amidant написал : один 3*6

два более тонких - менее надежно. Из-за этого 3х6?

0
Аватар пользователя
10_70

Местный

Регистрация: 01.10.2009

Новосибирск

Сообщений: 146

01.12.2009 в 18:32:51

Убираем УЗО с розеточной группы зала, автоматы на приточку и кондер ставим одноместные. Итого -- 25модулей. Что убрать/или щиток на три ряда брать (как-то массивно получается)?

Контактор на водогрей есть - сименс двухместный. Жалко выбрасывать :help

0
Аватар пользователя
amidant

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

01.12.2009 в 18:34:36

На схеме сверху ток ограничивает 40А автомат ,ну и вполне хватит 3*6 и тянуть его будет легче ,чем два кабеля.

0
Аватар пользователя
amidant

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

01.12.2009 в 18:46:32

А где у Вас подписано Хр10,11,2 если там стоят 2х местные автоматы можно поставить одинарные.

0
Аватар пользователя
10_70

Местный

Регистрация: 01.10.2009

Новосибирск

Сообщений: 146

01.12.2009 в 19:10:45

amidant написал : На схеме сверху ток ограничивает 40А автомат

на площадке стояло 16+16+25*=*57А. Сколько можно "снять" неизвестно. Надеюсь С40А хватит. Действую чисто интуитивно. Как на практике 40А достаточно для двушки?

пока писал, подумалось: провод печки - уже протянут, хвоствисит, достает до обоих щитков. Если 40А на квартиру мало, можно печной АВ поставить в щит на плоадке, а линию 3х6 защитить 32А

0
Аватар пользователя
10_70

Местный

Регистрация: 01.10.2009

Новосибирск

Сообщений: 146

01.12.2009 в 19:19:27

amidant написал : Хр10,11,2 если там стоят 2х местные автоматы можно поставить одинарные

Дто единственная группа на кухню, окромя печной.

Все рядом. Печка "приявзана" к "земле". Ну там для диагностики неисправночтей, да и вообще по правилам как? Не противоречит там ПУЭ... то что на кухне сэл. плитой одна группа идет через 2Р АВ, другая через 1Р АВ?

п.с. не электрик. просто хочу сделать нормально. Нарисовал как считал нужным, от балды. Неужели правильно, что-то ни кто "не поливает". Если вбодряться в чтение ВСЕЙ документации - жизни не хватит и промеж делом можно стать электриком :). Знание всех нюансов отличает профи от обыкновенного электрика. Если делать, то по правилам.

0
Аватар пользователя
amidant

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

02.12.2009 в 05:23:33

10_70 написал : Нарисовал как считал нужным, от балды

Вот от балды,лучше не надо.Почитайте тему сверху,(где написано важно) про щиты,там много примеров разных схем.