04.08.2009 в 12:53:07

Можно ли ставить дифы на световые группы!? Дифы уже куплены, но знакомый, который мне помогает с электрикой говорит, что дифа на свет не ставят. Типа будит часто выбивать. Подскажите можно ли ставить.... дифы будут тока мешать или все-таки доп защита!?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.08.2009 в 13:01:50

stelz написал : дифы будут тока мешать или все-таки доп защита!?

Диффы никогда не могут мешать, если проводка и оборудование исправны. В любом случае это дополнительная защита, хотя нормативы допускают стационарное оборудование и освещение под защиту УЗО не ставить, но при этом не надо забывать, что основной защитой в этом случае считается зануление, а на сегодняшний день трехпроводка в квартирах еще редкость.

0
Аватар пользователя
stelz

Местный

Регистрация: 02.12.2008

Пермь

Сообщений: 29

04.08.2009 в 13:08:22

У меня в доме трех проводка... в квартире делается вся проводка с нуля... значит, мне можно поставить дифы и забыть про просто автоматы??? А в каких случаях могут сработать дифы в световой группе!?

0
Аватар пользователя
Zion

Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 216

04.08.2009 в 13:38:20

2stelz Можно конечно, но если собираетесь ставить дифы навроде ИЭК-ДЭК то не стоит, лучше потратить деньги на одно-два хороших брендовых УЗО - ABB, Legrand, Hager, Shneider и т.д. и использовать схему УЗО+автоматы. А если собираетесь брать брендовые диффы, тогда вперед.

А в каких случаях могут сработать дифы в световой группе!?

Точно при таких же, при каких срабатывают автоматы и УЗО.

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

04.08.2009 в 15:00:31

stelz написал : Можно ли ставить дифы на световые группы!?

Если хотите повысить электро и пожаро безопасность то можно. Правила допускают не ставить, тут уж сами решайте.

stelz написал : Типа будит часто выбивать.

Так говорят не опытные и не уверенные в том что делают люди, мягко говоря делитанты в электрике.

stelz написал : У меня в доме трех проводка... в квартире делается вся проводка с нуля...

Была трех проводка от строителей или сами переделываете?

Если сами переделываете с двухпроводки на трехпроводку то сначала нужно убедится безопасно ли желто-зеленый проводник подключать к розеткам и светильникам! Вы в этажный щит заглядывали, сколько проводов в стояке этажного щита, какое сечение проводов стояка, в каком состоянии ниже стоящие щиты?

Если будете заглядывать так по осторожней! Желательно фото, особенно место подключения проводов стояка к этажному щиту.

stelz написал : значит, мне можно поставить дифы и забыть про просто автоматы???

Да, у моего знакомого так и сделано, в квартире на 5 помещений стоит 10 дифавтоматов, по два на каждое помещение, один на розетки, другой на свет. На розетки нужно 16А, а на свет 6А если мощность группы света не превышает 1 кВт, что в подавляющем количенстве групп света так и есть, и с большим запасом.

stelz написал : А в каких случаях могут сработать дифы в световой группе!?

При утечке тока на землю, в том числе через человека, например при не аккуратной замене лампочки, или из-за неисправности проводки или электроприбора или какой-то не штатной ситуации в виде затопления.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
Maxim_Al

Местный

Регистрация: 24.06.2009

Москва

Сообщений: 66

04.08.2009 в 15:21:35

Правила разрешают не ставить, но если есть место и возможность лучше защитить и линию света тоже. Если проводка новая то можно поставить и на 30 мА, если старая то наверное лучше ставить 100 мА.

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

04.08.2009 в 15:24:59

Maxim_Al написал : Если проводка новая то можно поставить и на 30 мА,

Если проводка новая то можно ставить и 10 мА!

Maxim_Al написал : если старая то наверное лучше ставить 100 мА.

Если в питающей сети нет защитного проводника то для защиты человека от косвенного прикосновения не более 30 мА! Если 30 мА выбивает, то в первую очередь нужно искать и устранять причину, а не увеличивать номиналы. 100 мА это как крайний случай если раньше не было вообще дифзащиты и в текущей ситуации нет возможности устранить причину утечки!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
stelz

Местный

Регистрация: 02.12.2008

Пермь

Сообщений: 29

04.08.2009 в 15:32:48

Спасибо за ответы.
Трех проводка изначально в доме.... весь щиток делаем на дифах "декрафт". Еще слышал, что из-за энегросберегательных лам могут срабатывать дифы?

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

04.08.2009 в 15:37:10

stelz написал : Еще слышал, что из-за энегросберегательных лам могут срабатывать дифы?

Повторюсь, так говорят не опытные и не уверенные в том что делают люди, мягко говоря делитанты в электрике. Кстати у моего товарища, где стоят все дифы, ВСЕ лампы энергосберегающие.

Запомните, дифзащита ложно срабатывает только в одном случае если она неисправна, а неисправную дифзащиту нежно менять!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

04.08.2009 в 16:05:03

Если верить ПУЭ, надо ставить дифзащиту на светильники в "мокрой зоне" и уличные. На обычный свет можно не ставить. У меня стоит. Легран. Хотя у меня дом, а не квартира и затопления я не боюсь (разве что цунами на 60 км от Финского залива:D . Но там уж точно не до намокания проводки будет.) А плетут "будет выбивать" те, кто не способен запомнить три цвета в проводе и между тремя соединительными коробками многократно перепутать не только нейтраль и РЕ, но и фазу. Вот вам и "трёхпроводка от строителей". Или ноль из чужой цепи задействовать - включил выключатель и ЩЁЛК!

Однажды столкнулся - нерегулярно (раз в неделю) щёлкал у человека диф. Жил собственной жизнью, короче. Перебрали всё... Причина - "мерцающая" утечка между N и РЕ в кабеле - поддельный НУМ. А чем такая утечка могла бы кончиться без дифа? И ещё. Я раза 4 сталкивался с тем, что копеечные ИЭКовские дифавтоматы С УСИЛИТЕЛЕМ могут срабатывать от мощного источника ВЧ (радиостанция). Брендовые, да ещё механические рулят.

0