Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.02.2010 в 16:11:31

Вроде были еще толковые темы по сборке щитков, кто вспомнит - просьба кинуться ссылкой.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
greatvovan

Местный

Регистрация: 24.09.2010

Москва

Сообщений: 131

08.10.2010 в 16:17:43

Пара вопросов по моему щитку.

  1. По этажам идут три провода: фазный, нулевой и заземляющий. Правильно ли я понимаю, что это TN-C-S?
  2. Не обнаружил нигде соединения щитка с какой-либо арматурой дома, но заземляющий проводник присоединён к щитку. Именно таким образом и должно осуществляться защитное заземление щитка? В этом случае щиток будет играть роль ГЗШ?
  3. Что за устройство установлено слева (УЗО?)?

0
Вложение
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.10.2010 в 18:56:29

  1. Да.
  2. Да, с небольшими оговорками.
  3. АД-12 -автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ), он-же - диффавтомат. В данном случае - электронный, с функцией ОПН (ограничитль перенапряжения).

0
Аватар пользователя
greatvovan

Местный

Регистрация: 24.09.2010

Москва

Сообщений: 131

08.10.2010 в 21:24:35

ПPOPAБ, спасибо.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.11.2011 в 14:48:22

ПPOPAБ написал :

  1. Да, с небольшими оговорками.

ага. ПУЭ п. 1.7.122.

0
Аватар пользователя
rsergio

Местный

Регистрация: 09.12.2011

Москва

Сообщений: 38

11.12.2011 в 21:36:03

ПPOPAБ написал : АД-12 -автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ), он-же - диффавтомат. В данном случае - электронный, с функцией ОПН (ограничитль перенапряжения).

Может позновато, но замечу, что АД12 не имеет функции защиты от повышенного напряжения. Такая функция реализована в модифицированной версии АД12М.

0
Аватар пользователя
нервный

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

11.12.2011 в 22:46:23

rsergio, а узо есть с ограничением по повышеному напряжению.

0
Аватар пользователя
Ligamiga

Местный

Регистрация: 17.06.2010

Москва

Сообщений: 134

13.01.2012 в 22:53:17

Помогите пожалуйста найти инструкцию по тех обслуживанию и настройке автоматического выключателя ABB Emax SACE2. А если на русском, вообще круть.

0
Вложение
Аватар пользователя
ailcat

Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 340

22.01.2012 в 01:30:38

Ligamiga написал : Помогите, пожалуйста, найти инструкцию по тех. обслуживанию и настройке автоматического выключателя ABB Emax SACE2. А если на русском - вообще круть!

Смотрим www.abb.com раздел Силовые автоматические выключатели Emax и видим там:

Чистка и смазка: 1SDH000460R0012.pdf (только английский)

Монтаж и текущее обслуживание: 1SDH000460R0002.pdf (английский, включая подробно про настройку расцепителей), 1SDH000910R0001.pdf (английский, про настройку - вкратце, но понятно) и Manual_New Emax_rus.pdf (русский, но файл качается как битый. В теории - то же, что и второй английский). Также есть мануалы на немецком и испанском.

Ну и в целом, если мал-мал знакомы с английским или немецким - пошарьтесь по разделу, там довольно много полезной информации по этим автоматам...

0
Аватар пользователя
sokrat

Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

05.02.2012 в 15:43:52

ПPOPAБ написал :

  1. АД-12 -автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ), он-же - диффавтомат. В данном случае - электронный, с функцией ОПН (ограничитль перенапряжения).

Странно, а я всегда думал, что АВДТ ил АД разные вещи :) У этого устройства на фотке даже нет защиты от силы тока (буква С) и нет защиты по напряжению на диапазон (не указан диапазон до 270 Вольт, свыше которого срабатывает устройство). Поэтому я полагаю, что там стоит обычное УЗО.

УЗО защитит лишь от токов утечки, не сработает на превышение номинальной силы тока, так как нет АВ с классом С Дифавтомат защитит от токов утечки, сработает на перенапряжения (имеет АВ с классом С)

вот здесь посмотрите отличия УЗО от дифавтомата. Про АВДТ я пока ничего не говорю http://cabel.com.ua/articles/19/

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

05.02.2012 в 15:59:04

sokrat написал : нет защиты от силы тока (буква С)

а как же надпись "С50"?

0
Аватар пользователя
sokrat

Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

05.02.2012 в 20:26:17

haramamburu написал : а как же надпись "С50"?

он вроде про ИЗК писал. АД12 посмотрите там нет буквы С, значит это УЗО, а не диф.автомат. А С50 - это не диф.автомат, а обычный АВ, поскольку там нет надписей срабатывания на утечку тока 30 мА.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

05.02.2012 в 20:34:25

Смотрим внимательней - это диф

0
Вложение
Аватар пользователя
sokrat

Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

05.02.2012 в 22:15:27

haramamburu написал : Смотрим внимательней - это диф

А..наверное вы правы, я-то вначале подумал, что там стоят 2 разных и расцветка у них отличается :) Я вот хотел уточнить, там сколько полюсов у дифа? И слышал бывают 2 полюсные, 3, 4. В чем их различие, на что влияют полюса?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу