Аватар пользователя
alexv76

Местный

Регистрация: 29.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 58

28.09.2009 в 23:43:30

Вскрыл распредкоробки, там все соединения на клеммниках (по-моему Ваго, приложил фото, поправьте меня, если ошибаюсь). Но если я правильно понял, черные клеммники для соединения алюминия и меди, а у меня везде медь. При вскрытии :=) обнаружилось, что медь почернела и структура изменилась (не гладкая, а шершавая на ощупь, когда зачищал шкуркой, особенно ощутил). Наверно клеммники лучше поменять все, вопрос на какие? Проводка везде NYM 1,5-2,5мм.

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.09.2009 в 00:07:50

alexv76 написал : Наверно клеммники лучше поменять все, вопрос на какие?

Заменить надо только 773-304 на 773-32Х, а те, что подключены на 773-324 разделайте по-новой и проследите, чтобы жилы были ровные перед монтажом.

0
Аватар пользователя
alexv76

Местный

Регистрация: 29.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 58

29.09.2009 в 00:16:40

avmal написал : Заменить надо только 773-304 на 773-32Х, а те, что подключены на 773-324 разделайте по-новой и проследите, чтобы жилы были ровные перед монтажом.

эээ....773-304 это черные? А 773-324 прозрачные?

0
Аватар пользователя
alexv76

Местный

Регистрация: 29.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 58

29.09.2009 в 00:20:11

Извиняюсь за лень, погуглил сам уже, понял где какие.

0
Аватар пользователя
alexv76

Местный

Регистрация: 29.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 58

29.09.2009 в 00:22:23

Кстати, встроенные светильники в ванной тоже расключены ваговскими черными клеммниками. Там же влажность не слабая. На что поменять?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.09.2009 в 00:36:27

alexv76 написал : На что поменять?

На те же 773-32Х для меди.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу