MiD_E34
MiD_E34
Местный

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 278

07.03.2009 в 17:06:05

Добрый день! Нуждаюсь в совете... Ниже пойдут фотки моего щитка. Делаю ремонт и хочу переделать все, что связано с электричеством. Дом 137-я серия с э\плитой. Заглянул недавно в щиток и увидел... (см. фото) Как я понял, плита подключена к толстому черному проводу, от которого идет отвод алюминием 2.5 (!). Ввод в квартиру идет таким же проводочком через 3 старых автомата. За черным проводом можно рассмотреть такой же толстый белый, который соединен с корпусом щита (заземление?). Пока не знаю, какая мощность дана на квартиру - выясню. Как мне лучше сделать грамотный ввод в квартиру - вернее - хотелось бы грамотно объяснить электрику, что мне нужно и проконтролировать, что он сделает.

0
Вложение
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

07.03.2009 в 17:10:01

2MiD_E34 У нас в Питере нужно сперва инспектора вызвать из Петроэнергасбыта, получить технические условия. Потом в своей управляющей конторе или в лицензированной сделать заявку. После выполнения работы они оставят акт, который предъявляется инспектору при опечатовании нового счетчика.

0
MiD_E34
MiD_E34
Местный

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 278

10.03.2009 в 09:17:07

счетчик как раз не меняется

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

10.03.2009 в 10:04:56

MiD_E34 написал : Как мне лучше сделать грамотный ввод в квартиру

Вы определитесь.
В квартире щиток будет?
Автомат на плиту в квартире или в этажном шкафу?

0
MiD_E34
MiD_E34
Местный

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 278

10.03.2009 в 13:18:12

в квартире никаких щитков и автоматов нет. Но я хочу сделать щиток в квартире. На лестнице оставить только счетчик и "главный рубильник". На плиту нигде не нашел отдельного автомата, что меня озадачило. Те 3 автомата, что видно на снимках - только свет и розетки. На кухне плита подключена через больую 4-х контактную розетку

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

10.03.2009 в 13:39:24

Это заблуждение! Откройте розетку и посмотрите сколько контактов!

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

10.03.2009 в 13:41:02

Простая однофазная плита и третий автомат на неё,что у вас электрик разобраться не может!

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

10.03.2009 в 13:49:23

MiD_E34 написал : Как мне лучше сделать грамотный ввод в квартиру - вернее - хотелось бы грамотно объяснить электрику, что мне нужно и проконтролировать, что он сделает.

или вы ещё его не нашли,нормальному электрику объяснять как делать не надо:)

0
MiD_E34
MiD_E34
Местный

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 278

10.03.2009 в 16:14:10

электрика еще не искал - пока хочу сам разобраться, что у меня. Розетку на плиту - проверю. Получается, что у меня N - толстый белый проводник? А земли, выходит нет совсем?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу