Доброго дня.
На кухне делали плавающую стяжку на экструдированый пенопласт. Делали вроде все правильно - разобрали полы, все вычистили, прогрунтовали, выровняли поверхность плиты - вылили и разогнали несколько мешков саморастекайки. Уложили пеноплэкс вразбежку. Далее арматурная сетка и стяжка по маякам - толщина 4 - 5см. Вдоль стен изолон. Все получилось ровно и хорошо. Проблема образовалась гораздо позже когда через год (год стяжка была без покрытия просто прогрунтована акрилатной пропиткой, квартира по большей части пустовала) когда решили выложить там плитку обнаружили что стяжу в одном месте как бы выдавило, образовалось что то вроде наплыва разницой с общим уровнем миллиметра 4 наверно. Из за чего такое могло произойти? Изначально такого небыло - замеряли все было ровно.
Трещин нигде никаких нет, звук при простукивании одинаковый во всех местах, ничего вроде не прогибается там - все жестко.
Может каким то образом выгнуло лист пеноплэкса? Уже после того как стяжка застыла. Нагрузки на стяжку не было никакой.
Как быть в этой ситуации?:help
Первое что приходит в голову - болгаркой с алмазным диском нанести в этом месте насечки на глубину наплыва и потом сбить перфоратором в уровень.
Или как?
Несколько фот процесса заливки стяжки и выявленого позже дефекта...