17.03.2009 в 12:42:30
Добрый день.
Идет ремонт в новой квартире и требуется провести эл. проводку и поставить щиток с нуля. От строителей достался ввод в квартиру 3-х проводный алюминий 2 категории. Счетчик в квартире, по тех условиям мощность 14 квт.
Нарисовал схему щитка. Может быть что лишнее и можно сократить и т.д.
17.03.2009 в 13:21:59
Всё очень даже хорошо:)
Есть пожелания!
Поскольку вводное УЗО находится в одном щите с отходящими, то его можно убрать и добавить УЗО 40А/30мА (11452) на кондеи. Под УЗО 16А/10мА какой-то из АВ поставить на 6А (11201) я думаю на ТП, но Вы почитайте в паспорте на всё Ваше оборудование.
Желаю Удачи! :)
17.03.2009 в 20:19:10
Спасибо обнаруженный за косяк с 10А вместо 6А на освещение после УЗО 10 мА.
Исправил.
Может какие автоматы сократить?
Хочется поставить еще один Дифавтомат после входного автомата, до УЗО для питания ОПС (сигнализация) и т.д. и т.п.
Пока щиток занмает более 38 позиций.
Или сокращать или новый щиток на 48.
Вот где собака порылась?
17.03.2009 в 21:23:50
диффавтомат-это УЗО и автомат в одном.может лучше просто УЗО поставить,вы его все равно автоматами защищаете.
17.03.2009 в 21:29:04
sen_simon написал : Пока щиток занмает более 38 позиций
я только 34 модуля насчитал.или обсчитался?
18.03.2009 в 00:14:08
Там еще сечетчик будет, и т.д. ограничитель, визуализация, TV, и т.д.
18.03.2009 в 14:31:54
sen_simon написал : Там еще сечетчик будет, и т.д. ограничитель, визуализация, TV, и т.д.
Берите щиток побольше (желательно метал). Между Силой и Слаботочкой, в шкафу, поставте Экран - железку (крашеную) с вырезами (окаймленными пластиком/изолятором НЕ Острым) для прокладки проводов.
18.03.2009 в 14:42:17
LAV написал : поставте Экран - железку (крашеную) с вырезами (окаймленными пластиком/изолятором НЕ Острым) для прокладки проводов.
Если так делать, то нужно принять меры от наводок в этой перегородке. Если сунуть одну фазу в дырку - плохо. Если нейтраль+фазу - нормально. Короче, следите за суммой токов в каждой дырке с замкнутым контуром, раз используете металл. :)
18.03.2009 в 14:47:11
Щит с секционированием/экранированием
18.03.2009 в 14:54:15
LAV написал : Щит с секционированием/экранированием
Зачем человеку, выбравшему эконом-серию Домовой, дорогой и большой щиток Prisma G? :)
18.03.2009 в 15:07:49
Юрка написал : Зачем человеку, выбравшему эконом-серию Домовой, дорогой и большой щиток Prisma G?
Других НЕ Prisma/Pragma у меня НЕТ. Фото привёл для Наглядности фразы:
sen_simon написал : Там еще сечетчик будет, и т.д. ограничитель, визуализация, TV, и т.д.
18.03.2009 в 19:24:20
Больше 36 ячеек нашел пока только один щиток. Железный и очень страшный по качеству исполнения. Может следует взять два нормальных (АВВ) по 24. Место для установки позволяет их разместить безболезненно.
По схеме я так понял замечаний нет? Или все таки есть?
18.03.2009 в 20:12:59
Посмотрите эти. Есть на 39 модулей. Минус только один - цена.
18.03.2009 в 20:25:37
sen_simon написал : По схеме я так понял замечаний нет? Или все таки есть?
схема хорошая
18.03.2009 в 20:33:30
sen_simon написал : По схеме я так понял замечаний нет? Или все таки есть?
На рисунке на вводной автомат заходит ноль, а написано 1п 63А? Должно быть 1п+N 63А 11219, но думаю это опечатка.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.