15.08.2009 в 20:35:31
avmal написал : Поставьте на защиту автомат 32А - и четыре квадрата защитит достойно, и при ваших 8кВт не сработает.
Полностью согласен. Более того, если измерить реальный ток, потребляемый проточником с номинальной мощностью 8кВт, подключенным через автомат, УЗО и пяток метров кабеля, то скорее всего он и окажется порядка 35А из-за падения напряжения на контактах и сопротивлении жил.
15.08.2009 в 22:22:21
2avmal 2Arr спасибо за толковые ответы! У меня стоит Диф C40 на водонагреватель, т.е. мне надо его поменять на Диф C32? (Блин, попадалово на 2 косаря) И все-таки, длительные нагрузки это сколько? У соседей работает полгода уже на таком же кабеле, вроде все нормально пока.
15.08.2009 в 22:31:37
Slimer написал : У меня стоит Диф C40 на водонагреватель, т.е. мне надо его поменять на Диф C32?
Да.
Slimer написал : (Блин, попадалово на 2 косаря)
Прокладка нового кабеля обойдется дороже.
Slimer написал : У соседей работает полгода уже на таком же кабеле, вроде все нормально пока.
Можете идти по стопам соседей, а можете поступить разумно - выбирать все-равно вам ...
16.08.2009 в 00:25:27
Slimer написал : И все-таки, длительные нагрузки это сколько?
ПУЭ 1.3.4 ... При длительности включения более 4 минут ... допустимые токи следует определять, как для установок с длительным режимом работы
16.08.2009 в 09:27:22
Arr написал : При длительности включения более 4 минут
avmal написал : а можете поступить разумно
спасибо!