Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.02.2006 в 12:12:10

Добрый День! Господа, помогите разобраться юному инженеру-релейщику в проблеме с домашней проводкой. При проведении кап. ремонта в доме заменили автоматы на SASSIN c диф. защитой, после чего начало выбивать один из автоматов. Электрик пришел и сказал, что это из-за электроподжига. Заменил автомат, по его словам, на автомат без диф. защиты и теперь его не выбивает. Естественно, плита заземлена через розетку. Говорят, по принципу действия искра от электроподжига идет на корпус плиты и на землю, из-за этого и работает УЗО. С другой стороны, у знакомого в доме стоит тоже УЗО на 30мА и такая же плита и все нормально. Объясните, пожалуйста, ситуацию...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25025

28.02.2006 в 12:40:10

shp написал : SASSIN c диф. защитой

Много жалоб на "электронные" диф.автоматы китайского и отечественного производства. Поставьте "электромеханическое" УЗО/диф.автомат известного производителя - проблема исчезнет (если плита исправна).

Говорят, по принципу действия искра от электроподжига идет на корпус плиты и на землю

Идёт. Но не с фазы-же. :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121028

28.02.2006 в 13:23:55

ВТБ! написал : Идёт. Но не с фазы-же.

Возможно да, но похоже там процессы посложнее... Я вот не знаю, есть ли в схеме поджига полная гальваническая развязка... Схему-бы....

0
Serg
Serg
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

01.03.2006 в 01:45:05

BV написал : Я вот не знаю, есть ли в схеме поджига полная гальваническая развязка...

Шутить изволите? Нафига им это надо?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121028

01.03.2006 в 10:49:41

Serg написал : Шутить изволите? Нафига им это надо?

Если этого нет, то плиту можно включать в розетку только в одном положении вилки? Так? PS Без схемы дальнейшее обсуждение не имеет смысла...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25025

01.03.2006 в 13:33:48

На полной развязке никто и не настаивает, просто утечка сведена к минимуму. А от возможного пробоя спасают зануление и автомат, а ещё лучше УЗО.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121028

01.03.2006 в 13:41:43

2ВТБ! Дело в том что поджиг устоен так что искра идёт со схемы, запитанной от 220 на корпус плиты, соответственно , нужен возвратный путь тока искры с корпуса на схему для того, чтобы контур получился замкнутым. Я не знаю, но возможно там есть второй разрядник....

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

01.03.2006 в 15:37:44

Необходимое высокое напряжение можно получить либо с помощью повышающего трансформатора, либо умножителем напряжения. В любом случае будет гальваническая развязка. Другое дело, что плохо сделаный поджиг может давать мощную импульсную наводку в сеть от которой будет срабатывать не очень грамотно сделаное УЗО. Это беда только электронных УЗО, электромеханические по своему принципу работы более инерционны и менее восприимчивы к импульсным помехам.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

01.03.2006 в 15:41:58

2dmvt1 А каким образом умножитель напряжения дает гальваническую развязку?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121028

01.03.2006 в 15:56:31

dmvt1 написал : Необходимое высокое напряжение можно получить либо с помощью повышающего трансформатора, либо умножителем напряжения.

Это все мы знаем, хотелось-бы знать как конкретно сделано в плите....?

to ALL!!! Схемы ни у кого нет?

0
kae
kae
Местный

Регистрация: 25.12.2005

Дзержинск

Сообщений: 144

02.03.2006 в 10:16:49

BV написал : to ALL!!! Схемы ни у кого нет?

Недавно друг попросил отремонтировать плату электроподжига. Точной схемы не сохранилось, но идея показана на рисунке. Куда идут вторички трансформатора не знаю, у меня была только плата. Надо думать, один конец на разрядник, другой на корпус плиты. Цепь управления тиристором фактически интегрирующая цепочка, но точную схему не помню. Короче, гальваническая развязка есть.

Еще одна особенность. Насколько я помню, кнопка поджига коммутировала цепь управления тиристором, т.е. схема подключена к 220В постоянно. Из-за этого в моем случае помехи (напр. включение холодильника) иногда вызывали одиночную искру.

У автора исходного поста возможно нарушение изоляции в трансформаторе или где-либо еще.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу