Бориска66 написал :
Сухих контактов там нет, придется дополнительную плату согласования впихивать, там в первых постах о ней говорится ...
При чем обращаю внимание, что часть аварий приводящих к остановке НБ, не выдаются контактами, он тупо останавливается и не работает, и все счастье по поддержанию температуры в помещении, становится иллюзорным ...
Чего брешите то?
Сегодня звонил в климат-профф в Питер. Общался с мужиком из сервиса минут 40. Никакой платы согласования там не нужно. Надо будет обычную релешку, разъем cn32, все остальное в УРК уже есть - он сказал.
И как мне объяснили именно УРК выдаст сообщение об аварии практически в любом случае. Даже при потере питания на сомом УРК оба кондера включатся.
В отличие от стандартного пульта МЕ - там сигнал об аварии передается управляющим напряжением 12V, и если пульт будет обесточен - вся система встанет.
Единственное что до конца не догнал - что есть такое разъем cn32, который приобритается отдельно )))))
Прикладываю схему подключения, которую мне прислали из сервиса