Аватар пользователя
nestp

Местный

Регистрация: 02.02.2009

Тернополь

Сообщений: 31

11.11.2009 в 13:45:24

В связи с частым отключением електричества появилась необходимость в резервном блоке питания для циркуляционного насоса системы отопления. можно ли подключить насос к такому преобразователю напряжения (вызывают сомнения в связи с формою синусоиды)

0
Вложение
Аватар пользователя
Solad

Местный

Регистрация: 10.09.2009

Крымск

Сообщений: 19

11.11.2009 в 23:20:32

Поставь бесперебойник от ПК

0
Аватар пользователя
nestp

Местный

Регистрация: 02.02.2009

Тернополь

Сообщений: 31

12.11.2009 в 09:25:43

В обыщном бесперебойнике для компьютера (UPS) на выходе синусоида имеет прямоугольную форму (я так думаю - или я ошибаюсь?). Вопрос: может ли работать насос при такой форме синусоиды?

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

12.11.2009 в 10:19:35

nestp написал : может ли работать насос при такой форме синусоиды?

Будет сильно греться. Нужна хотя аппроксимированная синусоида ИМХО.

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

12.11.2009 в 10:51:47

Забыли про пусковые токи. Если ИБП достаточно "умный", переживёт. А простейший дёрнется на байпас (а сети-то нет!) и зависнет. Конденсаторные двигатели после простеньких ИБП 3й категории ("BACK") работают предельно хреново - конденсатор рассчитан именно на синусоиду. Можно поставить после ИБП трансформатор достаточной мощности как для гальванической развязки - станет полегче.

0
Аватар пользователя
Solad

Местный

Регистрация: 10.09.2009

Крымск

Сообщений: 19

12.11.2009 в 22:26:39

Поставь транс как предложил Одинец, неплохое предложение + кандер мкф на 2, для получения реактивной энергии необходимой для асинхронных двигунов.