KOFF
KOFF
Местный

Регистрация: 23.11.2007

Магнитогорск

Сообщений: 249

07.09.2008 в 19:17:54

Кто сталкивался? Блок управления NUC535-Diesel не ,,видит,,напряжение ни от сети ни от генератора. Может ссылка есть у кого

0
кныш
кныш
Местный

Регистрация: 02.07.2007

Одинцово

Сообщений: 589

08.09.2008 в 10:02:08

Может он "землю" не видит, поэтому запрет идет.
А так больше бы информации, особо не понятно что у Вас происходит. Что не видит "напряжение" маловероятно - в этом случае можно и на монтаж грешить.

0
KOFF
KOFF
Местный

Регистрация: 23.11.2007

Магнитогорск

Сообщений: 249

08.09.2008 в 13:48:02

Насчет земли мысль неплохая. Предистория-монтировал 10 лет назад ,все чудесно работало на заводских контакторах К-1 и К-2. Затем русским ,,умельцам ,, показалось ,что они слабоваты,они использовали К-1 и К-2 как промежуточные.Потом станцией долго не пользовались. Финал-пригласили меня,вижу -сел внутренний аккум компа 9v и основной 12v-меняю и вижу такую картину: При включении компа горит светоиод к-2(питание от внешней сети) но,не горит светодиод наличия внешней сети,естесственно комп отключает к-2(дом тухнет),запускается дизель,отключается стартер,не загорается светодиод наличия напряжения от генератора,дизель работает, вновь включается стартер(на уже работающий дизель),т.е. комп не видит напряжения от генератора,и пытается запустить его снова.Нажимаю авар.стоп

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.