Всем доброго дня!
квартира 74 кв м, 4 этаж пятиэтажного дома, стены кирпич, высота потолков 3 метра
дом старый, естественной тяги нет (возможно из за небольшого перепада, возможно забит стояк), окна стоят ПВХ
в квартире будем проживать я, жена, ребенок и ждем еще одного малыша )
в квартире делаем капитальный ремонт, решил установить ПВУ, пока отобраны следующие кандидаты Systemair VR 250 (300), Komfovent Domekt 200 (250). Блок буду размещать на балконе, он выходит во внутренний дворик, место чистое и тихое. Окна гостиной и кухни выходят на солнечную сторону, часов с 2 и до 8 в них светит солнце, тут же дорога проходит, движение не интенсивное, но есть - это шум и пыль.
так ли нужны EC моторы в ПВУ, на рынке есть установки из старых партий с AC - стоят дешевле тыс 10-15. Стоит сэкономить?
нужно ли ставить глушители?
проект прикладываю. Желтым цветом нарисован канал для кухонный вытяжки, которая по by-pass каналу подключена к ПВУ. Может не стоит тянуть лишний канал, пусть кухонная вытяжка гоняет-ощищает воздух по внутреннему циклу?
Воздух будет раздаваться в спальне, детской и гостиной (тут фактически над самым в ходом в нее). Может стоит в гостиной канал пустить еще чуть в сторону, к стене?
воздух будет забираться из спальни, детской, ванной-туалете, гостиной-кухни (у кухонной зоны).
не могу определится с местом установки сплит системы, прохлада нужна только в зоне гостиной-кухни. Вижу два варианта. Наружный блок висит рядом с балконом, там где детская и спальня, а внешний блок разместить над входом в гостиную. Другой вариант. Наружный блок разместить на солнечной стороне (это плохо? там где гостиная и кухня), а внешний блок подвесить над кухонным столом (по центру) или рабочим столом (в углу), за диваном?