06.04.2009 в 23:09:15

Здравствуйте Всем!

Долго изучая этот форум сегодня наконец своял схему электрики своего дома. Выкладывая ее сюда надеюсь на Вашу, господа профи и просто форумчане, помощь в плане оценки ее живучести. Дом в 2 этажа, с полуподвалом, пристроенным гаражем и летней кухней. Ввод в гараже и соответственно основной щит будет установлен там. Составляющие основного щита: счетчик, вводный автомат, главное УЗО, группа автоматов для гаража, хоз.помещения и летней кухни. На каждом этаже также планирую установить щитки, куда войдут группы автоматов касаемые этого этажа. Проводка медь: свет 1.5 , розетки 2.5 Есть контур заземления: пруты арматуры ф30 и длинной 3м зарыты в земле в виде треугольника со сторонами 2 метра обваренными арматурой ф16. К щитку подведено заземление пластиной 4х25. Также фундамент армировался и все это в одной связке с основным контуром. Короче заземление я думаю серьезное. Вопросы: 1) Сечение провода от основного щита к этажным щиткам 2) Использовать ли контур заземления (боюсь ложных срабатываний УЗО) 3) Каким проводом проводку делать ПУНП, ВВг или NYM

Жду Вашего мнения Заранее Спасибо Всем

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

06.04.2009 в 23:13:22

Установленные УЗО проверьте на защиту от перегрузки. Многие не защищены.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

LAV
LAV
Эксперт

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

06.04.2009 в 23:23:41

pux2005 написал : 1) Сечение провода от основного щита к этажным щиткам

Полуподвал 3х4мм.кв автомат 20А в ВРУ(шкаф где стоит счётчик) 1этаж 3х4мм.кв автомат 32А в ВРУ 2этаж 3х4мм.кв автомат 20А в ВРУ

0
pux2005
pux2005
Новичок

Регистрация: 02.03.2007

Ливны

Сообщений: 9

06.04.2009 в 23:25:43

Исправил Хотя изначально расчитывал на то, что не всеж разетки одновременно работать будут

0
Вложение
LAV
LAV
Эксперт

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

06.04.2009 в 23:27:21

pux2005 написал : 2) Использовать ли контур заземления (боюсь ложных срабатываний УЗО)

Использовать. У Вас - TNC-S в ВРУ. На срабатывание УЗО ни как не отражается

pux2005 написал : 3) Каким проводом проводку делать ПУНП, ВВг или NYM

ВВг или NYM

0
pux2005
pux2005
Новичок

Регистрация: 02.03.2007

Ливны

Сообщений: 9

07.04.2009 в 11:05:01

Здравствуйте Всем! Схему Пересмотрел и подправил учитывая Ваши замечания.

Есть еще косяки?

0
Вложение
pux2005
pux2005
Новичок

Регистрация: 02.03.2007

Ливны

Сообщений: 9

07.04.2009 в 16:49:08

Ну так что схема то правильная Жить будет?

0
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

07.04.2009 в 21:48:16

Нормально.

0
4Серый
4Серый
Эксперт

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

07.04.2009 в 21:58:01

pux2005 написал : 1) Сечение провода от основного щита к этажным щиткам

вы не сказали 220 у вас или 380.а до этажных лучше 6 мм кв.по меди.

0
pux2005
pux2005
Новичок

Регистрация: 02.03.2007

Ливны

Сообщений: 9

07.04.2009 в 22:12:40

У меня 220В Спасибо за подсказку и одобрение

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

07.04.2009 в 22:27:12

2pux2005
Автоматы на розетки - В.

0