Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 05.07.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 3
#5711884

Ребят, колонка работала исправно - потом резко прекратила, причину понять не смею! Ни подачи газа ни искры ! Вода поступает исправно! Что делать? Хочу быть чистым! Помогайте мужики!)

Smokeman, Была такая проблема! Помогли только алкалиновые батарейки!

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Сергей и Co написал:
значит мембрана пропускает

Нет! Мембрана в этой игре не участвует, это только сальник пропускает.

10-40-99@mail.ru

Славик64, возможно если микрик сырой, значит мембрана пропускает.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Кстати, с сальником и микриком и мембрану надо будет поменять.

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Сергей и Co написал:
оценю

Оцените состояние колонки (теплообменника), может всю колонку надо менять.

10-40-99@mail.ru

Славик64, ну пока разберу, оценю масштаб ремонта. Поездка в магазин (в другой город) всё равно не раньше пятницы. А так конечно, постараюсь заменить только необходимое.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Сергей и Co написал:
возможно нужно будет искать всё в сборе

Будет значительно дороже.

10-40-99@mail.ru

Славик64 написал:
Желательно сальник и микрик иметь.

Это конечно хорошо, но какой там должен быть сальник? Я думаю в нашем маленьком городке такие запчасти не купишь. Пока я не совался, не уверен смогу ли просто извлечь и снова поставить этот шток и сальник, возможно нужно будет искать всё в сборе. А поход по магазинам отложу на выходные.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Сергей и Co написал:
разберу этот узел

Желательно сальник и микрик иметь.

10-40-99@mail.ru

Славик64, спасибо, вечером, скорее всего, разберу этот узел.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Сергей и Co, надо менять сальник и микрик тоже.

10-40-99@mail.ru

Славик64, Чисто внешне шток плотно подходит к микровыключателю и отходит полностью его отпуская. Может, это не показатель конечно. Есть еще момент. Я видел на этом микрике воду, т.е. он по каким-то причинам был сырой. Я его протёр, но не заметил откуда протечка.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Сергей и Co написал:
Что посоветуете?

Только что ответил другому.

Славик64 написал:
Принцип работы такой. Микрик включает эл. цепь, если колонка потухла(по какой то причине, не важно по какой), то пока эл. цепь не разорвётся, колонка ни за что не включится. Возможная причина - собачка не доходит до микрика.

10-40-99@mail.ru

Всем привет.
Прошу помощи с решением проблемы с моей Neva 4511.
На днях перестала зажигаться колонка. Решил первым делом поменять батарейки, ведь батарейки проработали уже пару лет, думаю пора. Купил новые LR20 Duracell. Поставил, зажёг, горит!!! Через некоторое время выяснилось, что колонка после моей пробы больше не зажигалась. Стал смотреть контакты, напор ... Нашёл закономерность такую:

  • Открываю отсек с батарейками и закрываю его.
  • Первый раз открываю кран с водой. Колонка зажигается, всё работает как надо. Закрываю кран.
  • Второй раз открываю кран с водой. В колонке на свече есть искра и слышно как течёт вода, но не зажигается. Запаха газа нет. Закрываю кран.
  • Третий Раз открываю кран. Искры нет, газа нет, вода течёт.
  • Больше ничего не меняется пока снова крышку батареек не открыть/закрыть.

Думаю вечером посмотреть два датчика слева внизу и сверху (замкнуть их). Ещё проверю клапан, который открывает подачу газа. Шток ходит, микровыключатель распрямляется.

Что посоветуете?

Да ещё вспомнил. Колонкой пока решили не пользоваться. Через некоторое время заметил, что на ней на табло горит число, видимо показывает температуру воды, хотя колонка не включалась. Вытащил батарейки и перекрыл газ. Очень похоже на проблему с электроникой.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

На Электролюксах/Вайлантах видел уже плохие резинки, на других колонках не видел.

10-40-99@mail.ru

Славик64, колонке 5 лет.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Conqueror написал:
А вообще это уплотнение (резиновое кольцо) стандартное? Не помните? Обязательно для Невы запчасти смотреть или из какого-то другого комплекта может подойти?

Я подбираю, у меня их куча разных.

Conqueror написал:
И в каком состоянии сама резинка

Может даже в хорошем. Колонке сколько лет?

10-40-99@mail.ru

Славик64, да, я посмотрел на ютубе как разбирали водяной узел, там уплотнение, действительно. И вроде как типа резинового кольца. Только теперь вопросы опасения - если винт рассыпется и вечером, после 17-00 я точно ничего не найду. И в каком состоянии сама резинка. Вполне возможно, что в таком же плачевном. И вторую такую я также вряд ли найду, так что не факт, что можно будет вообще подмотать. Огромное спасибо за совет. Ближе к выходным попробую, чтобы было время побегать по магазинам и попытаться найти что-то подобное.
А вообще это уплотнение (резиновое кольцо) стандартное? Не помните? Обязательно для Невы запчасти смотреть или из какого-то другого комплекта может подойти?

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Попробуйте выкрутить этот винт, вытащите "кишки", если там резиновое кольцо(на память я не помню что именно на данной колонке), подмотайте под кольцо несколько витков фума.

10-40-99@mail.ru

Славик64, предположим что раскручу, а дальше что?

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Conqueror написал:
Есть подозрение что винт рассыпется (сломается), если буду раскручивать.

Попробуйте раскрутить.

10-40-99@mail.ru

Такая проблема. Колонка Нева 4511, уже 5 лет. Ремонтировалась уже, приходил мастер, менял микрушник, чистил газоводяной блок, менял сальник. Пригласить мастера нет возможности. Тот который хорошо разбирается - уехал, и еще долго не будет. А проблему хотелось бы решить. Из места стыка рукоятки и блока стала чуть подтекать вода, что можно сделать. Посмотрите вложение. Сделал фото, отметил проблемный участок. Есть подозрение что винт рассыпется (сломается), если буду раскручивать. Запчастей для Невы специально нет в ближайшем магазине, где сами колонки продают.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

vladik44 написал:
В чем может быть причина тяжело вращающегося регулятора расхода воды?

Конечно, как никак в воде находится, а газовая в смазке.

vladik44 написал:
И как это устранить?

Зачем, не каждый день же крутить? Про эту крутилку люди забывают и они закисают, вообще не крутятся.
Короче, этим регулятором устанавливаете проток/количество воду сколько надо, не больше (и можно подзабыть про этот регулятор), а газовым регулятором выставляете тем-ру. Чем меньше проток, тем меньше газа надо - теплообменник целее будет!

10-40-99@mail.ru

Славик64, добрый день. Вот я и переместился в эту тему (хоть вы и отговаривали меня менять электролюкс 275 на неву). Подскажите, регулятор расхода воды вращается с заметным усилием, очень туго. Регулятор газа-напротив, заметно легче. В чем может быть причина тяжело вращающегося регулятора расхода воды? И как это устранить?

Здравствуйте уважаемые спецы! Возникла следующая проблема. Колонка Neva 4511 начала самопроизвольно включаться при закрытом водяном кране (подаётся разряд, включается и зажигается газ). Во время одного такого срабатывания заглянул снизу и увидел, что стержень, управляющий микровыключателем, немного сдвинулся, это привело к запуску колонки. Включил и выключил воду, спустил кипяток, газ потух, стержень отключил микрик полностью. Сегодня при выключении крана с водой колонка продолжала гореть. Шток с стержнем почему то не перемещается из-за чего микрик не отключается. Каковы возможные причины происходящего и способы устранения. Спасибо.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

saskashev написал:
В газовом кране по штоку идёт утечка газа и воспламенение

Ничего не понял. Можно показать на фото?

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 18.04.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 65

Славик64, Спасибо, понял. Ещё вопрос. В газовом кране по штоку идёт утечка газа и воспламенение. Хотел заменить уплотнение , да не вывернуть латунную гайку, очевидно прикепело мёртво. Жаль менять весь корпус из-за этого. Что посоветуете?

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

saskashev написал:
Я имею ввиду резиновую в мет. оплётке.

Так я же ответил.

Славик64 написал:
Бывает.

И мне приходилось ставить.

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 18.04.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 65

Славик64, Я имею ввиду резиновую в мет. оплётке.