30.09.2009 в 08:48:36
Закончили щиток в двушке. Хотелось бы услышать мнение профи.
30.09.2009 в 08:50:05
На последний автомат не обращать. Не хватило. Поменяют
05.10.2009 в 17:59:39
Внешне нормально. Замечание конечно есть: для проводников N и PE положено иметь свой зажим под каждый провод (длинее надо было брать шинки или докупить ещё пару).
07.10.2009 в 13:23:55
Смущает количество 25А автоматов. На фото не видно, какие линии под ними сидят. И где 10ma диф. защита для "мокрых" помещений?
07.10.2009 в 23:43:10
Плохой проект. Из 17 групповых линий только 4 имеют дифференциальную защиту. Большинство автоматов номиналом 25А - предел по нормативам и существенно выше возможностей 16А розеток.
Нулевая шина с зажимом нескольких жил под один винт - потенциальное место отказов. Соединение автоматов шлейфом из отдельных "скобочек" - потенциальное место отказов. В первое время необходимо контролировать на предмет плохого контакта и оплавления изоляции. Через полгода подтянуть все контакты, предварительно обесточив щит.
08.10.2009 в 00:32:13
там может не скобочки, а цельный провод (в автомате идет сгиб и обратно)
08.10.2009 в 10:37:18
evgenygrig написал : Плохой проект. Из 17 групповых линий только 4 имеют дифференциальную защиту. Большинство автоматов номиналом 25А - предел по нормативам и существенно выше возможностей 16А розеток.
Автор не представил схему, поэтому обсуждать можно только качество монтажа.
evgenygrig написал : Нулевая шина с зажимом нескольких жил под один винт - потенциальное место отказов.
Не согласен.
LAV написал : для проводников N и PE положено иметь свой зажим под каждый провод
Это требование есть в нескольких ГОСТах и ПУЭ. Отностится оно к удобству и безопасности обслуживания. По качеству контакта как раз хорошо, когда отверстие заполнено.
08.10.2009 в 12:34:20
Автор выложите схему, не видя ее обсуждать правильность нет смысла, "косячки" при монтаже видно. Схему в студию ;)