moskon
moskon
Резидент

Регистрация: 15.11.2008

Москва

Сообщений: 1017

29.01.2009 в 21:19:19

Это из ПУЭ:

2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.

2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.

2.1.39. При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.) толщиной не менее 10 мм.

2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций {например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.

2.1.41. При пересечениях на коротких участках электропроводки с элементами строительных конструкций из сгораемых материалов эти участки должны быть выполнены с соблюдением требований 2.1.36-2.1.40.

2.1.42. В местах, где вследствие высокой температуры окружающей среды применение проводов и кабелей с изоляцией и оболочками нормальной теплостойкости невозможно или приводит к нерациональному повышению расхода цветного металла, следует применять провода и кабели с изоляцией и оболочками повышенной теплостойкости.

2.1.43. В сырых и особо сырых помещениях и наружных установках изоляция проводов и изолирующие опоры, а также опорные и несущие конструкции, трубы, короба и лотки должны быть влагостойкими.

Исключения:

  1. Запрещается применение изоляционных труб с металлической оболочкой в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках.

  2. Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках

Как замечено товарищами ранее, ВВГнг-LS никакой гофры не надо, а 10мм это отсюда.

2Dale Вам +1 за память, пардон опыт.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.01.2009 в 21:39:05

moskon написал : следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.) толщиной не менее 10 мм.

А теперь все внимательно перечитайте и поймете, что в этой главе речь идет про проводку по сгораемым поверхностям, т.е. по дереву, например. Тем более, что эти правила уже устарели. Вы процитировали 6 издание ПУЭ. В данной теме рассматривается вопрос про разводку в бетоне и других несгораемых материалах.

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

29.01.2009 в 23:12:01

avmal написал : Вы процитировали 6 издание ПУЭ.

Шестое, но действющий раздел.
С остальным - согласен. Разводка в бетоне регламентируется в п7.1, а там ни о каких размерах речи не идет. Просто "допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей" и т.д. п7.1.37. Так что, спасибо за плюс, но .. не за что.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.01.2009 в 23:46:49

Dale написал : Шестое, но действющий раздел.

Потому я и пользуюсь СП 31-110, чтобы непоняток не было, а то в этом ПУЭ сам черт ногу сломит.

0
moskon
moskon
Резидент

Регистрация: 15.11.2008

Москва

Сообщений: 1017

30.01.2009 в 10:26:12

Визвиняюсь, значит ошибся малёха.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.