Нужен совет по АКГВ – 23 Жуковская (с нагревом горячей воды). Дело в том что собираемся менять ОГВ выбор остановили на упомянутом выше но некоторые «спецы» не советую говорят что забивается магистраль нагрева горячей воды НАКИПЬЮ. Газ колонки нет и по этой причине установка этого АКГВ убивает сразу двух зайцев. Очень хотелось услышать комментарии пользователей. Как она в работе насчет нагрева воды не забивается НАКИПЬЮ или может как чистить от неё можно. В общем буду благодарен за любую информацию.

0
Аватар пользователя
VadimAM

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Тула

Сообщений: 190

04.04.2006 в 10:51:41

А зачем отечественную продукцию ставить? Из патриотических соображений? Накипь будет в любом котле, дело в общей жесткости воды. Ставьте дозатор полифосфатов на ГВС,
только воду после него не пейте и будьте готовы выкладывать по 400-700 рублей в полгода на новый картридж. З.Ы. Возьмите лучше импортный настенный котел с коаксиальным дымоходом - удобнее, надежнее, не сильно дороже.

0
Аватар пользователя
Tratil

Местный

Регистрация: 25.01.2006

Липецк

Сообщений: 368

04.04.2006 в 10:55:17

Всё таки хочется узнать мнения владельцев 23.

0
Аватар пользователя
kana577

Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 1

16.10.2014 в 15:23:04

У меня тоже АКГВ 23. На второй год эксплуатации я поставил отдельно бойлер. А то был запах от воды невозможно умываться. и вам советую лучше поставьте какой нибудь бойлер для нагрева воды...

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

16.10.2014 в 22:32:45

АКВГ любой марки бесполезная с точки зрения ГВС штука.Контур ГВС забивается сильнее чем теплобменник колонки .И как правило не заметно и до такой степени,что уже поздно промывать. Для полноценного использования ГВС из такого котла необходимо установить на обратке отопления кран,Закрытый при пользовании ГВС.Котел при этом должен работать на максимальной температуре. Посмотрите варианты с газовым накопительным бойлером или бойлером косьвенного нагрева. Впринципе обыкновенный двухконтурный котел с двумя раздельными теплообменниками наиболее дешевый и практичный вариант. P.S Промывал АКВГ 29 два раза за два года.С большим трудом.По двое суток.

0
Аватар пользователя
федорович

Местный

Регистрация: 10.05.2012

Москва

Сообщений: 32

17.10.2014 в 22:49:41

Tratil написал : Всё таки хочется узнать мнения владельцев 23.

Воды горячей от АКГВ 23 - кот наплакал. Эксплуатировал раньше АКГВ-29.3 комфорт.

0
Аватар пользователя
id226478220

Местный

Регистрация: 04.01.2017

Лисичанск

Сообщений: 4

04.01.2021 в 14:40:06

берем емкость(можно балон с пропана или бойлер с тремя резьбами переделанный) внизу две резьбы для циркуляции гвс + насос вода ходит по кругу котел -емкость получаем нагрев воды для гвс отбор воды через верх бака там резьба №3 какие плюсы накипь появится при температуре 60 а если гонять гвс на температуре 40-55 накипи не будет