AlenaAv
AlenaAv
Новичок

Регистрация: 19.06.2009

Москва

Сообщений: 12

19.06.2009 в 15:30:37

Вот фотографии

0
Вложение
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.06.2009 в 15:52:45

AlenaAv написал : Вот фотографии

У вас случаем не двенадцатиэтажка панельная? А то не далее, как вчера ставил в квартире щиток и подключал к аналогичному щиту. :)

0
AlenaAv
AlenaAv
Новичок

Регистрация: 19.06.2009

Москва

Сообщений: 12

19.06.2009 в 15:55:23

Нет, панельная десятиэтажка на 9 подъездов.

0
Zion
Zion
Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 216

19.06.2009 в 16:17:47

2avmal На вышеприведенной фотографии, от стояков орешками отходят пв1 4 или 6 мм2, как думаете? 2Solovey Нейтрали после двух УЗО то зачем объединили? 2AlenaAv Понравилось про приклеивающихся соседей. :a

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.06.2009 в 16:24:03

Zion написал : от стояков орешками отходят пв1 4 или 6 мм2, как думаете?

Думаю, что четверка.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.06.2009 в 16:29:28

Zion написал : 2Solovey Нейтрали после двух УЗО то зачем объединили?

Где вы там нейтрали углядели?

На схеме вообще просто план набросан, т.е. последовательность элементов и номинал.

Если уж на то пошло, то на схеме только фаза :)
Нетраль и защитный ноль в процессе монтажа дорисует электрик )))

0
Zion
Zion
Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 216

19.06.2009 в 16:33:09

avmal Спасибо. 2Solovey Синий цвет меня запутал. :)

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.06.2009 в 16:46:28

Zion написал : 2Solovey Синий цвет меня запутал.

Ивините.

Другим цветом я хотел показать соединение для второй группы. Т.е. поделить все автоматы а 2 группы и подключить к разным УЗО.

Да, получается дороже. Но если в каком-то месте проводки испортится изоляция и будет утечка, мы потеряем не всю проводку, а только половину.
В таком случае можно недельку - другую прожить пока кто-нибудь все не починет.

0
AlenaAv
AlenaAv
Новичок

Регистрация: 19.06.2009

Москва

Сообщений: 12

19.06.2009 в 19:55:22

Zion, мы их первый раз обнаружили, когда у нас сломался диммер, сломался на включенном свете, поэтому выключили автомат в щитке и вызвали электрика, а тут бац, у нас свет включился ... мы на площадку, а там наш сосед, мы на него наехали, какого лешего он наш автомат трогает, а он говорит, что у него света в комнате нет и телевизор не работает ... вот так и выяснили что через смежную стену он на нашем счетчике висел ....

0
Zion
Zion
Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 216

19.06.2009 в 20:20:26

2AlenaAv

через смежную стену он на нашем счетчике висел

Это уже воровство, с его стороны. Сколько лет Вы за его телевизор платили.

0
Sandman
Sandman
Новичок

Регистрация: 03.11.2008

Москва

Сообщений: 75

20.06.2009 в 06:14:00

Сосед вообще придурок редкостный. То, что из-за его включения автомата кого-то могло, например, убить или нехило током треснуть, его не волнует вообще?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.