12.09.2008 в 21:45:26

Добрый день. Если не составит труда, пожалуйста подскажите что я делаю не так... :help Есть щиток в пятиэтажке (см. фото). Пробка на 10А, черные овтоматы по 16А. Плиты газовые, земли нет, ящик не заземлён. В стояке 3 кабеля неизвесного сечения. Отвод орехами. Всё сделано аллюминием. Провода очень-очень старые (дом 60х годов) изоляция сыпется при изгибании провода. Есть ещё набор автоматов и огромное желание привести это всё в более менее нормальное состояние.

Что хочу:

  1. На вводе АВ40 двухполюсный - оставляю.
  2. после него счетчик - оставляю.
  3. после счетчика ставлю ОЗУ 40А 30мА
  4. после ОЗУ рабочий ноль на шину, фазу на автоматы - 4.1. 2 автомата по 16А на свет и разетки в квартире 4.2. автомат на 16А на разетки в кухне (на фото белый двужильный провод) 4.3. автомат на 25А на стиралку в коридоре (3х жильный провод 3х2,5) 4.4. двухполюсный автомат на 25А на проточник 5 киловат (подключается сезонно проводом 3х2,5)
  5. для земли ставлю колодку аналогичную нулевой справа от автоматов. Озу наверно поставлю на рейку рядом с вводным а остальное на рейку где сейчас пробки стоят.

И как всегда вопрос: Нужно ли подключать землю? И если всё-таки нужно, то где и как? Почитав форум понял что в моём случае либо уповать на ОЗУ и не подключать землю совсем, ну а если подключать то до вводного АВ (в "орех" не полезу. смогу только подоткнуть под винт вводного автомата.). Колодку земляную можно на рейку ставить или типа такой: http://www.electro-mpo.ru/card3295.html и прикручивать к ящику?

0
Вложение
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

14.09.2008 в 00:01:48

1.

Andru R19 написал : На вводе АВ40 двухполюсный - оставляю.

  • непозволительно, выделеная мощность на квартиру намного меньше. 2.

Andru R19 написал : автомат на 25А на стиралку в коридоре (3х жильный провод 3х2,5)

  • нельзя, автомат для 3х2,5 - 16 А 3.

Andru R19 написал : двухполюсный автомат на 25А на проточник 5 киловат (подключается сезонно проводом 3х2,5)

  • не сможете использовать, не позволяет выделенная мощность на квартиру (на глаз не более 3,5 кВт). 4.

Andru R19 написал : для земли ставлю колодку аналогичную нулевой справа от автоматов.

  • зачем, если заземления нет (и в ближайшем будущем наверняка не предвидится?)
0
Аватар пользователя
mugnil

Местный

Регистрация: 23.07.2007

Архангельск

Сообщений: 12

14.09.2008 в 10:00:50

ОЗУ так-то в байтах измеряется, а не в амперах :)

0
Аватар пользователя
Andru R19

Местный

Регистрация: 12.09.2008

Москва

Сообщений: 5

14.09.2008 в 12:15:25

                                        > Сообщение от **Andru R19**
             *На вводе АВ40 двухполюсный - оставляю.*
  • непозволительно, выделеная мощность на квартиру намного меньше.

Полагаю что около 4кВт.. Раньше стоял пакетник на 16А - с ним водогрей включали на 3,5 кВт.. Автомат на 40 поставил ЖЭКовский электрик.

                                             > Сообщение от **Andru R19**
             *автомат на 25А на стиралку в коридоре (3х жильный провод 3х2,5)*
  • нельзя, автомат для 3х2,5 - 16 А

    Это да... поставлю на 16А а на кватрирную разводку 2 по 10А... просто их докупать надо...

                                             > Сообщение от **Andru R19**
             *двухполюсный автомат на 25А на проточник 5 киловат (подключается сезонно проводом 3х2,5)*
  • не сможете использовать, не позволяет выделенная мощность на квартиру (на глаз не более 3,5 кВт).

    К сожалению приходится... уже 4 года используем.. При включения водогрея на 5 кВт свет в квартире просаживается... стараемся одновременно ничего энергоёмкого не включать...

                                             > Сообщение от **Andru R19**
             *для земли ставлю колодку аналогичную нулевой справа от автоматов.*
  • зачем, если заземления нет (и в ближайшем будущем наверняка не предвидится?)

    Не придвидится... а "зануление" как бы и сейчас используется (если это так можно назвать...)

ОЗУ так-то в байтах измеряется, а не в амперах :)

Конечно же УЗО!!! :)

0
Аватар пользователя
Andru R19

Местный

Регистрация: 12.09.2008

Москва

Сообщений: 5

15.09.2008 в 14:58:23

Попробовал протестировать УЗО... Подключаю батарейку к фазе - вырубает, а к нулю - нет...:eek: Неисправно?

0
Аватар пользователя
Andru R19

Местный

Регистрация: 12.09.2008

Москва

Сообщений: 5

17.09.2008 в 10:06:16

Уважаемые практикующие электрики! Пожалуйста, поделитесь своим мнением. Чем больше я читаю форум тем больше прихожу к выводу что ничего переделывать не нужно (типа работает - не лезь!). И уже подумываю о том чтобы выкинуть 5 кВт проточник и заменить его 1,5 кВт накопителем - с ним, я думаю, и спокойнее в плане электричества (нагрузка будет в пределах выделенной), и удобнее в плане горячей воды (во всех кранах она, а не только в душе).

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

18.09.2008 в 12:31:52

Andru R19 написал : И уже подумываю о том чтобы выкинуть 5 кВт проточник и заменить его 1,5 кВт накопителем

  • для помыва больше чем 1 человека - единственно правильное решение с малой мощёй на квартиру. 100 литров хватит за глаза и ушиб даже ванну набрать можно :)
0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

18.09.2008 в 16:09:41

Дело даже не в разрешённой мощности(судя по поведению жековского электрика - ему на неё наплевать) - выдержит ли отвод от орехов нагрузку 40А? Лучший вариант: отключить стояк, залезть в орех, подключить провод шесть квадратов меди, воткнуть в вводной АВ С25(больше ненадо, если мощи хотца, то С32, но никак не С40). Худший вариант - поменять вводной АВ на С25 (если боитесь под напругой работать - оставьте С40 как рубильник и после него поставьте С25). На обычные розетки(в независимости, что будет включаться - настольная лампа или духовой шкаф) только С16, и никаких С25. На старую проводку С10. водогрей - накопитель однозначно, на него С16 и провод 2,5 квадрата меди.

Andru R19 написал : Чем больше я читаю форум тем больше прихожу к выводу что ничего переделывать не нужно (типа работает - не лезь!).

ни в коем случае - безопасно всё должно быть. Вы не уверены, что пробка и чёрный АВ сработают в случае неисправности. И УЗО надо поставить. а если не переделать - завоняет это всё вскоре и задымит малость, раз уж изоляция обсыпается. да кстати, все провода в щитке кроме вводного(если не сможете отключить стояк) поменяйте.

0