22.04.2009 в 19:16:19
Набрёл тут на форуме на тему с пироманами. Решил проверить закупленные элементы электрики на горючесть. Узнал что купил не ту гофру... не по назначению. Дошла очередь до кабелей. По рекомендациям закупил себе NYM-J (J - c маркированной жёлто-зелёным цветом жилой защитного заземления) Есть и ВВГнг. Зачистил эти кабели и стал поджигать изоляцию. У ВВГнг ничего не горит- лишь усиленно дымит А вот у NYM средний слой, отдельно взятый (кажется называется мелонаполненная резина), не только загорелся, но и прекрасно поддерживает горение, т.е. горит мсамостоятельно. В комплекте с основной изоляцией NYM не горит, дым от наружной изоляции не даёт загореться этой самой мелонаполненной резине. Может подделка попалась... но тестировал как отечественный кабель, так и зарубежный. Вопрос к знатокам: Насколько пожароопасно присутствие в кабеле горючего материала???? И как кабели вообще проходят сертификацию по пожаробезопасности? Может зря волнуюсь?
22.04.2009 в 19:59:56
Sanya2 написал : Может зря волнуюсь?
Конечно зря! Сертифицируется всегда изделие, а не отдельные его части. Кабель считается не составным изделием (нельзя его разобрать и собрать):)
22.04.2009 в 22:17:17
Sanya2 написал : У ВВГнг ничего не горит- лишь усиленно дымит
Я тоже ВВГ подпаливал - воняет, но не горит. Не знаю, "НГ" был или простой. Завтра, если будет время попробую для интересу подпалить простой ВВГп и посмотреть, как будет гореть.
22.04.2009 в 22:21:27
Sanya2 написал : И как кабели вообще проходят сертификацию по пожаробезопасности?
23.04.2009 в 09:47:02
Sanya2 написал : Зачистил эти кабели и стал поджигать изоляцию. У ВВГнг ничего не горит- лишь усиленно дымит А вот у NYM средний слой, отдельно взятый (кажется называется мелонаполненная резина), не только загорелся, но и прекрасно поддерживает горение, т.е. горит мсамостоятельно.
Хе, тоже иногда проверяю кабели зажигалкой. NYM так же как и обычный ВВГ загорается, это в принципе нормально. Вот ВВГнг (LS) так и не получилось разжечь - сразу чувствуется разница.
23.04.2009 в 12:23:10
to Radon NYM и ВВГнг в исходном состоянии разжечь не удалось. У ВВГнг вообще нечему гореть, а у NYM наружный слой так дымит, что не даёт разгореться среднему слою вообще. Удалось поджечь лишь отдельно средний слой у NYM(( А как вам удалось поджечь весь кабель NYM? Может у вас была подделка?
23.04.2009 в 12:38:50
to iale
Полезные ссылки!
Но корректнее сравнивать:
Для ВВГнг:
и для NYM-J:
На основе этих сертификатов делаю вывод, что можно волноваться меньше. Т.е. с точки зрения пожарных, ВВГнг круче NYM)))) И выходит, что ВВГнг сертифицирован для прокладки в пучке, а NYM лишь для одиночной прокладки, как обычный горючий ВВГ?
23.04.2009 в 14:27:11
Sanya2 написал : А как вам удалось поджечь весь кабель NYM? Может у вас была подделка?
Может я неправильно выражаюсь, смысл в том, что оболочки этих кабелей раздельно поджигать удавалось, но горят они плохо и тухнут при исчезновении источника пламени. Образцы брались разных заводов, в разное время. Кстати, заводская методика проверки в корне отличается от этих испытаний. ВВГнг в этом отношении конечно круче NYM.
23.04.2009 в 14:30:48
Sanya2 написал : И выходит, что ВВГнг сертифицирован для прокладки в пучке, а NYM лишь для одиночной прокладки, как обычный горючий ВВГ?
Именно нераспространением горения при прокладке в пучках и отличается "нг"-кабель от обычного. При одиночной прокладке они все (и "нг" и не-"нг") должны быть самозатухающими.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
23.04.2009 в 14:57:00
Sanya2 написал : И выходит, что ВВГнг сертифицирован для прокладки в пучке, а NYM лишь для одиночной прокладки, как обычный горючий ВВГ?
Тогда уж правильнее сравнивать ВВГ и NYM, ВВГнг и NYMнг-LS
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
24.04.2009 в 09:47:52
может все таки сравнивать ВВГнг-LS и NYMнг-LS
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу