10.06.2009 в 11:56:28
Arr написал : Возможен вариант перекоса фаз из-за плохого контакта в цепи N проводника трехфазного участка.
AntonT написал : могло ли это произойти "вдруг" ?
Плохой контакт всегда "вдруг" появляется. А напряжение по фазам у вас нечем замерить?
10.06.2009 в 12:12:20
johnlc ? 380 или вы прочто ? я слегка в не в теме электрики :) автоматы стоят от 16 ампер и выше...
avmal сегодня буду мерить как раз...
11.06.2009 в 00:49:53
Medtech написал : Зато у остальных покупателей Лыж и Панасоников всё работает..
У меня как раз лыжи..... Работает, греет микроволнами, правда несколько сильнее положенного, и при этом греется сильнее, чем положено сердечник трансформатора.
11.06.2009 в 09:14:30
Понаблюдайте за электросчетчиком в момент работы печки до ее вырубания - примерно оцените потребляемую мощность прибора (соответствует паспортной или нет).
15.06.2009 в 13:25:11
Мишутк написал :
смотрел. по ходу соответствует заявленной мощности (до этого была, как я уже писал, хюндай, мощнее нынешней, работала на ура).
замерил напряжение, все в пределах нормы, утечки нет, все типа ок...
в общем я мягко говоря в шоке, что теперь делать ? ну куплю ещё одну и....? то же вылетит ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу