Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1097084

Tul написал :
а на какой тип теплого пола лучше ориентироваться, если стяжка ещё не доделана?
на тот, который укладывается в стяжку, или тот, который поверх стяжки? (в плиточный клей)

Поверх стяжки в клей укладываются только греющие маты и только под плитку

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1501

а на какой тип теплого пола лучше ориентироваться, если стяжка ещё не доделана?
на тот, который укладывается в стяжку, или тот, который поверх стяжки? (в плиточный клей)
Если тот что в стяжку сильно круче по каким-то параметрам, то пока не поздно, его запланирую. А если нет, то потом время будет
Кстати тот ТП, который "в плиточный клей", можно под ламинат подкладывать (который предназначен для ТП) или плиточный клей - одна из составляющих самого ТП?

КонстаТим написал :
Фольга - это ТЕПЛОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ! С ней лучше, чем без нее.

Ну, у Вас свое мнение, у меня другое.

КонстаТим написал :
Какой "сервис"? устройство - НЕобслуживаемое... Если правильно сделано. Масло в нем менять не надо...

...случаются повреждения кабеля и только сервис может решить проблемму. Что в этих словах дурацкого?

о вас с гру...

Палецкий написал :
Вы можете стелить фольгу, можете не стелить ...без разницы

Палецкий написал :
Не закладывайте ТП по периметру комнаты с отступом 60-80см

Палецкий написал :
и у них налажен сервис

Фольга - это ТЕПЛОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ! С ней лучше, чем без нее.
Какой "сервис"? устройство - НЕобслуживаемое... Если правильно сделано. Масло в нем менять не надо...

Gru написал :
Для защиты фольги от воздействия щелочной среды накройте ее полиэтиленовой пленкой.

Gru написал :
что он может использоваться для теплого пола. Это связано не столько с физикой, сколько с химией.

Просто МЕнделееф!

КонстаТим написал :
ну и дураки...

Вы о ком, уважаемый?

Ох, ну и дураки.....

Chual написал :
все производители теплых полов рекомендуют крепить кабель на фольгированную подложку, но ведь цемент сожрет ее, какой в ней смысл? Забить, или я не прав по поводу агрессивности цемента к фольге?

Ну не все. Фольгированная подложка как теплоизолятор для теплого пола вообще не имеет смысла. Лучше использовать экструдированный пенополистирол или пробку, сверху можно накрыть фольгой толщиной не менее 100 мкм. Для защиты фольги от воздействия щелочной среды накройте ее полиэтиленовой пленкой.

Chual написал :
Ламинат на теплый пол можно? Есть какой то специальный или можно любой? Что в качестве подложки использовать?

Ламинат можно. Лучше тот, в документации на который написано, что он может использоваться для теплого пола. Это связано не столько с физикой, сколько с химией. Подложку потоньше - 2мм.

Chual написал :
Паркетную доску на теплый пол можно?

Можно. Подложку такую же. Мощность теплого пола лучше не завышать. 100-120 Вт/кв.м достаточно.

Chual написал :
Пробку на теплый пол можно?

За всех говорить не буду - не знаю. Вот WICANDERS можно.

Chual написал :
Масив на подогреваемый пол нельзя. я прав?

Можно доску толщиной до 20 мм. Назвать это массивом ..., ну, наверное, с натяжкой можно.

Chual написал :
И основной вопрос по саморегулирующемуся кабелю - подскажите, кто производит такой кабель для использования в теплом поле при укладке кабеля в бетонную стяжку?

Рекомендую Raychem
Да, недешево.

Chual написал :
Забить, или я не прав по поводу агрессивности цемента к фольге?

..забить. Уже много спорили на эту тему. Вы можете стелить фольгу, можете не стелить ...без разницы

Chual написал :
Паркетную доску на теплый пол можно?

...можно, но о этой возможности должно быть прямо указано в мануале для доски

Chual написал :
Ламинат на теплый пол можно?

...читать выше

Chual написал :
в детской, где будет постоянное перемещение мебели/ковров нужен именно саморегулирующийся кабель, а обычный имеет шанс перегреться и сгореть?

Не закладывайте ТП по периметру комнаты с отступом 60-80см и проблемм не будет. А нормальные ТП делает Дэви, Нексанс и у них налажен сервис

Поиском прошелся, но вопросы остались, не знаю правильно ли в этом разделе, но
подскажите кто в курсе. Собственно дано:

  1. Бетонное основание (перегородка в панельной новостройке).
  2. Различные финишные покрытия (плитка, паркетная доска/ламинат/пробка/масивная доска).
    Что хочу:
    Во благо соседей и свое постелить везде с заводом на стены Техноаэласт Акустик Супер (аналог Шуманета 100 но с битумным покрытием с обеих сторон для обеспечения гидроизоляции, далее по нему делать пескоцементную стяжку в которой будет уложена проводка в гофре. Понятно что уровни будут в зависимости от финишного материала.
    Вот больше всего вопросов у меня вызывает электроподогрев:
  3. На плитку в коридоре/кухне допускаю двужильный кабель. Где будет мебель понятно, ковриков не планируется, плитка самый благодатный в части теплопроводности материал для теплого пола. Вопрос в следущем - все производители теплых полов рекомендуют крепить кабель на фольгированную подложку, но ведь цемент сожрет ее, какой в ней смысл? Забить, или я не прав по поводу агрессивности цемента к фольге?
  4. Следущий вопрос по финишным материалам. Ламинат на теплый пол можно? Есть какой то специальный или можно любой? Что в качестве подложки использовать?
  5. Паркетную доску на теплый пол можно? (продавцы неуверенно говорят, что можно), какую подложку? (доска замковым способом будет укладываться).
  6. Пробку на теплый пол можно? (информации мало, где то прочел что нельзя).
  7. Масив на подогреваемый пол нельзя. я прав? Теплопроводность натурального дерева настолько низка, что греть кабель будет только бетонную стяжку?.
  8. И основной вопрос по саморегулирующемуся кабелю - подскажите, кто производит такой кабель для использования в теплом поле при укладке кабеля в бетонную стяжку? (пока нашел только какой то американский кабель для укладки в специальные маты, дорого получается). Правильно ли я мыслю, что в детской, где будет постоянное перемещение мебели/ковров нужен именно саморегулирующийся кабель, а обычный имеет шанс перегреться и сгореть? Или толстый ковер для обычного кабеля не страшен?