Наша компания выпускает счетчики, которые мы устанавливаем в садоводческих товариществах, при этом никакие дополнительные боксы не нужны:
02.04.2010 в 12:43:45
Наша компания выпускает счетчики, которые мы устанавливаем в садоводческих товариществах, при этом никакие дополнительные боксы не нужны:
02.04.2010 в 12:54:57
Алекс777 написал :
ужасно кривой сайт, ссылки работают только из меню сверху, если кликнуть на картинку справа - получаем 404
почему нет многотарифных и 3-х фазных счётчиков? где можно скачать руководство по эксплуатации?
написал :
Отключение абонента при превышении заявленной мощности потребления (значение программируется / базовое значение Iн > 25А), с последующим автоматическим включением абонента при снижении нагрузки до установленного порогового значения
через какое время производится повторное включение? какое "снижение нагрузки" может быть при ОТКЛЮЧЕННОМ вводе? её вообще нет! этот же вопрос для ТКЗ и Iдифф
03.04.2010 в 14:52:38
Вопрос: почему нет многотарифных и 3-х фазных счётчиков? Ответ: 3-хфазные счетчики находятся в стадии разработки, многотарифные счетчики к выпуску не планируются
Вопрос: где можно скачать руководство по эксплуатации? Ответ: пока отсутствует, есть ТУ, могу выслать в случае заинтересованности
Вопрос: через какое время производится повторное включение? какое "снижение нагрузки" может быть при ОТКЛЮЧЕННОМ вводе? её вообще нет! этот же вопрос для ТКЗ и Iдифф Ответ: Iн > 25А - отключается, включается сразу после Iн
04.04.2010 в 02:33:13
Алекс777 написал : Наша компания выпускает счетчики
Но в перечне "рекомендованных" мосэнергосбытом счётчиков ваша продукция (пока?) отсутствует.
04.04.2010 в 10:44:08
Алекс777 написал : есть ТУ, могу выслать в случае заинтересованности
выкладывайте тут, может быть интересно :)
[QUOTE=Алекс777]включается сразу после Iн
19.04.2010 в 12:13:09
Arr написал : Но в перечне "рекомендованных" мосэнергосбытом счётчиков ваша продукция (пока?) отсутствует.
Приношу свои извинения за долгий ответ (был в командировке). Наш счетчик изначально разрабатывался по заказу Мордовэнерго и устанавливался исключительно в Волжском регионе. Сейчас мы начали устанавливать наши счетчики в садоводческих товариществах Московской области, в ближайшее время начнем работы по включению его в список счетчиков, рекомендованных Мосэнергосбытом.
19.04.2010 в 12:47:02
xKing написал : выкладывайте тут, может быть интересно
Приношу свои извинения за долгий ответ (был в командировке). ТУ выкладывать наверное не имеет смысл, т.к. это документ - для производства, а не для пользователя, выкладываю паспорт на счетчик, надеюсь, Вы найдете там необходимую информацию.
xKing написал : т.е. мгновенно? дальше так и будет "трещать" вкл./выкл.? ток 25A при 220V соответствует 5,5 кВт, при 190V - 4,75 кВт (активная мощность), есть ли возможность ограничения именно по МОЩНОСТИ а не по току?
нет, при значении тока выше допуска включение не произойдет - до снижения тока до порогового значения возможности ограничения именно по МОЩНОСТИ - нет, только по току
xKing написал : время срабатывания какое? чему принимается ТКЗ? 100A? 1kA? как отностися к пусковым токам электродвигателей?
это мне нужно уточнить, отвечу чуть позже
xKing написал : опять же, величина тока? 10mA? 30mA? 100mA? 300mA?
0,9А
xKing написал : контактор разрывает оба полюса (L и N) или только фазный?
только фазный
xKing написал : Поподробнее про контактор: какова отключающая способность? хоть 4,5kA потянет? дугогашение есть? что с ним станет, если при U=275V придётся разорвать цепь питания индуктивной нагрузки (например - освещение лампами ДРЛ) с током I=50A? А если у потребителя КЗ, ТКЗ=6kA?
на этот вопрос тоже отвечу чуть позже, после уточнения на производстве
21.04.2010 в 12:02:10
уточнил запрашиваемую информацию на производстве:
xKing написал : Поподробнее про контактор: какова отключающая способность? хоть 4,5kA потянет?
да, потянет
xKing написал : дугогашение есть?
есть
xKing написал : что с ним станет, если при U=275V придётся разорвать цепь питания индуктивной нагрузки (например - освещение лампами ДРЛ) с током I=50A?
будет работать
xKing написал : А если у потребителя КЗ, ТКЗ=6kA?
будет работать
xKing написал : время срабатывания какое?
15 ms
xKing написал : чему принимается ТКЗ?
35А
xKing написал : как отностися к пусковым токам электродвигателей?
есть задержка 15 секунд для разгона двигателей
22.04.2010 в 16:43:19
А наш закупщик приволок вот такой вот бокс для вынесенного учета ЭКФ. Еще не устанавливали.
Радует дистанционный взвод автомата, опломбировка корпуса и IP54. В комплекте кстати система монтажа на столб.
Что думаете?
22.04.2010 в 16:46:17
Д. В. Х. С. написал : Сегодня в леруамерлене видел вот такой ИЁКовский спецбокс для сабжа.
О, и у ИЭК такой есть? Устанавливали? Плюсы/минусы?
21.08.2010 в 20:05:12
Закупили такой бокс.
Место для дистанционно взводимого автомата- одинарное. Или разрывать при перегрузке только фазу или искать двухполюсный автомат одинарной толщины. Взводная скоба вращается в отверстии в самом автомате, так что подойдет далеко не каждый автомат. Пока не удалось подобрать автомат, чтобы взводился четко - всё довольно хлипкое. Систему монтажа на столб купили отдельно за 250р.