15.08.2009 в 20:35:31

avmal написал : Поставьте на защиту автомат 32А - и четыре квадрата защитит достойно, и при ваших 8кВт не сработает.

Полностью согласен. Более того, если измерить реальный ток, потребляемый проточником с номинальной мощностью 8кВт, подключенным через автомат, УЗО и пяток метров кабеля, то скорее всего он и окажется порядка 35А из-за падения напряжения на контактах и сопротивлении жил.

0
Аватар пользователя
Slimer

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Лыткарино

Сообщений: 112

15.08.2009 в 22:22:21

2avmal 2Arr спасибо за толковые ответы! У меня стоит Диф C40 на водонагреватель, т.е. мне надо его поменять на Диф C32? (Блин, попадалово на 2 косаря) И все-таки, длительные нагрузки это сколько? У соседей работает полгода уже на таком же кабеле, вроде все нормально пока.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.08.2009 в 22:31:37

Slimer написал : У меня стоит Диф C40 на водонагреватель, т.е. мне надо его поменять на Диф C32?

Да.

Slimer написал : (Блин, попадалово на 2 косаря)

Прокладка нового кабеля обойдется дороже.

Slimer написал : У соседей работает полгода уже на таком же кабеле, вроде все нормально пока.

Можете идти по стопам соседей, а можете поступить разумно - выбирать все-равно вам ...

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

16.08.2009 в 00:25:27

Slimer написал : И все-таки, длительные нагрузки это сколько?

ПУЭ 1.3.4 ... При длительности включения более 4 минут ... допустимые токи следует определять, как для установок с длительным режимом работы

0
Аватар пользователя
Slimer

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Лыткарино

Сообщений: 112

16.08.2009 в 09:27:22

Arr написал : При длительности включения более 4 минут

avmal написал : а можете поступить разумно

спасибо!

0