добрый вечер.
прошу читать только тех кто умеет понимать то что написано.
ток утечки нормируется только НЕ ВЫШЕ 30мА. это значит что можно меньше. но есть негласные правила и предпочтения, как то-
30мА ставят в любом случае. они дешевле чем 10мА. их можно ставить на групповые линии.
10мА ставят на отдельные линии, когда нужна более быстрая защита, в детские комнаты, во влажные зоны, где например на скользком полу от 30мА можно сильнее испугаться во время удара и причинить себе БОЛЬШЕ неприятностей от испуга чем от безвредного ударчика. ну и тогда, когда не жалко немного переплатить за удобство.
Выбор УЗО- комплексная задача.