Аватар пользователя
allumina

Местный

Регистрация: 06.01.2009

Москва

Сообщений: 14

06.01.2009 в 10:43:34

#969973

Здравствуйте! Подскажите может ли обратный кларан, установленный сразу после цирк. насоса
препятствовать циркуляции? Диаметр - 1 дюйм. Установлен по стрелочке.

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

06.01.2009 в 12:44:03

#970077

allumina написал : Подскажите может ли обратный кларан, установленный сразу после цирк. насоса препятствовать циркуляции? Д

Нет. Если только не бракованный. Вы его проверяли перед установкой?

0
Аватар пользователя
Дядя Сёма°

Местный

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

06.01.2009 в 12:45:51

#970082

2allumina

Клапан создает, конечно, некотырые потери давления, но не смертельные. А воздух из системы выпущен весь?

0
Аватар пользователя
allumina

Местный

Регистрация: 06.01.2009

Москва

Сообщений: 14

06.01.2009 в 23:37:33

#971207

Клапан вроде не бракованный. Удалил его сегодня, почистил грязевик. Что-то из этого помогло- циркуляция улучшилась. А вот воздух собирается всё время в батареях верхнего этажа. Кстати автоматические воздушники не помогают. Вспоминают об своих обязанностях только тогда, когда по ним железякой стукнешь, и то не надолго. Давление в системе падает, наверно есть утечки. Разводка - полипропилен. Видимых следов пока нет. Загадки.

0
Аватар пользователя
СуперМарио

Местный

Регистрация: 15.11.2008

Новосибирск

Сообщений: 136

07.01.2009 в 17:30:26

#971945

Давление в системе при завоздушивании держится? Или падает? Что за котел? Может у вас в самом котле утечка?

0
Аватар пользователя
Дядя Сёма°

Местный

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

07.01.2009 в 19:26:23

#972094

Утечку в теплообменнике не заметить без остановки котла, только по косвенным признакам.

0
Аватар пользователя
allumina

Местный

Регистрация: 06.01.2009

Москва

Сообщений: 14

07.01.2009 в 20:19:07

#972168

Котел газовый Юнкерс 40 кв. Странное дело, когда завоздушиваются верхние батареи на котле давление увеличивается с 2.3 до 2.9, воздух спускаешь - нормализуется или становится ниже. Система прямо ручная какая-то.

0
Аватар пользователя
allumina

Местный

Регистрация: 06.01.2009

Москва

Сообщений: 14

07.01.2009 в 20:30:24

#972188

Система сделана по принципу естественной циркуляции, трубы - полипропилен, 23 батареи. Аллюминий.
Спецы, посоветуйте с воздухом!

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

10.01.2009 в 09:25:00

#975959

allumina написал : автоматические воздушники не помогают.

Какие? Можете уточнить?

Какой диаметр труб? Приблизительно хотя бы- схемку отопления озвучте.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

10.01.2009 в 11:01:43

#976019

Невозвратник в этой схеме совсем не нужен, он таки да, препятствует ЕЦ. Обычно насос в систему врезают паралельно обратке, т.е. насос включается вручную(вдруг электричество пропадет): перекрыв кран на обратке и открыв кран на насосе. Воздух в системе---где-то контруклонны. Разводка системы открытая? Радиаторы нагреваю я везде равномерно? После того, как спустишь воздух давление полюбому падает, необходимо подпитать и ждать, пока снова завоздушится и так пока не выйдет весь воздух из системы!

0
Аватар пользователя
Альберт

Местный

Регистрация: 16.10.2007

Балашиха

Сообщений: 48

11.01.2009 в 11:33:38

#977505

Насос должен откачивать воду из системы и расш. бака.Проверте правильность установкинасоса.Схему бы взглянуть.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

11.01.2009 в 13:17:53

#977664

Возможно, элементарно воздушники неправильно установленны, вот и забывают про свои обязанности. Без схемы всё будет из области предположений.

0
Аватар пользователя
allumina

Местный

Регистрация: 06.01.2009

Москва

Сообщений: 14

11.01.2009 в 14:20:26

#977749

Нарисовал как смог. Верхние батареи завоздушиваются, давление на котле воднимается выше тёх, срабатывает аварийный клапан. Чертовщина какая-то. У батареи 1,2,3 греет только верхняя часть, батарея №4 (переделал в качестве эксперимента) почти не греет. Думаю на третьем этаже без обратки не обойтись. Посмотрите, пожалуйста.

0
Аватар пользователя
allumina

Местный

Регистрация: 06.01.2009

Москва

Сообщений: 14

11.01.2009 в 14:55:13

#977790

Батареи на ближних к котлу стояках более горячие, на дальних поменьше. На схеме указано место где обратка холоднее чем в других местах. Расширительный бак стоит на коллекторе и присоединен к обратке. Давление воздуха там около 1.5 бар.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

11.01.2009 в 18:44:35

#978101

На мой взгляд с диаметрами труб напутано. А краны Маевского(воздушники) только на верхнем этаже? Кто-нибудь подскажет, зачем коллектор в схеме? Воздушник, установленный на 63-й трубе удаляет воздух только из котла. Верхние батареи воздушатся, т.к. воздух собиется в них со всей системы. На верхнем этаже сделана "однотрубка", из опыта могу сказать, хорошо работает при двух батареях максимум.

0
Аватар пользователя
Альберт

Местный

Регистрация: 16.10.2007

Балашиха

Сообщений: 48

11.01.2009 в 18:56:58

#978125

Советую расширительный бак врезать сразу за насосом "чтобы насос сосал из бака" это заметно снизит давление на напорном фланце насоса и уменьшит завоздушивание. Если это не поможет, остается только установка сепаратора, но думаю до этого не дойдет.

Также присоеденяюсь к механикуссу, насчет коллектора.

0
Аватар пользователя
pacik

Местный

Регистрация: 06.09.2008

Севастополь

Сообщений: 460

11.01.2009 в 20:25:58

#978258

allumina написал : Нарисовал как смог. Верхние батареи завоздушиваются, давление на котле воднимается выше тёх, срабатывает аварийный клапан. Чертовщина какая-то. У батареи 1,2,3 греет только верхняя часть, батарея №4 (переделал в качестве эксперимента) почти не греет. Думаю на третьем этаже без обратки не обойтись. Посмотрите, пожалуйста.

Врать не буду не силен в гравитационных системах, но помоему точкка В на стояке 63 трубы должна быть выше уровня батарей! Если я неправ исправьте! + с коллектора у вас идет диаметр 32 а потом 63, странно, помоему все должно быть 63 трубой... Вот это кажеться сомое слабое звено... На схеме у вас обратка от насоса дует прямиком в коллектор подачи... Это нормально?

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

11.01.2009 в 21:47:34

#978414

pacik написал : На схеме у вас обратка от насоса дует прямиком в коллектор подачи.

По ходу дела это- не коллектор, а стрела. (Но если это коллектор, то работать не будет.) А слева внизу к котлу как это всё подключено? Не, ни фига не стрела, к ней ещё один насос должен был быть для малого контура, а он здесь не показан. Значит, действительно- коллектор. А Вы не хотите по нормальному переделать? Гидравлическая стрелка решит Ваши проблемы. Т.к. тут ещё ТП есть. Хотя можно и без неё, но сложнее....

А почему так новороченно сделали? Достраивали этаж за этажом?

0
Аватар пользователя
allumina

Местный

Регистрация: 06.01.2009

Москва

Сообщений: 14

11.01.2009 в 23:12:26

#978566

Это коллектор с тремя контурами. Был котёл КЧМ. Подключили газ, поставил напольник Юнкерс. Труба дюймовая. Добавился тёплый пол и бойлер косвенного нагрева. Решили ставить распределительный коллектор.

0
Аватар пользователя
allumina

Местный

Регистрация: 06.01.2009

Москва

Сообщений: 14

11.01.2009 в 23:25:12

#978590

pacik написал : Врать не буду не силен в гравитационных системах, но помоему точкка В на стояке 63 трубы должна быть выше уровня батарей! Если я неправ исправьте! + с коллектора у вас идет диаметр 32 а потом 63, странно, помоему все должно быть 63 трубой... Вот это кажеться сомое слабое звено... На схеме у вас обратка от насоса дует прямиком в коллектор подачи... Это нормально?

Коллектор сделан по типу труба в трубе. Он внешне выглядит так как я на схеме изобразил, но внутри всё встаёт на свои места. Подача с подачей, обратка с обраткой. Всё, я думаю нужно делать 63 трубой если оставлять классическую гравитационку. Но здесь без насоса не обойтись из-за котла, да и работает система без принудительной циркуляции не очень хорошо. На третьем этаже горячая вода хорошо поднимается к батареям, но застаивается только в верхней части. Низ холодный.

0
Аватар пользователя
pacik

Местный

Регистрация: 06.09.2008

Севастополь

Сообщений: 460

12.01.2009 в 01:12:31

#978719

allumina написал : Низ холодный.

Это явный признак слабой циркуляции через батареи!!! Вам бы на байпасы (участок лежака под батареей) поставить краны, чтоб увеличить циркуляцию через батарею. Вода же не дура переть на большее гидравлическое сопротивление когда можно проскочить по толстенной трубе.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

12.01.2009 в 01:55:10

#978754

Конечно, лучше своим глазом увидеть, но 1500 км... Проблему 3-го этажа решить не очень сложно: поднять "подачу" выше радиаторов и сделать классическую "гравитационку"("обратка" под батареей). Судя по схеме, насос работает только на ГВС и теплые полы. И еще вопрос: какое давление системы перед запуском; каков объем системы и расширительного бака? Возможно несоответствие объемов.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

12.01.2009 в 02:06:22

#978761

allumina написал : Всё, я думаю нужно делать 63 трубой если оставлять классическую гравитационку.

Да, можно 63-ей трубой, но по-моему у 40 кв юнкерса, как у предшественника боша подключение 1 1/4". а котел стоит выше обратки? Если да, то это одна из проблем плохой ЕЦ.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

12.01.2009 в 02:56:33

#978776

2allumina Вот такая схема будет рабочей. Только остаются непонятки с двумя стояками (1 и 2) ...че это такое? И с какбы-колектором тоже не совсем понятки ...как и что там разделяется :( Еще не забывайте, что в Вашей системе литраж большой. ИМХО насосов можно добавить

0
Аватар пользователя
allumina

Местный

Регистрация: 06.01.2009

Москва

Сообщений: 14

12.01.2009 в 09:44:13

#978912

механикусс написал : Судя по схеме, насос работает только на ГВС и теплые полы. И еще вопрос: какое давление системы перед запуском; каков объем системы и расширительного бака? Возможно несоответствие объемов.

Система отопления в данный момент не может работать без циркуляционного насоса. Это, получается гибрид. Разводка как в ЕЦ, но циркуляция осуществляется насосом. Мощность 210-250 ватт. Давление вначале 1.7-2 бар. Расширительный бачок 24 литра. Поднять подачу выше радиаторов сложно - места ей там нет. Да и горячая вода итак от подачи к батареям хорошо поднимается, вот только низ батареи холодный. Наверное нужно отдельную обратку прокладывать.

0
Аватар пользователя
allumina

Местный

Регистрация: 06.01.2009

Москва

Сообщений: 14

12.01.2009 в 10:10:10

#978946

У меня похожий( номер 3), только без гидрострелки, а на схеме стояки №1 и №2 изображены сокращённо. На каждом по 3 батареи.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

12.01.2009 в 10:25:41

#978961

allumina написал : Поднять подачу выше радиаторов сложно - места ей там нет.

Значит надо сделать вровень с радиаторами

allumina написал : горячая вода итак от подачи к батареям хорошо поднимается, вот только низ батареи холодный.

..потому, что вода мимо радиаторов циркулирует ...ей там легче бежать. Каким диаметром выполнена подводка к радиаторам? Какие радиаторы?

0
Аватар пользователя
allumina

Местный

Регистрация: 06.01.2009

Москва

Сообщений: 14

12.01.2009 в 10:46:22

#978994

Вровень тоже не получается. Уж больно не хочется такую красоту на обои липить.
От подачи 50ки к батареям поднимаются 25ппр, причём к верхней части батареи гор вода поднимается хорошо, а к нижней почти не поднимается. Вы правильно пишите, что вода по нашему желанию по узкому пути не пойдёт. Радиаторы аллюминиевые, диаметр на входе -дюйм.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

12.01.2009 в 18:00:32

#979736

allumina написал : От подачи 50ки к батареям поднимаются 25ппр, причём к верхней части батареи гор вода поднимается хорошо, а к нижней почти не поднимается.

Ситуация эта связана с тем, что в этих батареях на данный момент полностью отсутствует принудительная циркуляция, а есть лишь только гравитационный подьем горячей воды. Что бы вода пошла, надо ей создать такие условия, например придавить поток под батареей ( меньший диаметр или кран)

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

13.01.2009 в 14:57:30

#981085

allumina написал : Радиаторы аллюминиевые, диаметр на входе -дюйм.

Внутри радиатора- 15мм не набирается... -:( Только насос нужен.

0
Назад