alay
alay
Местный

Регистрация: 21.02.2008

Самара

Сообщений: 310

12.08.2010 в 16:38:32

На днях приходили с проверкой, говорят - счетчик старый (с вращающимся диском), надо менять на цифровой.
ВОПРОС: а надо ли?
Дом старый деревянный, проводка старая, ворошить ее... Счетчик работает, считает вроде правильно. Единственное - поверялся ну очень давно (когда - неизвестно).
Дык вопрос: замена счетчика - это обязаловка? Если да, то а) на основании каких правил/норм/документов? б) какие санкции (штраф? отключение? еще какая-нить гадость?) могут быть наложены и кем?

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

12.08.2010 в 16:45:49

Ну в паспорте к любому счетчику указан межповерочный интервал, кроме того класс точности. У нас их например меняют бесплатно. А ворошить старую проводку НАДО, вот можно как раз приурочить к смене счетчика, ну хотя бы ввод поменять и автоматы нормальные поставить

0
инспектор
инспектор
Местный

Регистрация: 17.10.2009

Рязань

Сообщений: 177

12.08.2010 в 21:38:00

Счетчики класса точности 2,5 подлежат обязательной замене! Счетчики класса 2 имеют межповерочный интервал 16 лет! Заменять исправный счетчик 2 класа с неистекшим сроком поверки на другой оснований нет. В ПУЭ и по постановлению №530 для жильцов прописаны счетчики не ниже класса 2. Если дом приватизированный,то прибор учета закрепляется за собственником(даже если ранее счетчик был на балансе энергоснабжающей организации). Вот выдержка из постановления:

  1. Гарантирующий поставщик, энергосбытовая организация или сетевая организация (в случае заключения с потребителем договора оказания услуг по передаче электрической энергии) на основании соответствующих договоров с гражданами-потребителями обеспечивает за их счет установку, замену в случае выхода из строя, утраты или истечения срока эксплуатации, а также обслуживание (поверку, калибровку, замену) приборов учета, находящихся в собственности граждан-потребителей, если гражданин-потребитель не заключит договор на установку и (или) обслуживание его приборов учета с иным лицом. В целях выполнения указанной обязанности гарантирующий поставщик, энергосбытовая организация вправе урегулировать отношения по установке приборов учета и их обслуживанию с сетевой организацией на основании договора оказания услуг по передаче электрической энергии или договора оказания услуг по установке и обслуживанию приборов учета.
  2. Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами-потребителями, а также иными потребителями, присоединенными к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ и ниже, используются приборы учета класса точности 2,0 и выше. При присоединении к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ и ниже новых энергопринимающих устройств потребителей, за исключением граждан-потребителей, устанавливаются приборы учета класса точности 1,0 и выше. Для учета электрической энергии, потребляемой потребителями, владеющими на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, присоединенная мощность которых не превышает 750 кВА, используются приборы учета класса точности 2,0 и выше. При замене выбывших из эксплуатации приборов учета, а также при присоединении новых энергопринимающих устройств таких потребителей устанавливаются приборы учета (в том числе включенные в состав автоматизированной системы учета электрической энергии, обеспечивающей удаленное снятие показаний приборов) класса точности 1,0 и выше для точек присоединения к сетям напряжения от 6 до 35 кВ и класса точности 0,5S и выше для точек присоединения к сетям напряжения 110 кВ и выше. Для учета электрической энергии, потребляемой потребителями, владеющими на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, присоединенная мощность которых превышает 750 кВА, используются приборы учета, позволяющие измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, класса точности 1,0 и выше, а в случае их отсутствия - приборы учета класса точности не ниже 2,0 при условии определения почасовых объемов потребления электрической энергии расчетным путем. При замене выбывших из эксплуатации приборов учета, а также при присоединении к электрической сети новых энергопринимающих устройств, мощность которых превышает 750 кВА, устанавливаются приборы учета, позволяющие измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, класса точности 0,5S и выше, в том числе включенные в состав автоматизированной измерительной системы коммерческого учета.
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

13.08.2010 в 09:44:31

alay написал : Дом старый деревянный

Те старые счётчики иногда становятся причиной пожара. Новые намного реже - конструкция другая.

0

Следование моим советам вредит кошельку

gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

13.08.2010 в 10:50:29

Не обязательно ставить электронный. Главное что бы класс точности 2. Энергосбыт считает что электронный сматать нельзя. Мое имхо. Просто я себе поставил меркурий но из-за того что рядом автосервис(дом частный), и скачки от 140 до 280 и плата сгорела. Ввод воздушный столбам и проводам около 50 лет

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

13.08.2010 в 11:10:47

И кстати, если межповерочный интервал не вышел. Приказать заменить его не могут

0
alay
alay
Местный

Регистрация: 21.02.2008

Самара

Сообщений: 310

14.08.2010 в 13:40:57

Хех. Дом в деревне был куплен нами 4 года назад. Дом (участок) приватизированы. Оформляя, съездил в районные электросети, перезаключил договор на свое имя. Там никто не сказал, что счетчик надо менять. Проверяющие, которые были недавно, не знали, что собственник уже сменился (спросили прежних хозяев) - это что, другая организация? ТОгда вопрос - какая контора за что отвечает? ПРодают одни, подводят другие, проверяют третьи... специально, что ли, так сделано? :mad: И еще - как узнать, когда и кем этот счетчик поверялся?

Поймите меня правильно. Цена вопроса совсем не напрягает. Дело в принципе. Не люблю, когда мне что-либо навязывают. В данном случае хочу понять, "откуда уши торчат".

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

14.08.2010 в 14:07:09

ВТБ! написал : Счетчики класса точности 2,5 подлежат обязательной замене! Счетчики класса 2 имеют межповерочный интервал 16 лет! Заменять исправный счетчик 2 класа с неистекшим сроком поверки на другой оснований нет

2alay . А что у вас за счетчик (марка, год выпуска, класс точности)?

0
инспектор
инспектор
Местный

Регистрация: 17.10.2009

Рязань

Сообщений: 177

15.08.2010 в 01:02:00

alay написал : И еще - как узнать, когда и кем этот счетчик поверялся?

При госповерке на винты корпуса счетчика ставят обычно 2 пломбы,на которых с одной стороны выбивается год(2 последние цифры года),а с другой-квартал поверки или же стоят пломбы ОТК (тогда отсчет идет от года выпуска).Кем поверялся счетчик вас не должно напрягать: есть пломбы-у энергоснабжающей организации претензий не должно возникнуть.

0
alay
alay
Местный

Регистрация: 21.02.2008

Самара

Сообщений: 310

16.08.2010 в 12:02:50

Счетчик СО-5 класса 2.5, год производства 1970, год поверки... не хочу пломбы трогать - вдруг отвалятся... :)

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

16.08.2010 в 13:36:07

gugulaki написал : Не обязательно ставить электронный. Главное что бы класс точности 2. Энергосбыт считает что электронный сматать нельзя. Мое имхо.

Насчёт "смотки". Счётчик выпуска после 98 года имеет стопор обратного хода. А электронный мало того что смотать нельзя, он ещё и небалансы и реверс тока (а ещё и пиковые мгновенные мощности, точнее их максимумы) пишет в свою память. И при желании это можно вытащить из памяти. "Двойка" по сравнению с "единицей" меньше нормирована на ошибку "не в сторону Чубайса". Короче, несколько процентов лишнего точно накрутит. Кроме того, электронно-механические (как "СОЛО" или "ТРИО", без диска, но с барабанчиками) и тем более чисто электронные принципиально не имеют самохода. А старые СО мотают самоход так, что только держись... Ну и ещё. Уж лучше сразу двухтарифник. В доме - исключительно полезная вещь, в квартире - вопрос спорный. Кто какой образ жизни ведёт.

Насчёт проводки. Дом принадлежит ВАМ или лицу из Вашего "чёрного списка"? Или, увидев сгоревший дом (тьфу-тьфу-тьфу!!!), скажете: "Ну вот и решился вопрос - строить новый дом или нет"? Думайте...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу