Dodge
Dodge
Новичок

Регистрация: 14.09.2009

Москва

Сообщений: 47

17.08.2010 в 14:56:33

Добрый день,форумчане! Подскажите пож-та зачем электрик кинул от нулевой шины провод на корпус щитка? В доме однофазное напряжение.

0
ilyasov1
ilyasov1
Новичок

Регистрация: 20.07.2009

Екатеринбург

Сообщений: 89

17.08.2010 в 15:20:17

у Вас одна шина в щите или две?

0
Dodge
Dodge
Новичок

Регистрация: 14.09.2009

Москва

Сообщений: 47

17.08.2010 в 15:21:01

одна

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

17.08.2010 в 15:46:42

Dodge написал : В доме

Контур заземления в доме есть ? А электрик занулил Вам щит для Вашей же безопасности, но у Вас должен ещё быть собственный контур заземления, и в щите он должен соединяться с нулевым проводом. В случае аварии на линии (обрыв нуля, перекос фаз) на корпусе Вашего щита возможно появление напряжения, поэтому наличие контура обязательно.

0
Олень Делон
Олень Делон
Резидент

Регистрация: 30.03.2009

Калининград

Сообщений: 3569

17.08.2010 в 16:00:54

dmitriev01 написал : но у Вас должен ещё быть собственный контур заземления

А если многоэтажка?

0

Оптимисты погибают первыми.

dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

17.08.2010 в 16:15:47

змеелов написал : А если многоэтажка?

Читайте внимательней.

Dodge написал : В доме однофазное напряжение.

Думается частный дом.

0
Dodge
Dodge
Новичок

Регистрация: 14.09.2009

Москва

Сообщений: 47

17.08.2010 в 16:23:57

Дом девятиэтажный годов 70х

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

17.08.2010 в 16:36:05

Уберите зануление, если не выполнено заземление. При обрыве нуля на стояке на корпусе Вашего щитка будет до 330 В.

0
Dodge
Dodge
Новичок

Регистрация: 14.09.2009

Москва

Сообщений: 47

17.08.2010 в 16:45:15

Спасибо! Но все таки зачем электрик из ЖЭКа сделал это? Да забыл еще: к корпусу щитка подключен третий провод от стиральной машинки

0
Flier
Flier
Резидент

Регистрация: 27.02.2010

Киев

Сообщений: 2504

17.08.2010 в 16:55:58

sanykrimea написал : Уберите зануление, если не выполнено заземление.

Dodge написал : Дом девятиэтажный годов 70х

Скорей всего нет там никакого заземления. Цепляют автоматом не думая надо ли оно потому как при всяческих проверках на основном месте работы инспектора на наличие этого внимание обращают.

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

17.08.2010 в 18:57:10

Dodge написал : В доме однофазное напряжение.

Dodge написал : Дом девятиэтажный годов 70х

Будьте точны, не в доме а в квартире фазное напряжение.

Dodge написал : Да забыл еще: к корпусу щитка подключен третий провод от стиральной машинки

Вам сюда. Ваш случай : http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?43068-Help-%EF%EE-%E7%E0%E7%E5%EC%EB%E5%ED%E8%FE-%E8-%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8!&p=888323#post888323 ; http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?27913-%C4%E2%F3%F5%EF%F0%EE%E2%EE%E4%EA%E0-%E8-%F1%EE%E2%F0%E5%EC%E5%ED%ED%FB%E5-%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%EF%F0%E8%E5%EC%ED%E8%EA%E8.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу