Почитайте тему про УЗО тип А, чтобы не начинать все сначала.
Не очень-то гуманный совет :)
2ura! У Вас есть УЗО типа АС. Инструкция рекомендует тип А. УЗО типа АС при утечках из некоторых цепей ПММ может не срабатывать (см. тесты в конце упомянутой темы), что несколько снижает эффективность применения данного типа УЗО. А при питании от одного УЗО кроме ПММ еще и кучи других потребителей - ПММ может "задавить" работу УЗО по защите других потребителей.
Но при индивидуальном УЗО на ПММ и наличии правильного защитного зануления ПММ, думаю, приемлема установка УЗО типа АС, т.к. тип А больше нужен для уменьшения степени "выгорания" электроники ПММ при поломке, а Ваша основная защита - зануление.