подскажите плиз, почему срабатывает УЗО?
поставил вводное УЗО 40 А, ток срабатывания 300мА. срабатывает.
нашел на какой линии. оказалось срабатывает при включении лампочки.
почему он так делает и как исправить?
14.08.2011 в 16:44:17
подскажите плиз, почему срабатывает УЗО?
поставил вводное УЗО 40 А, ток срабатывания 300мА. срабатывает.
нашел на какой линии. оказалось срабатывает при включении лампочки.
почему он так делает и как исправить?
14.08.2011 в 17:08:30
187 написал : как исправить?
Подключить к лампочке вместо защитного нуля рабочий.
14.08.2011 в 22:40:03
sdjk написал : Для для 3-х фазного ввода вы получается вешаете 3 ЗАС-а в РЩ? Что это за щиток такой?
Влепите реле напряжения вместо ЗАС
15.08.2011 в 02:34:24
А УЗО\ДИФ побарабану с какой стороны их запитывать а с какой стороны нагрузку снимать, или нет ? :)
И ещё, возвращаясь к своей теме УЗО несколькими постами выше....
Если за место УЗО я поставлю вот такую ДИФку в щиток:
15.08.2011 в 08:48:38
KOHAGEN написал : Контакты состояния КС47 и КСВ47 можно некуда не подключать ? Без них всё будет норм работать ?
будет
16.08.2011 в 21:24:35
Наконец-то купил я себе УЗО, на днях буду ставить :)
Вот такое купил:
Заодно и старые автоматы решил сменить, купил себе три автомата ABB Два автомата ABB SH201L C25 и один автомат ABB SH201L C32 Дык вот, начитавшись ужасов на форуме, о том что ABB часто подделывают, меня гложат сомнения, а не подделку ли я купил ? :eek: Все три автомата покупал в одном магазине, но вот тот что на 32 Ампера уж больно сильно отличается от тех, что на 25 Ампер, и не только по формам, но и по качеству пластмассы. Я даж сфоткал их с разных ракурсов и выкладываю здесь. Господа электрики, имевшие длительные сексуальные отношения с продукцией ABB, посмотрите пжалусто, не подделка ли это ? :help Слева 25A, справа 32A
16.08.2011 в 21:48:26
KOHAGEN, аббшки норм. это рестайлинг бытовой серии те которые "поглаже" без многого кол-ва рельфа- старый корпус
16.08.2011 в 21:58:34
KOHAGEN написал : Снизу на контактах подписано: N и 1 Сверху на контактах подписано: N и 2
где циферка один нужно делать ввод, а где циферка 2 отвод
16.08.2011 в 21:58:52
KOHAGEN, лучше убедиться с помощью батарейки, что УЗО не электронное (см. Хэлп) - и можно запитывать снизу.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
16.08.2011 в 22:13:11
Ой извиняюсь, перепутал, всё наоборот !!! :o
Снизу на контактах подписано: N и 2 Сверху на контактах подписано: N и 1
Просто когда писал то держал УЗО вверх ногами :a
Вот фотка УЗО !
16.08.2011 в 22:20:07
KOHAGEN написал : Снизу на контактах подписано: N и 2 Сверху на контактах подписано: N и 1
иек указывает ввод и вывод. Брендястым пофиг
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу