Аватар пользователя
KIRIZX

Местный

Регистрация: 10.04.2009

Волгоград

Сообщений: 24

29.03.2010 в 13:59:33

Приветствую! Нужно подключить сварочник через обычную, одноместную, однофазную розетку.. Ток сварочника до 25А...Мне предложили сделать это через розетку на 25А, а я хотел через стандартную на 16А, с питающим кабелем на 4мм2.. Как лучше?

0
Аватар пользователя
Chabrez

Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

29.03.2010 в 14:03:38

Через розетку на 25 ампер, с питающим кабелем 4 квадрата и защитным автоматом 25А. И не вынимать и не втыкать вилку под нагрузкой :)

0
Аватар пользователя
йцукер

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

29.03.2010 в 14:10:39

Смотря какой сварочник. Одно дело инвертор и совсем другое дело трансформатор.

0
Аватар пользователя
KIRIZX

Местный

Регистрация: 10.04.2009

Волгоград

Сообщений: 24

29.03.2010 в 14:34:30

Трансформатор

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

29.03.2010 в 14:54:05

KIRIZX написал : Трансформатор

тады

KIRIZX написал : это через розетку на 25А

а то потом будет как в соседней теме с ЗУ на 2кВт ...

0
Аватар пользователя
PikAlov

Местный

Регистрация: 10.02.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 205

29.03.2010 в 20:46:11

А у меня инвертор САИ-200.Потребляемая мощьность 4,4 кВт.Пока варил с обычной розетки.Но скоро тепло и много работы во дворе будет.Хочу сразу на выходе из эл.счётчика поставить отдельный автомат,уже купил,на 40А.И уже с этого автомата пустить отдельный кабель до гаража,чтоб сварочник подключать.У меня вопрос какой кабель приобрести чтоб с запасом немного было.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

29.03.2010 в 22:36:02

PikAlov написал : инвертор САИ-200.Потребляемая мощьность 4,4 кВт

так у вас ток максимум (грубо) = 20А.

PikAlov написал : уже купил,на 40А

сколько??? вам тут С25 нужен.

0
Аватар пользователя
v5v8

Местный

Регистрация: 23.12.2009

Славянск

Сообщений: 861

30.03.2010 в 00:10:55

PikAlov написал : А у меня инвертор САИ-200.Потребляемая мощьность 4,4 кВт

На счет киловат на 200а выдающих производитель явно пошутил(Поищи ответ сдесь: Обсуждаем сварочные ИНВЕРТОРЫ. - в разделе СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Город мастеров.)На счет проводов, найду ссылку,сам потом посчитаеш.:)

0
Аватар пользователя
йцукер

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

30.03.2010 в 08:56:48

KIRIZX написал : Трансформатор

Нудным голосом:"Смотря какой трансформатор..." ;)

0
Аватар пользователя
PikAlov

Местный

Регистрация: 10.02.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 205

30.03.2010 в 13:02:13

аматор1 написал : вам тут С25 нужен.

А что С40 которого я взял хуже чем С25,в чём дело?

0
Аватар пользователя
PikAlov

Местный

Регистрация: 10.02.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 205

30.03.2010 в 13:05:33

v5v8 написал : сам потом посчитаеш

Добрый день!Жду,жду ссылку,и ещёб знать что там считать.Кстати до гаража от счётчика не более 20 метров.

0
Аватар пользователя
v5v8

Местный

Регистрация: 23.12.2009

Славянск

Сообщений: 861

30.03.2010 в 22:37:20

PikAlov написал : Добрый день!Жду,жду ссылку,и ещёб знать что там считать.Кстати до гаража от счётчика не более 20 метров.

Пиветствую!Нашел http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=38Там всё расписано,только подставляй свои даные(мощность в ватах) Если будут вопросы пиши в личку.:o

0
Аватар пользователя
v5v8

Местный

Регистрация: 23.12.2009

Славянск

Сообщений: 861

30.03.2010 в 22:52:09

PikAlov написал : А что С40 которого я взял хуже чем С25,в чём дело?

Если резать 4й то пойдёт,а так по жизни для с/х и 25 хватило бы.;)

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

30.03.2010 в 22:54:51

KIRIZX написал : Приветствую! Нужно подключить сварочник через обычную, одноместную, однофазную розетку.. Ток сварочника до 25А...

Чем вызвана такая необходимость?

KIRIZX написал : .Мне предложили сделать это через розетку на 25А,

Правильно предложили.

KIRIZX написал : а я хотел через стандартную на 16А,

PikAlov написал : .Хочу сразу на выходе из эл.счётчика поставить отдельный автомат,уже купил,на 40А.И уже с этого автомата пустить отдельный кабель до гаража,

Какие то странные у Вас желания... Автомат на 40А а розетка на 16А...

PikAlov написал : А что С40 которого я взял хуже чем С25,в чём дело?

То что автомат не отключится при токе втрое превышающем возможности розетки вас не смущает?

0
Аватар пользователя
v5v8

Местный

Регистрация: 23.12.2009

Славянск

Сообщений: 861

30.03.2010 в 23:25:58

Alex___dr написал : То что автомат не отключится при токе втрое превышающем возможности розетки вас не смущает?

Лично меня это не смущает. Автомат будет защищать от К.З. А остальное проблема самой розетки(сколько ей жить). 25 лет включаю сварку в обычные розетки в квартире,гараже,даче и без проблем, за исключением пластмасовых китайских.А если на автомате будет висеть три розетки 16а то надо кричать что автомат слабоват?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу