12.02.2010 в 09:59:38
Добрый день всем! Подскажите как подключить в щитке каменку сауны. В инструкции по эксплуатации написано, что не подключайте каменку через УЗО. Почему? Дом новый, каменка 6 Квт. К щитку подвожу кабель NYM 3х4 13м. в гофре. Собирался ставить дифф. автомат АВВ С32, I-0,03A, АС. Электроводонагреватель проточный 5,5 Квт. Собирался подключать так же, тоже 13м. в гофре NYM 3х4.
12.02.2010 в 10:00:35
djgarry написал : не подключайте каменку через УЗО. Почему?
Утечки по ТЭНам, особенно вначале разогрева. Уже обсуждали в прошлом году эту тему. Основное защитное - хорошее заземление (в смысле защитный проводник). А вот на водогрее УЗО самое место.
12.02.2010 в 10:04:16
А хорошее это как? Строители проложили в ванную отдельный кабель заземления для присоединения к ноге чугунной ванны, как раньше делали. Не про него ли речь?
12.02.2010 в 10:12:54
Это СУП. Система уравнивания потенциалов.
Читайте
12.02.2010 в 10:14:32
Спасибо! буду учить матчасть.
12.02.2010 в 11:21:18
подключать каменку лучше специальным нагревостойким кабелем,НУМ при высоких температурах долго не прослужит.
12.02.2010 в 12:32:11
Это понятно. NYM только до распаячной коробки. А дальше 2м. до каменки жаростойкого.
12.02.2010 в 12:38:36
Уважаемый djgarry!
12.02.2010 в 13:14:18
Спасибо за развернутый ответ!
А вот по поводу кабеля сечение 3х4 взял из инструкции по монтажу. Сауна не дешовая Harvia Moderna V-60E-1. Правда там после перевода пишется "пробки" 35А Думаю 32А вполне потянет, так как штатный автомат на электроплиту в квартире стоял на 32А., а она суммарно до 7.5 Квт доходит.
Но вот на нее идет по 6 квадрвтов раздельный жеский.
Кабель на каменку пока не покупал. На электроводонагреватель уже купил 3х4.
А по потерям посчитать можете: в гофре 13м 3х4 на 6Квт, и 3х6.
Заранее благодарен.
12.02.2010 в 13:49:35
Электрокаменка Moderna хорошая, но очень чувствительна к качеству электроэнергии, особенно при однофазном подключении. Очень не любит пониженного напряжения и выходит из строя там, где ее "подруги" с обычным релейным управлением живут долго и счастливо. Правда, это касается в основном 8-киловаттных моделей. А 6-киловаттная печь, да еще в городской квартире, должна работать хорошо. По поводу сечения питающего провода думаю, что конечно нужно следовать инструкции изготовителя, хотя справедливости ради замечу, что в инструкциях Harvia царит хаос. Для сходных моделей одинаковой мощности предлагаются разные номиналы предохранителей и разные сечения проводов.
12.02.2010 в 14:20:00
По поводу подводящего кабеля я понял, что лучше в этом случае пере... чем недо... и купить 3х6. Тем более что пойдет в гофре.