31.07.2010 в 09:46:08
Собираю щиток на даче. По ходу возникают вопросы, подскажите, пожалуста!
1). Обязательно ли делать петельки по 10 см "запасного" провода перед счетчиком (в ПУЭ указано, и раньше так было сделано у меня). Нужны ли петельки после счетчика?
2). Что лучше использовать в щитке: одножильные провода (из NYM) или гибкие провода (из ПВС-кабеля)? Опрессовывать, правда, я не могу - нет ни инструмента, ни материала....
31.07.2010 в 10:32:33
MP42B написал : 1). Обязательно ли делать петельки по 10 см "запасного" провода перед счетчиком (в ПУЭ указано, и раньше так было сделано у меня). Нужны ли петельки после счетчика?
Лучше сделать. Это ремонтный запас.
MP42B написал : Что лучше использовать в щитке: одножильные провода (из NYM) или гибкие провода (из ПВС-кабеля)? Опрессовывать, правда, я не могу - нет ни инструмента, ни материала....
Лучше использовать провод ПВ-3. А с материалом и с инструментом не беда- они продаются в любых электромагазинах.
31.07.2010 в 15:02:30
aleksandr94 написал : Лучше использовать провод ПВ-3
Объехал штук 7 магазинов (электротовары) в Гатчине, нашел только 2.5 мм.кв. синего цвета... А чем ПВ-3 отличается от проводов в кабеле ПВС? Можно ли их использовать?
aleksandr94 написал : А с материалом и с инструментом не беда- они продаются в любых электромагазинах
Я сам никогда не обжимал, и в магазинах трубочек для обжима тоже не нашел. А вот инструмент - есть. А можно просто облудить (пропаять)? Вообще, я несколько лет назад делал у родственника проводку ПВС-ом (NYMа) не было. Делал скрутки с колпачком, а в щитке - скрутка + под винт. Все работает великолепно... Пока по крайней мере :-)
31.07.2010 в 15:37:22
MP42B написал : А чем ПВ-3 отличается от проводов в кабеле ПВС? Можно ли их использовать?
Ничем. Хотите- используйте.
MP42B написал : А можно просто облудить (пропаять)?
Можно.
31.07.2010 в 21:36:45
aleksandr94 написал : Можно.
Если потом все пропаянные соединения раз в полгода будете подтягивать )))
31.07.2010 в 21:40:25
ilyasov1 угу, если успеете.....
01.08.2010 в 16:36:49
MP42B написал : А можно просто облудить (пропаять)?
нет. Вытечет.
01.08.2010 в 16:45:21
Ну в автоматах они вроде и без обпайки нормально держаться
01.08.2010 в 22:48:35
делайте проводом ПВ-1.или распустите кабель нум или ВВГ.для вас это самый простой вариант!
02.08.2010 в 15:15:07
Пропаянный многожильный нужно подтягивать, а одножильный - не нужно? Проведите эксперимент. Зажмите болтами одножильный и многожильный и пошевелите (можно совсем тихонько) оба. А потом посмотрите, как из двух придется подтягивать... Я пока в щите возился уже наэкспериментировался...
И еще. Разбирал старую проводку, порядка 10 коробок и несколько розеток. Скрутки ПВС в идеальном состоянии. А вот скрутки NYM - много подплавившихся. Жесткий одножильный провод тянеш винтом, аж вся "арматура" розетки гнется. А площадь контакта, зачастую, - одна точечка. Потом закроешь розетк, шевельнешь этот негнущийся кабель - и капут контакту. Бывает аж внутрености розетки гнет.... Конечно, если по пол-часа с каждой розеткой возиться, то можно и петелькой согнуть и т.д. и т.п.
А как выглядят трубки для обжима многожильного кабеля, как они называются и как выглядит инструмент для обжима? Пришлите, пожалуйста, фотки, либо ссылочки...
02.08.2010 в 15:33:00
Делал разводку НУМом на даче 2.5 ни одна розетка не погнулась в них обычно много свободного места можно сделать петли чтобы не впритык было, розетки кстати были просто с одним винтом, мягкий вылезет. Ну скруток у любого не должно быть
02.08.2010 в 16:10:08
А к счетчику ("выход") провода обязательно делать одножильные или можно пропаянные многожильные? Боюсь, что сотрудник "Петроэлектросбыта" придираться будет...
02.08.2010 в 16:14:56
Slavka.sav написал : Ну скруток у любого не должно быть
Я не понимаю, откуда такая нелюбовь к скруткам. У скрутки два кабеля соприкасаются на протяжении, скажем, 2 см - по всей длинне скрутки. Общая площадь контакта, например, 3...5 мм. кв. А если пользоваться пружинными соединителями ВАГО, провод контачит с пружинкой в одной точке. Площадь контакта, как минимум, в 10 раз меньше... Мне кажется, что просто скрутки делают уже 70 лет и сейчас многие из них уже совсем плохие... А пружинные зажимы народ стал использоваться года-два назад.... Человек снимает 50-летнюю подгоревшую скрутку и жалутется, какая все-таки плохая вещь скрутка. А потом ставит ВАГО и через месяц радуется - мол, вот стоит и не греется...
02.08.2010 в 16:32:41
Когда у нас меняли счетчики на новые электрикам было ваще пофиг какие у кого провода, что стояло то и приворачивали. Ну ваще какой счетчик на что расчитан Меркурий на любой, Соло на жесткий, другие не ставил. Скрутка пайка очень сильно зависит от человеческого фактора , один хорошо сделает, другой тяп ляп.
02.08.2010 в 16:43:29
Slavka.sav написал : Ну ваще какой счетчик на что расчитан Меркурий на любой, Соло на жесткий, другие не ставил
А как определить, каким проводом можно подключать?
У меня на входе NYM 4 на 6 мм. кв. Сгибать его в колечки по щитку - кошмар... Замучаешься... ПВ-3 я не нашел. Распустил ПВС 6 кв. мм. и делаю все им. Концы пропаиваю....