Аватар пользователя
Лазутчик

Местный

Регистрация: 20.07.2007

Москва

Сообщений: 40

12.12.2008 в 21:28:03

Имеется щиток, УЗО 63А 30мА и несколько автоматов. Под нагрузкой были два из них - плита и теплый пол, остальные выключены. От одного из выключенных автоматов тянется линия вот ее я взял и резанул ножницами по металлу. УЗО вырубилось и больше не включается, даже в снятом состоянии. Неужели это я его так и почему так получилось?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.12.2008 в 21:51:43

Лазутчик написал : От одного из выключенных автоматов тянется линия вот ее я взял и резанул ножницами по металлу. УЗО вырубилось и больше не включается, даже в снятом состоянии. Неужели это я его так и почему так получилось?

Вы хоть после того, как "резанули ножницами по металлу" заизолировали жилы, идущие от автомата? Нулевой рабочий и нулевой защитный ( голубой и желто-зеленый быстрее всего ) у вас сейчас закорочены.

0
Аватар пользователя
moskon

Местный

Регистрация: 15.11.2008

Москва

Сообщений: 1017

12.12.2008 в 22:05:34

Лазутчик написал : больше не включается, даже в снятом состоянии

Да похоже каюк ему настал. УЗО какой фирмы?

0
Аватар пользователя
Лазутчик

Местный

Регистрация: 20.07.2007

Москва

Сообщений: 40

12.12.2008 в 22:23:39

avmal написал : Нулевой рабочий и нулевой защитный ( голубой и желто-зеленый быстрее всего ) у вас сейчас закорочены.

Ну сейчас я вообще щиток разобрал, а почему они должны быть закорочены в месте разреза они раздельно торчат...

УЗО фирмы АВВ, неужели оно сгорает от одного срабатывания, может попробовать его вернуть в ЭЛЕКТРОМОНТАЖ??? Две недели еще не прошли...

0
Аватар пользователя
moskon

Местный

Регистрация: 15.11.2008

Москва

Сообщений: 1017

12.12.2008 в 22:28:57

Лазутчик написал : может попробовать его вернуть в ЭЛЕКТРОМОНТАЖ??? Две недели еще не прошли...

Вы сами себе ответили. Поставили - не работает, ничего не знаю. АВВ УЗО неплохие, но собирают под Питером.

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

12.12.2008 в 22:52:03

ABB всегда было средним дерьмом.

0
Аватар пользователя
Лазутчик

Местный

Регистрация: 20.07.2007

Москва

Сообщений: 40

12.12.2008 в 22:54:14

Вот блин, а Легранд как?

0
Аватар пользователя
moskon

Местный

Регистрация: 15.11.2008

Москва

Сообщений: 1017

12.12.2008 в 22:55:42

Лазутчик написал : а Легранд как?

Лучше.

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

12.12.2008 в 22:57:48

А Легрант не пробовал столь часто, что бы иметь уверенное мнение.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.12.2008 в 23:10:40

Лазутчик написал : почему они должны быть закорочены в месте разреза они раздельно торчат...

Чем гадать, вы лучше снимите сантиметров пять оболочки и раздельно заизолируйте жилы.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.12.2008 в 23:23:21

2avmal

Лазутчик написал : УЗО вырубилось и больше не включается, даже в снятом состоянии

Лазутчик написал : я вообще щиток разобрал

У автора отсоединенное от проводки УЗО не включается.

Сдохло, без вариантов.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.12.2008 в 00:55:17

Solovey написал : У автора отсоединенное от проводки УЗО не включается.

Так может это не УЗО, а диффавтомат и автор забыл пипочку квадратную нажать перед взведением?

0
Аватар пользователя
Лазутчик

Местный

Регистрация: 20.07.2007

Москва

Сообщений: 40

19.12.2008 в 18:19:24

Это было УЗО. Короче, пришел я в электромонтаж, расказал грустную историю о том как смонтировал щиток, включил УЗО, нажал на кнопку тест и выключившееся УЗО больше не включалось. Прибор понюхали, пощелкали и забрали вернув деньги. Взамен взял Легранд, 2 дня полет нормальный, правда провода больше не резал и пробовать что то не хочется...

0
Аватар пользователя
moskon

Местный

Регистрация: 15.11.2008

Москва

Сообщений: 1017

19.12.2008 в 18:56:43

Вот и славненько!

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

19.12.2008 в 19:27:03

вывод- продавцы эм. не сидят на форуме Местерсити. :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу