Rom5
Rom5
Местный

Регистрация: 29.05.2008

Черкассы

Сообщений: 133

02.09.2009 в 16:13:49

Спрошу еще и в "Городе Мастеров". После устройства кровли (рубероид + шифер) по торцам стропил был собран каркас из рейки из доски 25мм и обшит пластик.вагонкой. При этом получилась "коробочка" высотой 290мм и глубиной от стены 100мм, свес кровли за этой коробочкой всего 150мм, см. плз фото.

Планируется клеить 100мм листы ПСБ-С-35, уже закуплены. Стены на взгляд относительно ровные. К данной "коробке" планировалось крепить отливы, какие именно - еще не решено. Крыша односкатная, угол небольшой.

Вопрос: можно ли примкнуть через "что-то" утеплитель к этой вагонке - заармированный утеплитель предположительно будет на 2см выступать за вагонкой, или нужно разбирать вагонку, чтобы запустить утеплитель между стропилами аж до кровли - т.е. до рубероида?

Или посоветуйте еще какое-то решение

0
Вложение
sansan21
sansan21
Эксперт

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 2923

02.09.2009 в 16:39:33

Rom5 написал : Планируется клеить 100мм листы ПСБ-С-35

А потом что - какая наружная обшивка? ИМХО, свес по любому маловат, даже для теплой Украины.

0
Rom5
Rom5
Местный

Регистрация: 29.05.2008

Черкассы

Сообщений: 133

02.09.2009 в 19:16:47

sansan21 написал : А потом что - какая наружная обшивка? ИМХО, свес по любому маловат, даже для теплой Украины.

Проармированный слой будет покрыт слоем колерованой в объеме Цереситовской грунт-краски - уже такое у себя делал, понравилось. А про связь "свеса" с температурой поясните плз, не понял. :confused:

0
sansan21
sansan21
Эксперт

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 2923

03.09.2009 в 16:24:43

2Rom5 При косом дожде может задувать влагу в стык утеплителя и вагонки, никакие отливы не помогут. Потом влага замерзнет (морозы-то в теплой Украине бывают :)), и будет постепенно краска отслаиваться. Так что я бы низ коробочки разобрал и завел утеплитель внутрь. Верх утеплителя можно подрезать ступенькой, чтобы зашел под вагонку.

0
Rom5
Rom5
Местный

Регистрация: 29.05.2008

Черкассы

Сообщений: 133

14.09.2009 в 14:13:03

Куплены пластиковые водосточные желоба и кроншнейны - для установки крепежа водостока еще до начала утепления. Вагонку и доски под ней начал разобирать. И обнаружились такие нюансы, см., пожалуйста, фото:
1) открылась недозаложенная щель на чердак, и полоса тыльной части ППС будет там доступна грызунам, что посоветуете - доложить кирпичем или эту тыльную часть плит пенопласта еще до приклеивания проармировать клеем с сеткой или что-то еще? 2) ума не приложу - как крепить кроншнейны желобов?..

Расстояние между балками явно больше 0,5м, положенных для кронштейнов, расстояние от кирпича стены до края кровли - более 20 см. Кронштейны не имеют своего выноса от стены, т.е. крепеж у самого края кровли.
Подрезать кровлю есть чем, но на это что-то рука не поднимается, думаю есть смысл только лишь подровнять, т.к. имеют место небольшие ступеньки.

Пока есть только мысль уголками закрепить куски бруса (22штуки, т.к. 11 метров желоба) для вкручивания в них кронштейнов, см.скан.

Поделитесь плз опытом, дайте совет.

0
Вложение
sansan21
sansan21
Эксперт

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 2923

14.09.2009 в 16:18:08

2Rom5 Выносите балки/стропила кобылками, на торцы - нормальную ветровую доску (не менее 25 мм), по ней - кронштейны с необходимым шагом. Что-то типа такого

0
Вложение
Rom5
Rom5
Местный

Регистрация: 29.05.2008

Черкассы

Сообщений: 133

14.09.2009 в 16:57:39

Спасибо!

0
AIpp
AIpp
Эксперт

Регистрация: 27.06.2008

Иркутск

Сообщений: 1076

14.09.2009 в 18:01:22

В аналогичной ситуации ослаблял винты по краю профлиста, засверливал отверстия в листе по низу гофра, подсовывал кронштейн, ориентируясь по отверстиям, сверлил насквозь и тянул саморезами через лист к крайнему прогону. Но у вас шифер. В вашей ситуации предложил бы просто изогнуть кронштейны и крепить к торцам стропил и балок. Зверской прочности там не требуется, уклон малый, лавин снега с крыши не ожидается, ходить по желобам вам тоже ни к чему. Или у вас кронштейны более сложной конструкции чем просто гнутая полоса? Может просто сдать их назад пока не поздно и взять другие?

0
Rom5
Rom5
Местный

Регистрация: 29.05.2008

Черкассы

Сообщений: 133

17.09.2009 в 13:48:12

sansan21 написал : Выносите балки/стропила кобылками, на торцы - нормальную ветровую доску (не менее 25 мм)

Еще вопрос по поводу приставки лестницы к крыше - ветровая доска должна быть такой ширины, чтобы можно было именно к ней (под желобом) приставлять лестницу, чтобы выбраться на крышу? Или в конструкции фасада в каком-то месте надо заранее для этого задумывать усиление?
Ведь ни к пенопласту, ни к пластиковому водостоку тяжелую лестницу не приставить...

0
sansan21
sansan21
Эксперт

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 2923

17.09.2009 в 15:11:17

Rom5 написал : Ведь ни к пенопласту, ни к пластиковому водостоку тяжелую лестницу не приставить...

Почему? У меня тоже пластиковый водосток, польский Гамрат, похожий на Ваш. Внешний край желоба (с закруглением) по инструкции как раз и предназначен для опирания лестницы. А вот желоба из оцинковки на металлических кронштейнах будут жидковаты.

0
AIpp
AIpp
Эксперт

Регистрация: 27.06.2008

Иркутск

Сообщений: 1076

17.09.2009 в 16:35:08

Правильные желоба из оцинковки имеют жёсткую полку с наружной стороны (металл в два слоя), как раз для лестницы. Держат вполне прилично, я как бы немаленький, выдерживают. Кронштейны сантиметров через 80 где-то.

0