Аватар пользователя
alfa

Местный

Регистрация: 02.01.2011

Уфа

Сообщений: 24

04.01.2012 в 18:14:42

Открывал ИБП, перемычек много, но указывающих на повышение или понижения напряжения нет, зато есть 2 подстроичника. Может ими можно регулировать напряжение на входе и выходе, но какой из них отвечает за входное напряжение, без схемы думаю неполучится.

0
Аватар пользователя
нервный

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

04.01.2012 в 21:17:13

alfa написал : Открывал ИБП, перемычек много, но указывающих на повышение или понижения напряжения нет, зато есть 2 подстроичника. Может ими можно регулировать напряжение на входе и выходе, но какой из них отвечает за входное напряжение, без схемы думаю неполучится.

лучше их не трогать без уверенности в том что для чего они. ищите в интернетах информацию по перестройке порогов напряжения,дело нехитрое.у меня скорость инета жутко слабая,толкомничего не могу найти. в своё время умерший арс оживлял так на форуме ixbt в ветке про питание мне очень помогли и со схемами и с ПО и вообще.поробуйте.или здесь на форуме

0
Аватар пользователя
нервный

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

04.01.2012 в 21:21:47

alfa написал : без схемы думаю неполучится.

у меня есть схема ибп очень похожего на ваш.надписей по джамперам и настройкам в ней ноль,по крайней нужно жёстко разбираться в схемотехнике ибп в частности что бы туда лезть.

0
Аватар пользователя
congos

Местный

Регистрация: 08.07.2008

Симферополь

Сообщений: 261

05.01.2012 в 17:31:25

в Back-UPS APC пороги срабатывания можно менять вводя его в сервисный режим кнопкой включения. При этом индикаторы на его передней панели начинают мигать. Как именно настраивать - подробно не помню, но у пятисотки точно есть три ступеньки, переключаются нажатием все той же кнопки включения.

0
Аватар пользователя
alfa

Местный

Регистрация: 02.01.2011

Уфа

Сообщений: 24

05.01.2012 в 19:59:36

нервный написал : у меня есть схема ибп очень похожего на ваш.

Вы немогли бы сбросить мне схему, потому весь день лазил в инете результат нулевой.

0
Аватар пользователя
нервный

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

05.01.2012 в 20:48:39

alfa написал : Вы немогли бы сбросить мне схему, потому весь день лазил в инете результат нулевой.

первая же ссылка,говорят ваша схема http://monitor.espec.ws/download.php?id=62603

0
Аватар пользователя
alfa

Местный

Регистрация: 02.01.2011

Уфа

Сообщений: 24

05.01.2012 в 20:54:17

нервный написал : первая же ссылка,говорят ваша схема http://monitor.espec.ws/download.php?id=62603

Спасибо, буду рзбираться.

0
Аватар пользователя
alfa

Местный

Регистрация: 02.01.2011

Уфа

Сообщений: 24

05.01.2012 в 21:05:58

Посмотрел, но это схема для Powercom, а у меня Powerman. Где эти схемы, на каком сайте можно посмотреть?

0
Аватар пользователя
нервный

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

05.01.2012 в 22:18:10

Samar написал : Купил бесперебойник, дешевенький. PowerCom BNT-400AP

тогда это что.я не понимаю

0
Аватар пользователя
alfa

Местный

Регистрация: 02.01.2011

Уфа

Сообщений: 24

05.01.2012 в 22:23:56

нервный написал : тогда это что.я не понимаю

у него такой, а у меня другой. Они разные, для них во многих местах встречал схемы, а вот для Powerman Back Pro Plus 600 BA нету.

0
Аватар пользователя
нервный

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

05.01.2012 в 22:54:35

пипец,я опять как ребенок в двух соснах заблудился

0
Аватар пользователя
нервный

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

06.01.2012 в 22:59:04

вот здесь схема вроде есть http://www.upsclub.org/schem/POWERMAN/

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.