Двухкомнатная квартира, кирпич, штукатурка, бетонные плиты перекрытия. Совм. санузел. Встроенные шкафы и антресоли.
Проводка медь 2.5 кв.мм. двухжильным проводом в однослойной изоляции. 2 линии: розетки под стяжкой, свет по полу соседей сверху. Ввод 16А, изначально было 4 пробки по 10 ампер (по 2 на свет и розетки, счетчик советский большой и круглый.
Частично заменена (на схеме жирным черным). Часть планируется оставить (на схеме синим).
Предполагаемая нагрузка:
- ТЭН 2000 Вт, 10А
- Стиралка 10А ?
- Розетки кухни (чайник 2200Вт, 10А + СВЧ 1100Вт, 5.4А + тостер 800Вт 3,6А + холодильник + телек+ мелочевка) все равно автомат на 10А получается
- Ну и свет
- и остальные розетки опять же не более 10А
УЗО, я так предполагаю, мне и одного хватит 16А 10мА
Нарисовал я схему пока первый вариант (умучался), вид, конечно, дилетантский и недоделанный. Прошу покритиковать.