хаос написал :
А у вас схемы разводки случаем негде незавалялось, хотелось бы поглядеть так сказать как это выглядит , спасибо за совет
их тут полно в разделе электрика
хаос написал :
А то что я протяну 4 мм2 хуже же небудет я так думаю
но тут один нюанс - резетки на 16А, автомат соответственно также на 16А, зачем платить больше, но если потом захотите отдельно "сушку" мона и 4 кв.мм , но нужны будут некоторые манипуляции с резетками и заменой /добавлением автоматов.
Тяните 2,5 моножилу (ВВГ, NYM) - хватит за глаза.
хаос написал :
была реконструкция стояка , протянули заземление 25 квадрат вроде так что УЗО можно ставить
в принципе вам УЗО (это не основная , а дополнительная мера и в основном для двухпроводных сетей, где нет отдельного провода РЕ) не нужно, если у вас была реконструкция - у вас полноценый РЕ. Но если хотите - ставьте, хуже не будет.
хаос написал :
это я так понял ток отсечки?
правильно, максимальный ток утечки при котором сработает УЗО