bambr+
bambr+
Местный

Регистрация: 19.02.2008

Москва

Сообщений: 532

01.11.2009 в 23:05:26

Двухкомнатная квартира, кирпич, штукатурка, бетонные плиты перекрытия. Совм. санузел. Встроенные шкафы и антресоли.

Проводка медь 2.5 кв.мм. двухжильным проводом в однослойной изоляции. 2 линии: розетки под стяжкой, свет по полу соседей сверху. Ввод 16А, изначально было 4 пробки по 10 ампер (по 2 на свет и розетки, счетчик советский большой и круглый.

Частично заменена (на схеме жирным черным). Часть планируется оставить (на схеме синим).

Предполагаемая нагрузка:

  1. ТЭН 2000 Вт, 10А
  2. Стиралка 10А ?
  3. Розетки кухни (чайник 2200Вт, 10А + СВЧ 1100Вт, 5.4А + тостер 800Вт 3,6А + холодильник + телек+ мелочевка) все равно автомат на 10А получается
  4. Ну и свет
  5. и остальные розетки опять же не более 10А

УЗО, я так предполагаю, мне и одного хватит 16А 10мА

Нарисовал я схему пока первый вариант (умучался), вид, конечно, дилетантский и недоделанный. Прошу покритиковать.

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.11.2009 в 23:11:41

bambr+ написал : УЗО, я так предполагаю, мне и одного хватит 16А 10мА

А куда его одного планируется ставить?

ЗЫ. розеточки переверните на 180 гр. :)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

bambr+
bambr+
Местный

Регистрация: 19.02.2008

Москва

Сообщений: 532

01.11.2009 в 23:21:00

Нда, попадос... Не не хочу я их уже переворачивать )))))

Куда УЗО... Видимо в начало. И как голову не ломай все розетки под 1 автомат на 10А, а свет на 6А... А что еще можно примать с вводом на 16А? (правда у меня есть предположение, что автомат на вводе может и не работать и пропускать больший ток). Можно еще попросить домового электрика поставить на 25А за 1000 р, но как-то не очень охота. Но у соседа стоит на 40...

Вот я лоханулся с розетками ) Исправил )

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.11.2009 в 23:24:50

bambr+ написал : Куда УЗО... Видимо в начало.

Тогда на 30мА, а с учётом помощи электрика 40А/0,03

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

kadett
kadett
Новичок

Регистрация: 25.09.2009

Смоленск

Сообщений: 45

01.11.2009 в 23:29:43

bambr+ написал : Проводка медь 2.5 кв.мм. двухжильным проводом в однослойной изоляции.

и какое УЗО при двухпроводной проводке. А где заземление. Без него УЗО не работает.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.11.2009 в 23:31:20

kadett написал : Без него УЗО не работает.

Заблуждение

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.11.2009 в 23:36:35

kadett написал : и какое УЗО при двухпроводной проводке. А где заземление. Без него УЗО не работает.

Блин! Ещё один! Где вы хоть знания-то свои черпаете столь дружно?

0
bambr+
bambr+
Местный

Регистрация: 19.02.2008

Москва

Сообщений: 532

01.11.2009 в 23:36:55

Ой, можно не обсуждать работу УЗО без заземления, плз, есть же темы про УЗО ) А то вы сейчас про мою проводку забудете (по моим сведениям прекрасно работает и даже обсуждать не интересно)

А вот на 30 мА я не очень уверен, у меня сейчас на кухню и водогрей стоит 10мА и нормально. Что же ложно срабатывать будет? Ну можно два тогда поставить

А что по поводу замены ввода 25А - я не очень уверен что это теоретически не выгорит в оплату ремонта стояка, да и хватает мне 3.5 кВт в принципе

Ну а где же комменты? ) Сказали нарисовать - я нарисовал (опух рисовать)

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.11.2009 в 00:07:02

bambr+ написал : Ну а где же комменты? ) Сказали нарисовать - я нарисовал (опух рисовать)

Поздненько уже...

Не пропадет ваш скорбный труд И дум высокое стремленье.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

bambr+
bambr+
Местный

Регистрация: 19.02.2008

Москва

Сообщений: 532

02.11.2009 в 00:34:02

Ну хорошо. Особо-то и критиковать нечего может быть, кроме моего дилетанства в вопросе. Я в "большой" комнате заменить проводку не смогу пока и только заведу туда кабель на будущее (т.е. одна линия будет со старыми проводами и тем самым сохраняются розетки и в другой комнате) Мне вот не понятно следующее пока:

  1. Стоит ли мне делать много линий под маленькие номиналы автоматов на предмет сохранения освещения в случае КЗ или ремонта, или подключать все на один?
  2. Разносить ли соединения в распечные коробки (т.к. я весь свет в подрозетниках не соединю наверное) или стараться по макс. коммутировать в щитке
  3. Трансформаторы на свет в ванне размещу в антресолях - надо ли их помещать в некий бокс и может это быть большая распаечная коробка, в которой будут одновременно соединения?
0
bambr+
bambr+
Местный

Регистрация: 19.02.2008

Москва

Сообщений: 532

02.11.2009 в 20:39:19

да, слаба мысль у пролетариата

0