14.08.2009 в 17:13:33
Wolz написал : постоянно, только ночью, раз в час на 10 минут, или т.п.)
Все это имеет смысл только в связке производительность-наружная температура-температура уставки на пульте.Предлагаю вам грубо-упрощенную эмпирическую формулу подсчета расхода эл.энергии в Вт*ч .Е=0,336* дальше подставляете кубатуру и разность между наружным воздухом и воздухом после приточки.Пример: приточка 100куб в час,на улице -10гр.С на пульте +20гр.С.Итого 1кВт*ч эл .энергии = соответственно 2,63 руб.И это будет независимо 1кВт или 10 кВт мощьность нагревателя.(при наличии регулирования конечно)
14.08.2009 в 17:17:15
GEO-Tr написал : Статистику надо в студию?
Любая статистика и в любом виде интересна. Конечно же чтобы и условия были описаны. А если еще и графики с диаграммами будут ( :) ) - это вообще то что надо. Как-то приходилось пользоваться графиками, взятыми у "умного дома" ;) - удобно.
GEMINI написал : Сейчас ,кому интересно,сконцентрировались на водяных установках так сказать инклюзив.Повесил,прикрутил воздуховоды,подвел воду и электричество и в путь.Автоматика и обвязка смонтрованы прямо на установке в сборе.
А не смотрели чешскую Альфу, как унифицировали контроллеры для установок??? На базе одной установки можно подключить управление еще какого-то устройства прямо из пользовательских настроек. Плюс, возможность подключения вытяжки с параллельным управлением регулированием скорости вращения. Вообще интересная установка, ставил такие - работают неплохо.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
14.08.2009 в 17:32:22
Ким написал : Плюс, возможность подключения вытяжки с параллельным управлением регулированием скорости вращения.
Тут вопрос тонкий,у меня на некоторых установках многоскоростной вентилятор стоит и управляется переключением обмоток,а вытяжки обычно берут односкоростные и стыковать все это не вижу смысла.Просто выдается сигнал на включение вытяжки.Желающие просто заказывают вытяжку с аналогичным вентилятором и управление идет в параллель.Надо просто проявить определенную волю и все обычно идут на встречу :) А сейчас пошла линейка больших установок,там вентилятор с электронно коммутируемыми обмотками поспоянного тока и на нем есть порт для подключения целой гирлянды вентиляторов.И все будут работать синхронно,но опять же вентиляторы должны быть совместимы.
14.08.2009 в 17:36:07
Ким написал : как унифицировали контроллеры для установок??? На базе одной установки можно подключить управление еще какого-то устройства прямо из пользовательских настроек
Ну например какого устройства?
14.08.2009 в 17:44:19
GEMINI написал : Ну например какого устройства?
да хотя бы управление наружным блоком для секции холода. Или то что писал - секции вытяжного вентилятора. Когда они работают синхронно с одного пульта. Довольно удобно когда нужна сблокированность притока и вытяжки. Да хотя бы то что пока не встречал установок, укомплектованных автоматикой, хотя бы близко были накручена как Альфа
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
14.08.2009 в 17:56:24
Ким написал : синхронно с одного пульта
Еще раз,под синхронностью что подразумевается?.Совместное включение и совместное регулирование скорости?
14.08.2009 в 18:27:32
2Ким Я там на почту письмо скинул,не сочтите за труд заглянуть.
14.08.2009 в 20:46:10
GEMINI написал : под синхронностью что подразумевается?
работа притока/вытяжки по заданной производительности и блокировке между собой (Master-Slave) Кое что видел в Вашей инструкции из тех же возможностей. Кстати сравнил. У Альфы возможностей побольше но и кое что Вы в своей применили. Почту посмотрите.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
28.08.2009 в 16:33:43
Wolz написал : Обязательно. Уже год ждём
ладно... на днях. :-)
31.08.2009 в 17:35:39
GEO-Tr написал : ладно... на днях. :-)
и ? ? ? . . . где ?...
31.08.2009 в 17:51:10
статистику по 2008г. давал выше. Тогда выходило, что за сутки моя квартира (с теплым полом в ванной) зимой при почти максимальном положении колесика на регуляторе жрала около 60 квт. Без приточки потребление около 15 квт. Только приточка и теплый пол жрали 35-40 квт.
Зимой (в январе) этого года ср. суточное также около 60 квт.
Без приточки и ТП - 12 квт. С теплым полом - около 20 квт. Без ТП, но с приточкой - около 50 квт.
По весне (март) колесико регулятора переходит в среднее положение.
Соответственно, за сутки потребление составляет 30-40 квт. Без ТП - 28 квт.
Без приточки, но с ТП - 13-16квт.
В апреле колесика на минимальном положении :
ср. суточное потребление - 20-40 квт.
Летом (у приточки работает только вентилятор, ТЭНы выключены) ср. суточное потребление с ТП - 17 квт.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу