Аватар пользователя
Альберт

Местный

Регистрация: 16.10.2007

Балашиха

Сообщений: 48

11.01.2009 в 18:56:58

Советую расширительный бак врезать сразу за насосом "чтобы насос сосал из бака" это заметно снизит давление на напорном фланце насоса и уменьшит завоздушивание. Если это не поможет, остается только установка сепаратора, но думаю до этого не дойдет.

Также присоеденяюсь к механикуссу, насчет коллектора.

0
Аватар пользователя
pacik

Местный

Регистрация: 06.09.2008

Севастополь

Сообщений: 460

11.01.2009 в 20:25:58

allumina написал : Нарисовал как смог. Верхние батареи завоздушиваются, давление на котле воднимается выше тёх, срабатывает аварийный клапан. Чертовщина какая-то. У батареи 1,2,3 греет только верхняя часть, батарея №4 (переделал в качестве эксперимента) почти не греет. Думаю на третьем этаже без обратки не обойтись. Посмотрите, пожалуйста.

Врать не буду не силен в гравитационных системах, но помоему точкка В на стояке 63 трубы должна быть выше уровня батарей! Если я неправ исправьте! + с коллектора у вас идет диаметр 32 а потом 63, странно, помоему все должно быть 63 трубой... Вот это кажеться сомое слабое звено... На схеме у вас обратка от насоса дует прямиком в коллектор подачи... Это нормально?

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

11.01.2009 в 21:47:34

pacik написал : На схеме у вас обратка от насоса дует прямиком в коллектор подачи.

По ходу дела это- не коллектор, а стрела. (Но если это коллектор, то работать не будет.) А слева внизу к котлу как это всё подключено? Не, ни фига не стрела, к ней ещё один насос должен был быть для малого контура, а он здесь не показан. Значит, действительно- коллектор. А Вы не хотите по нормальному переделать? Гидравлическая стрелка решит Ваши проблемы. Т.к. тут ещё ТП есть. Хотя можно и без неё, но сложнее....

А почему так новороченно сделали? Достраивали этаж за этажом?

0
Аватар пользователя
allumina

Местный

Регистрация: 06.01.2009

Москва

Сообщений: 14

11.01.2009 в 23:12:26

Это коллектор с тремя контурами. Был котёл КЧМ. Подключили газ, поставил напольник Юнкерс. Труба дюймовая. Добавился тёплый пол и бойлер косвенного нагрева. Решили ставить распределительный коллектор.

0
Аватар пользователя
allumina

Местный

Регистрация: 06.01.2009

Москва

Сообщений: 14

11.01.2009 в 23:25:12

pacik написал : Врать не буду не силен в гравитационных системах, но помоему точкка В на стояке 63 трубы должна быть выше уровня батарей! Если я неправ исправьте! + с коллектора у вас идет диаметр 32 а потом 63, странно, помоему все должно быть 63 трубой... Вот это кажеться сомое слабое звено... На схеме у вас обратка от насоса дует прямиком в коллектор подачи... Это нормально?

Коллектор сделан по типу труба в трубе. Он внешне выглядит так как я на схеме изобразил, но внутри всё встаёт на свои места. Подача с подачей, обратка с обраткой. Всё, я думаю нужно делать 63 трубой если оставлять классическую гравитационку. Но здесь без насоса не обойтись из-за котла, да и работает система без принудительной циркуляции не очень хорошо. На третьем этаже горячая вода хорошо поднимается к батареям, но застаивается только в верхней части. Низ холодный.

0
Аватар пользователя
pacik

Местный

Регистрация: 06.09.2008

Севастополь

Сообщений: 460

12.01.2009 в 01:12:31

allumina написал : Низ холодный.

Это явный признак слабой циркуляции через батареи!!! Вам бы на байпасы (участок лежака под батареей) поставить краны, чтоб увеличить циркуляцию через батарею. Вода же не дура переть на большее гидравлическое сопротивление когда можно проскочить по толстенной трубе.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.01.2009 в 01:55:10

Конечно, лучше своим глазом увидеть, но 1500 км... Проблему 3-го этажа решить не очень сложно: поднять "подачу" выше радиаторов и сделать классическую "гравитационку"("обратка" под батареей). Судя по схеме, насос работает только на ГВС и теплые полы. И еще вопрос: какое давление системы перед запуском; каков объем системы и расширительного бака? Возможно несоответствие объемов.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.01.2009 в 02:06:22

allumina написал : Всё, я думаю нужно делать 63 трубой если оставлять классическую гравитационку.

Да, можно 63-ей трубой, но по-моему у 40 кв юнкерса, как у предшественника боша подключение 1 1/4". а котел стоит выше обратки? Если да, то это одна из проблем плохой ЕЦ.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

12.01.2009 в 02:56:33

2allumina Вот такая схема будет рабочей. Только остаются непонятки с двумя стояками (1 и 2) ...че это такое? И с какбы-колектором тоже не совсем понятки ...как и что там разделяется :( Еще не забывайте, что в Вашей системе литраж большой. ИМХО насосов можно добавить

0
Вложение
Аватар пользователя
allumina

Местный

Регистрация: 06.01.2009

Москва

Сообщений: 14

12.01.2009 в 09:44:13

механикусс написал : Судя по схеме, насос работает только на ГВС и теплые полы. И еще вопрос: какое давление системы перед запуском; каков объем системы и расширительного бака? Возможно несоответствие объемов.

Система отопления в данный момент не может работать без циркуляционного насоса. Это, получается гибрид. Разводка как в ЕЦ, но циркуляция осуществляется насосом. Мощность 210-250 ватт. Давление вначале 1.7-2 бар. Расширительный бачок 24 литра. Поднять подачу выше радиаторов сложно - места ей там нет. Да и горячая вода итак от подачи к батареям хорошо поднимается, вот только низ батареи холодный. Наверное нужно отдельную обратку прокладывать.

0
Аватар пользователя
allumina

Местный

Регистрация: 06.01.2009

Москва

Сообщений: 14

12.01.2009 в 10:10:10

У меня похожий( номер 3), только без гидрострелки, а на схеме стояки №1 и №2 изображены сокращённо. На каждом по 3 батареи.

0
Вложение
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

12.01.2009 в 10:25:41

allumina написал : Поднять подачу выше радиаторов сложно - места ей там нет.

Значит надо сделать вровень с радиаторами

allumina написал : горячая вода итак от подачи к батареям хорошо поднимается, вот только низ батареи холодный.

..потому, что вода мимо радиаторов циркулирует ...ей там легче бежать. Каким диаметром выполнена подводка к радиаторам? Какие радиаторы?

0
Аватар пользователя
allumina

Местный

Регистрация: 06.01.2009

Москва

Сообщений: 14

12.01.2009 в 10:46:22

Вровень тоже не получается. Уж больно не хочется такую красоту на обои липить.
От подачи 50ки к батареям поднимаются 25ппр, причём к верхней части батареи гор вода поднимается хорошо, а к нижней почти не поднимается. Вы правильно пишите, что вода по нашему желанию по узкому пути не пойдёт. Радиаторы аллюминиевые, диаметр на входе -дюйм.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

12.01.2009 в 18:00:32

allumina написал : От подачи 50ки к батареям поднимаются 25ппр, причём к верхней части батареи гор вода поднимается хорошо, а к нижней почти не поднимается.

Ситуация эта связана с тем, что в этих батареях на данный момент полностью отсутствует принудительная циркуляция, а есть лишь только гравитационный подьем горячей воды. Что бы вода пошла, надо ей создать такие условия, например придавить поток под батареей ( меньший диаметр или кран)

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

13.01.2009 в 14:57:30

allumina написал : Радиаторы аллюминиевые, диаметр на входе -дюйм.

Внутри радиатора- 15мм не набирается... -:( Только насос нужен.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу