06.01.2009 в 10:43:34
#969973
Здравствуйте! Подскажите может ли обратный кларан, установленный сразу после цирк. насоса
препятствовать циркуляции? Диаметр - 1 дюйм. Установлен по стрелочке.
06.01.2009 в 12:44:03
#970077
allumina написал : Подскажите может ли обратный кларан, установленный сразу после цирк. насоса препятствовать циркуляции? Д
Нет. Если только не бракованный. Вы его проверяли перед установкой?
06.01.2009 в 12:45:51
#970082
2allumina
Клапан создает, конечно, некотырые потери давления, но не смертельные. А воздух из системы выпущен весь?
06.01.2009 в 23:37:33
#971207
Клапан вроде не бракованный. Удалил его сегодня, почистил грязевик. Что-то из этого помогло- циркуляция улучшилась. А вот воздух собирается всё время в батареях верхнего этажа. Кстати автоматические воздушники не помогают. Вспоминают об своих обязанностях только тогда, когда по ним железякой стукнешь, и то не надолго. Давление в системе падает, наверно есть утечки. Разводка - полипропилен. Видимых следов пока нет. Загадки.
07.01.2009 в 17:30:26
#971945
Давление в системе при завоздушивании держится? Или падает? Что за котел? Может у вас в самом котле утечка?
07.01.2009 в 19:26:23
#972094
Утечку в теплообменнике не заметить без остановки котла, только по косвенным признакам.
07.01.2009 в 20:19:07
#972168
Котел газовый Юнкерс 40 кв. Странное дело, когда завоздушиваются верхние батареи на котле давление увеличивается с 2.3 до 2.9, воздух спускаешь - нормализуется или становится ниже. Система прямо ручная какая-то.
07.01.2009 в 20:30:24
#972188
Система сделана по принципу естественной циркуляции, трубы - полипропилен, 23 батареи. Аллюминий.
Спецы, посоветуйте с воздухом!
10.01.2009 в 09:25:00
#975959
allumina написал : автоматические воздушники не помогают.
Какие? Можете уточнить?
Какой диаметр труб? Приблизительно хотя бы- схемку отопления озвучте.
10.01.2009 в 11:01:43
#976019
Невозвратник в этой схеме совсем не нужен, он таки да, препятствует ЕЦ. Обычно насос в систему врезают паралельно обратке, т.е. насос включается вручную(вдруг электричество пропадет): перекрыв кран на обратке и открыв кран на насосе. Воздух в системе---где-то контруклонны. Разводка системы открытая? Радиаторы нагреваю я везде равномерно? После того, как спустишь воздух давление полюбому падает, необходимо подпитать и ждать, пока снова завоздушится и так пока не выйдет весь воздух из системы!
11.01.2009 в 11:33:38
#977505
Насос должен откачивать воду из системы и расш. бака.Проверте правильность установкинасоса.Схему бы взглянуть.
11.01.2009 в 13:17:53
#977664
Возможно, элементарно воздушники неправильно установленны, вот и забывают про свои обязанности. Без схемы всё будет из области предположений.
11.01.2009 в 14:20:26
#977749
Нарисовал как смог. Верхние батареи завоздушиваются, давление на котле воднимается выше тёх, срабатывает аварийный клапан. Чертовщина какая-то. У батареи 1,2,3 греет только верхняя часть, батарея №4 (переделал в качестве эксперимента) почти не греет. Думаю на третьем этаже без обратки не обойтись. Посмотрите, пожалуйста.
11.01.2009 в 14:55:13
#977790
Батареи на ближних к котлу стояках более горячие, на дальних поменьше. На схеме указано место где обратка холоднее чем в других местах. Расширительный бак стоит на коллекторе и присоединен к обратке. Давление воздуха там около 1.5 бар.
11.01.2009 в 18:44:35
#978101
На мой взгляд с диаметрами труб напутано. А краны Маевского(воздушники) только на верхнем этаже? Кто-нибудь подскажет, зачем коллектор в схеме? Воздушник, установленный на 63-й трубе удаляет воздух только из котла. Верхние батареи воздушатся, т.к. воздух собиется в них со всей системы. На верхнем этаже сделана "однотрубка", из опыта могу сказать, хорошо работает при двух батареях максимум.
11.01.2009 в 18:56:58
#978125
Советую расширительный бак врезать сразу за насосом "чтобы насос сосал из бака" это заметно снизит давление на напорном фланце насоса и уменьшит завоздушивание. Если это не поможет, остается только установка сепаратора, но думаю до этого не дойдет.
Также присоеденяюсь к механикуссу, насчет коллектора.
11.01.2009 в 20:25:58
#978258
allumina написал : Нарисовал как смог. Верхние батареи завоздушиваются, давление на котле воднимается выше тёх, срабатывает аварийный клапан. Чертовщина какая-то. У батареи 1,2,3 греет только верхняя часть, батарея №4 (переделал в качестве эксперимента) почти не греет. Думаю на третьем этаже без обратки не обойтись. Посмотрите, пожалуйста.
Врать не буду не силен в гравитационных системах, но помоему точкка В на стояке 63 трубы должна быть выше уровня батарей! Если я неправ исправьте! + с коллектора у вас идет диаметр 32 а потом 63, странно, помоему все должно быть 63 трубой... Вот это кажеться сомое слабое звено... На схеме у вас обратка от насоса дует прямиком в коллектор подачи... Это нормально?
11.01.2009 в 21:47:34
#978414
pacik написал : На схеме у вас обратка от насоса дует прямиком в коллектор подачи.
По ходу дела это- не коллектор, а стрела. (Но если это коллектор, то работать не будет.) А слева внизу к котлу как это всё подключено? Не, ни фига не стрела, к ней ещё один насос должен был быть для малого контура, а он здесь не показан. Значит, действительно- коллектор. А Вы не хотите по нормальному переделать? Гидравлическая стрелка решит Ваши проблемы. Т.к. тут ещё ТП есть. Хотя можно и без неё, но сложнее....
А почему так новороченно сделали? Достраивали этаж за этажом?
11.01.2009 в 23:12:26
#978566
Это коллектор с тремя контурами. Был котёл КЧМ. Подключили газ, поставил напольник Юнкерс. Труба дюймовая. Добавился тёплый пол и бойлер косвенного нагрева. Решили ставить распределительный коллектор.
11.01.2009 в 23:25:12
#978590
pacik написал : Врать не буду не силен в гравитационных системах, но помоему точкка В на стояке 63 трубы должна быть выше уровня батарей! Если я неправ исправьте! + с коллектора у вас идет диаметр 32 а потом 63, странно, помоему все должно быть 63 трубой... Вот это кажеться сомое слабое звено... На схеме у вас обратка от насоса дует прямиком в коллектор подачи... Это нормально?
Коллектор сделан по типу труба в трубе. Он внешне выглядит так как я на схеме изобразил, но внутри всё встаёт на свои места. Подача с подачей, обратка с обраткой. Всё, я думаю нужно делать 63 трубой если оставлять классическую гравитационку. Но здесь без насоса не обойтись из-за котла, да и работает система без принудительной циркуляции не очень хорошо. На третьем этаже горячая вода хорошо поднимается к батареям, но застаивается только в верхней части. Низ холодный.
12.01.2009 в 01:12:31
#978719
allumina написал : Низ холодный.
Это явный признак слабой циркуляции через батареи!!! Вам бы на байпасы (участок лежака под батареей) поставить краны, чтоб увеличить циркуляцию через батарею. Вода же не дура переть на большее гидравлическое сопротивление когда можно проскочить по толстенной трубе.
12.01.2009 в 01:55:10
#978754
Конечно, лучше своим глазом увидеть, но 1500 км... Проблему 3-го этажа решить не очень сложно: поднять "подачу" выше радиаторов и сделать классическую "гравитационку"("обратка" под батареей). Судя по схеме, насос работает только на ГВС и теплые полы. И еще вопрос: какое давление системы перед запуском; каков объем системы и расширительного бака? Возможно несоответствие объемов.
12.01.2009 в 02:06:22
#978761
allumina написал : Всё, я думаю нужно делать 63 трубой если оставлять классическую гравитационку.
Да, можно 63-ей трубой, но по-моему у 40 кв юнкерса, как у предшественника боша подключение 1 1/4". а котел стоит выше обратки? Если да, то это одна из проблем плохой ЕЦ.
12.01.2009 в 02:56:33
#978776
2allumina Вот такая схема будет рабочей. Только остаются непонятки с двумя стояками (1 и 2) ...че это такое? И с какбы-колектором тоже не совсем понятки ...как и что там разделяется :( Еще не забывайте, что в Вашей системе литраж большой. ИМХО насосов можно добавить
12.01.2009 в 09:44:13
#978912
механикусс написал : Судя по схеме, насос работает только на ГВС и теплые полы. И еще вопрос: какое давление системы перед запуском; каков объем системы и расширительного бака? Возможно несоответствие объемов.
Система отопления в данный момент не может работать без циркуляционного насоса. Это, получается гибрид. Разводка как в ЕЦ, но циркуляция осуществляется насосом. Мощность 210-250 ватт. Давление вначале 1.7-2 бар. Расширительный бачок 24 литра. Поднять подачу выше радиаторов сложно - места ей там нет. Да и горячая вода итак от подачи к батареям хорошо поднимается, вот только низ батареи холодный. Наверное нужно отдельную обратку прокладывать.
12.01.2009 в 10:10:10
#978946
У меня похожий( номер 3), только без гидрострелки, а на схеме стояки №1 и №2 изображены сокращённо. На каждом по 3 батареи.
12.01.2009 в 10:25:41
#978961
allumina написал : Поднять подачу выше радиаторов сложно - места ей там нет.
Значит надо сделать вровень с радиаторами
allumina написал : горячая вода итак от подачи к батареям хорошо поднимается, вот только низ батареи холодный.
..потому, что вода мимо радиаторов циркулирует ...ей там легче бежать. Каким диаметром выполнена подводка к радиаторам? Какие радиаторы?
12.01.2009 в 10:46:22
#978994
Вровень тоже не получается. Уж больно не хочется такую красоту на обои липить.
От подачи 50ки к батареям поднимаются 25ппр, причём к верхней части батареи гор вода поднимается хорошо, а к нижней почти не поднимается. Вы правильно пишите, что вода по нашему желанию по узкому пути не пойдёт. Радиаторы аллюминиевые, диаметр на входе -дюйм.
12.01.2009 в 18:00:32
#979736
allumina написал : От подачи 50ки к батареям поднимаются 25ппр, причём к верхней части батареи гор вода поднимается хорошо, а к нижней почти не поднимается.
Ситуация эта связана с тем, что в этих батареях на данный момент полностью отсутствует принудительная циркуляция, а есть лишь только гравитационный подьем горячей воды. Что бы вода пошла, надо ей создать такие условия, например придавить поток под батареей ( меньший диаметр или кран)
13.01.2009 в 14:57:30
#981085
allumina написал : Радиаторы аллюминиевые, диаметр на входе -дюйм.
Внутри радиатора- 15мм не набирается... -:( Только насос нужен.