дома (см. рисунок), радиаторы располагаются так (см. рисунок), такая разводка пойдет? Тогда уж будем думать...

0
Липчанин
Липчанин
Новичок

Регистрация: 01.07.2008

Липецк

Сообщений: 45

30.07.2008 в 22:04:59

Михалыч написал : 1.В паспорте на котел, что написано- на какое давление рассчитан? Может использовать закрытую/открытую систему? Для насоса надо минимум 1 атм (лучше 1,5атм). Ваш котел это может?

  1. Посмотрите цены на коллекторы- нормально? На километры труб- устраивает? На кучи недешовых балансировочных вентилей... Прикольно?
  2. Куда прятать всё это? Резать стены и полы? Забавно!
  3. Ещё раз повторяю- 32мм у полипропилена- это не 32мм у стали. У ВГП трубы диаметр меряется внутри, а у полипропилена- снаружи! Это значительно дороже!

Здесь правильно кто-то сказал- на эти деньги можно ещё один дом построить. Можете меня не воспринимать как советчика, но мне очень интересно- зачем тратить столько денег на ТАКУЮ НАВОРОЧЕННУЮ систему? Не лучше ли приобрести нормальный котел и сделать двухтрубку? Я после двух месяцев наблюдания за своей АГВ-шкой, пошёл в "Теплый дом" и купил импортный котел 24кВт за 17т.р. Пожирание газа при наличии холода в доме- это главное достоинство наших котлов! Посчитайте сами: ГБ+бачок (при наличии коллекторов, ставить ведро на чердаке- нонсенс)+насос+отсутствие элементарных регулировок. Это как минимум уже- полцены нормального котла, а на экономии газа вы его окупите за месяца 2-3. Причем отпадет море проблем с состыковкой и расположением в нужных местах каких-то узлов, с трудом понятных... - И ещё- у импорного котла есть выход на управление бойлером. Хотя это Вам может и не надо, но вот мне лично горячая вода очень нужна. У меня поэтому второй котел (мощный) двухконтурный. Соединены в каскад и управляются по датчикам из дома и улицы, а также по времени и т.д.- климат-конроль в натуре. (Скажу по секрету- работает это всё без коллекторов и наворотов).
Далее- после того как Вы всю эту страсть смонтируете, здесь на форуме появится вопрос- половина батарей не греет, что делать? Балансировать. А как? И т.д. и т.п. Ну, что ж через тернии к звездам!

Ещё совет: Биметалл ставят в многоэтажках. В котеджах нет смысла переплачивать- максимум аллюминий. Давления нет никакого. А лучше- чугун. В "Метрике" продают чугунные батареи- не отличишь от биметалла! Опять же, если уж ставить модные батареи, то тогда система терморегулирования сама просится- ушёл на работу- газ уменьшился, за 15 минут до прихода- всё включилось и дом теплый. Но это тоже не с нашими котлами, однако....

Для общей информации посмотрите здесь (слева содержание): http://otoplenie.com.ru/ Схемы здесь: http://forcetherm.ru/shema.htm Расчет кол-ва радиаторов здесь: http://www.kzavod.ru/kotel/calc.php

После изучения- сформируйте список задач: план дома (см. рисунок), радиаторы располагаются так (см. рисунок), такая разводка пойдет? Тогда уж будем думать...

Земляк, спасибо Вам большое за подсказки!!! Для этого я и задал здесь этот вопрос. Подготовлю все чертежи и сразу выложу на Ваш суд.
А не меняя котла нельзя сделать гравитационку?

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

31.07.2008 в 01:28:39

Липчанин написал : А не меняя котла нельзя сделать гравитационку?

Можно, но без коллекторов.

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

31.07.2008 в 20:19:56

Гравитационка- самый простой, недорогой и энергонезависимый вариант. В Вашем случае- с мансардой, надо думать куда запрятать трубы (под потолок-то их нельзя- потолка нет). Первое, что приходит на ум- в стены. Они наверняка- из утеплителя и гисокартона. Тогда- очень просто.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.07.2008 в 23:45:34

ty-lev написал : Коллекторная система работает только с насосом и не как иначе.

Я считаю это заблуждением. Циркуляция зависит от "разгонного стояка", его функцию могут выполнять батареи, но может и отдельная труба, значительного объема и значительной высоты.

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

31.07.2008 в 23:50:28

Пъ написал : Циркуляция зависит от "разгонного стояка"

Как Вы собираетесь разгонять теплоноситель через коллектор?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.08.2008 в 00:09:04

2ty-lev
Так же как и просто через батареи. Вопрос в сопротивлении потоку и разнице давлений, обусловленной перепадом температуры или насосом. С насосом вопросов не возникает?

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

01.08.2008 в 00:24:37

Пъ написал : Так же как и просто через батареи.

ty-lev написал : Без насоса, это гравитационная циркуляция, работает за счёт правильных уклонов в трубах.

Разгон достигается правильными уклонами. До первого прибора теплоноситель должен подниматься, далее опускаться. Если устанавливаем коллектор, уклоны нарушаются. Есть и ещё причины, по которым на гравитационную циркуляцию коллектора не ставят.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.08.2008 в 08:07:46

2ty-lev
Уклон актуален для твердого тела, жидкость "не понимает" есть уклон или нет - для нее имеет значение разница давления.

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

01.08.2008 в 16:36:06

Пъ написал : жидкость "не понимает" есть уклон или нет

Странно, почему тогда реки не текут в обратную сторону? Или Вы считаете, что в атмосфере давление не меняется?