30.09.2009 в 06:36:31
кто может рассказать, о преимуществах и минусах киосковых КТП перед столбовыми? собираюсь сделать ответвление от 10кВ линии, а вот что выбрать киоск или столбовую КТП не знаю.
30.09.2009 в 09:30:09
ермолай
Мощность?
30.09.2009 в 09:52:17
25кВА или 40 по цене они одинаковы, наверное буду ставить 40 кВА (на всякий случай), а что мощность в этом случае решает? меня интересует надежность, минимум обслуживания, поставил и забыл, чтобы дети чубайса не часто в кошелек заглядывали.
30.09.2009 в 10:29:32
ермолай написал : поставил и забыл
Закрытая подстанция как раз для вашего климата. :) Только кто оплатит "банкет"?
30.09.2009 в 12:02:38
вообще то подстанция будет в алтайском крае, но собственно разницы не вижу, только я не понял, что выбрать? а "банкет" платить мне предстоит.
30.09.2009 в 12:57:56
ермолай
Я бы предпочёл СТП без лестницы и ограждений. Предпочтительнее разъединитель не на этой опоре, ответвление выполнить СИП-3.
30.09.2009 в 13:15:57
я так понимаю стп это столбовая, я тоже к этому склоняюсь, но хотел бы знать может есть какие то минусы, о которых потом прийдется огорчаться, почему то не вижу их массово, вообще то я нашел ктп вс 40/10 0,4У1 и к нему тм сип-3 дороговат помоему, проще пожалуй ас
30.09.2009 в 13:29:01
ермолай написал : сип-3 дороговат
Зато> поставил и забыл
какие то минусы
Если без площадки и лестницы, то для обслуживания вышка нужна.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.