16.02.2006 в 14:11:13
Собственно сабж: В дом есть ввод только холодной воды, стоят поголовно счетчики, дом новый, сдан год назад. Вода отсутствует в кране с 23:30 до 6:00 и днем с 13:00 до 15:00-16:00. Дело не в деньгах абсолютно, перерасчет не нужен. Есть ли какие нормативы, по которым подача воды обязательна круглосуточно? В СНиП я не смог найти.
16.02.2006 в 15:39:34
2VadimAM А о давлении в СНиПах есть сведения? Отсутствие воды=нулевому давлению...
16.02.2006 в 21:43:22
2 VadimAM А что по этому поводу говорят ваши эксплуатационщики?? Вообще без горячей воды - это маразм ....
17.02.2006 в 00:13:00
2VadimAM
Наверное в подвале стоит станция подкачки - и ее просто выключают на это время.
17.02.2006 в 01:42:12
СНиП 2.04.01-85, Приложение 3 (обязательное). Предусматривается ПОСТОЯННЫЙ расход воды из каждого имеющегося в доме (квартире) сантехприбора, то есть, крана или смесителя.
И попробуйте сделать, как мы с соседями.
17.02.2006 в 11:13:16
2 Developer Горячей воды и не предусмотренно, в доме автономное отопление и подогрев воды, в каждой квартире котел стоит.
2 Serg А каким образом этот момент проверить можно? Просто управляющая компания сваливает все на водоканал, те в свою очередь заверяют, что ничего не отключают. Не ломать же дверь в подвал, чтобы проверить?
2 Arsenal Я вообще думал сначала претензию написать в водоканал, а потом, при отсутствии результата, исковое заявление в суд. А вы прямо в прокуратуру писали? В каком вы районе?
17.02.2006 в 22:58:04
VadimAM написал : А каким образом этот момент проверить можно?
В принципе можно. Сходите в водоканал, узнайте какое давление в магистрали, куда подключен Ваш дом. Затем надо померить давление в квартире, учесть падение давления по высоте - примерно 8-9метров 1 атм с учетом сопротивления труб. А дальше - давление в доме выше, чем должно - значит подкачка стоит. Учтите, что насосы подкачки могут быть не только в подвале, но и в отдельностоящем здании во дворе, скажем...
17.02.2006 в 23:28:49
2 VadimAM
Мнение: за качественно-количественные показатели коммунальных услуг в нашей стране кто только не отвечает, но надзирающие и контролирующие органы, которых, всё же, побаиваются, на мой взгляд три. А именно, в порядке убывания, прокуратура, пожнадзор и санэпиднадзор (ныне Роспотреб...).
Ну и традиция у нас в стране чисто славянская - коллективные обращения (как и общения) лучше воспринимаются :-)
Удачи
18.02.2006 в 10:04:39
2 Serg Есть подкачка, совсем забыл, напор при открытии крана маленький, потом сильно возрастает, видимо насос включается, когда вода начинает расходоваться. Но вот выяснить, что с ними ночью происходит не представляется возможным. Бум всем домом бороться с эксплутатационщиками... Спасиб...
18.02.2006 в 22:07:09
2 VadimAM А нагрев воды для хоз.нужд и отопления чем, если не секрет??