23.03.2009 в 09:35:12

evgenygrig написал : Вы вроде хотели свет без УЗО подключить? Т.е. автомат N18 надо рядом с N2. А так всё верно.

Я даже так сначала и нарисовал - так даже щиток симметричный получается, но потом подумал, что лучше под защиту его воткнуть. Сейчас еще раз подумал.. все-таки да, надо мимо УЗО пустить, чтобы при его срабатывании в темноте не остаться.

Немного про покупку автоматов расскажу, может кому будет интересно. В OBI автомат ABB 16A стоит 189 рублей, на рынке 150. УЗО там вообще нет, ОБИ в этом плане отстой. Все автоматы как-будто БУшные :( Шнайдера не нашел вообще нигде, прошлось обломаться с УЗО 25A 10mA.

0
Slimer
Slimer
Местный

Регистрация: 01.02.2009

Лыткарино

Сообщений: 112

15.08.2009 в 17:00:29

Вот и купил проточник - Тимберк на 8 киловатт. В инструкции написано кабель 3х6, а у меня проложен NYM 3х4. Как думаете, сильно критично?

Если верить табличке из 9 поста, то это не допустимо:

Посититель написал : Максимальные токи для долговременной безопасной работы, медь. 4,0мм2 26А 5,7 кВт 6,0мм2 40А 8,8 кВт

Если верить таким вот табличкам: http://electro.narod.ru/tables/current.htm то вроде как и нормально?

А что скажете Вы?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.08.2009 в 17:24:17

2Slimer Я скажу - верьте инструкции. Допустимый длительный ток для сечения 4мм2 составляет 32А, это 7кВт.

Таблички http://electro.narod.ru/tables/current.htm взяты неведомо с какого потолка и противоречат таблицам ПУЭ. Потому веры им никакой нет.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Slimer
Slimer
Местный

Регистрация: 01.02.2009

Лыткарино

Сообщений: 112

15.08.2009 в 17:31:30

Kamikaze написал : Я скажу - верьте инструкции.

Очень не хочется им верить, т.к. кабель уже проложен :( Хочется услышать рекомендации (или жизненный опыт) по поводу существования в той обстановке, что сложилась сейчас, т.к. новый кабель проложить уже нереально. Например, что значит "долговременная работа"? Я так понимаю полчаса-час в данном контексте нельзя считать долговременной работой? Или например ограничить мощность нагрева (хотя это и так понятно). А вот по договременной работе - вопрос. Он же не круглосуточно будет фигачить, а максимум полчаса (душ принять или ванну налить).

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.08.2009 в 19:54:40

Slimer написал : Хочется услышать рекомендации (или жизненный опыт) по поводу существования в той обстановке, что сложилась сейчас, т.к. новый кабель проложить уже нереально.

Поставьте на защиту автомат 32А - и четыре квадрата защитит достойно, и при ваших 8кВт не сработает.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

15.08.2009 в 20:35:31

avmal написал : Поставьте на защиту автомат 32А - и четыре квадрата защитит достойно, и при ваших 8кВт не сработает.

Полностью согласен. Более того, если измерить реальный ток, потребляемый проточником с номинальной мощностью 8кВт, подключенным через автомат, УЗО и пяток метров кабеля, то скорее всего он и окажется порядка 35А из-за падения напряжения на контактах и сопротивлении жил.

0
Slimer
Slimer
Местный

Регистрация: 01.02.2009

Лыткарино

Сообщений: 112

15.08.2009 в 22:22:21

2avmal 2Arr спасибо за толковые ответы! У меня стоит Диф C40 на водонагреватель, т.е. мне надо его поменять на Диф C32? (Блин, попадалово на 2 косаря) И все-таки, длительные нагрузки это сколько? У соседей работает полгода уже на таком же кабеле, вроде все нормально пока.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.08.2009 в 22:31:37

Slimer написал : У меня стоит Диф C40 на водонагреватель, т.е. мне надо его поменять на Диф C32?

Да.

Slimer написал : (Блин, попадалово на 2 косаря)

Прокладка нового кабеля обойдется дороже.

Slimer написал : У соседей работает полгода уже на таком же кабеле, вроде все нормально пока.

Можете идти по стопам соседей, а можете поступить разумно - выбирать все-равно вам ...

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

16.08.2009 в 00:25:27

Slimer написал : И все-таки, длительные нагрузки это сколько?

ПУЭ 1.3.4 ... При длительности включения более 4 минут ... допустимые токи следует определять, как для установок с длительным режимом работы

0
Slimer
Slimer
Местный

Регистрация: 01.02.2009

Лыткарино

Сообщений: 112

16.08.2009 в 09:27:22

Arr написал : При длительности включения более 4 минут

avmal написал : а можете поступить разумно

спасибо!

0